Есть еще нюанс - коньковые диафрагмы - peak diafragm. Передают нагрузки вдоль ската с одно на другой, уравновешивают покрытие. Коньковые прогоны как правило должны быть спаренные и работать как распорка и peak diafragm. В РФ мало информации по этим вопросам, может погуглить roof in plane forces.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
Вообще, хорошей литературы по расчету и конструированию жестких дисков покрытий из прогонов, связей и профлиста я у нас не встречал. Тупо считается, что профлист, в одном шаге колонн прикрепленный в каждой волне к прогонам и горизонтальные связи по покрытию в этот шаге колонн образуют диск конечной жесткости. и остальные прогоны, упираясь в этот горизонтальный блок, как в жесткую ферму, продольные усилия передают равномерно. Какая жесткость у этого блока? Учитытваются ли распорки, как принимающие на себя большие продольные усилия из-за больше жесткости....
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Ещё: Как передаются усилия с диска через прогон на каркас, не изгибая прогон из плоскости на опоре? Если участок передачи этого усилия мал (и прогон сильно не гнёт из плоскости), то усилие будет передаваться через 1-2 самореза (что недостаточно) и наоборот (прогон сильно гнёт из плоскости, за то саморезов достаточно).
----- добавлено через ~1 мин. ----- - уголок (адекватных размеров) точно не потянет. Последний раз редактировалось eilukha, 10.11.2020 в 11:00. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
Там решает количество этих уголков, шаг зет-прогонов редко больше 1200мм, эти "уголки" делают гнутыми из 16 листа, могут и "флажок" приварить. Все по расчету.
Если есть коньковая диафрагма - то перетяягивает за нее, она тоже расчетная, воспринимает определенное усилие, если односкатная кровля - упоры как на картинке выше. При больших уклоная - система тяжей и "спейсеров". |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- да, они и 500 мм не постесняются поставить и профнастил при этом 75-й.
- это верно, если забыть, что жёсткость полотнища диска в собственной плоскости больше жёсткости на изгиб конькового прогона (пусть даже усиленного) на порядки. Соответственно усилия распределятся: сначала прорвётся настил у саморезов (вблизи опор рядовых прогонов), а затем заработает коньковая балка. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 33
|
Прежде чем проектировать каркасы из ЛСТК, нужно действительно изучить вопрос- посмотреть опыт европейцев, найти типовые решения. Старый лицедей описал основные требования к обеспечению устойчивости прогонов да и на Ваших картинках все изображено ( фото 2 прогон разделен на 3 части тяжами от конька до карниза а в коньке ещё и диагональный тяж) Не всегда подкосы используют в качестве раскрепления сжатой части ригеля - иногда это нужно чтобы уменьшить расчетную длину прогона и заставить его работать по многопрелетой схеме (фото 3 ригель сжать в середине, а раскреплены все прогоны) . Любопытно узнать с какими сечениями работаете С, Z, швеллер или сигма профиль? Какие толщины имеются в Вашем распоряжении? Ригель И КОЛОННЫ тоже ЛСТК или это Г/К двутавр? Если весь каркас ЛСТК, то прежде чем заводить в серию Вам придется провести ряд испытаний чтобы узнать нюансы работы ЛСТК профилей связанных не только с допущениями при расчетах но и точностю изготовления , культурой упаковки, транспортировки и монтажа. Мой Вам совет, при расчетах по современным СП умножайте получившееся значение допустимой нагрузки на 0.7 если стержень вперёд не проходит по прочности и на 0.85 если стержень вперёд не проходит по прогибу.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
По многопролетной схеме нормально работают только Z прогоны, все остальное - разрезное. Попытка делать швеллер с перехлестом выглядят порнографически.
Да! Все системы рам переменного сечения идут от американской компании BUTLER, те же Венгры это бывший офис Батлера, выкупленный Астроном, а сам Астрон - филиал Батлера, открытый в 60х. https://www.butlermfg.com/about/ |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278
|
Теперь, когда мы разобрались, что прогоны не являются распоркой, приходим к выводу, что ригелю покрытия нужны свои распорки, для уменьшения расчетной длины и последовательной передачи ветровой нагрузки, у меня возник небольшой вопрос по конструированию.
"8.4.5 Прикрепления к сжатому поясу жесткого настила, продольных или поперечных связей, которые должны обеспечивать устойчивость изгибаемого элемента,.." Рамный ригель, на опоре сжаты нижние полки, в пролете/коньке верхние, нельзя ли распорки прицеплять к стенке ригеля? Узлы и общая схема каркаса на картинке, получается карнизные узлы ригеля прикреплены к колонне, у которой есть распорки, надо прокинуть еще распорки в коньке и по желтым линиям, где поперечные связи сходятся. Короче, ничего же страшного, что прикрепления связей и распорок в плоскости стенки, а не полок? В коньке фланцевый узел на ВБ болтах, к фланцу можно связи крепить, в середине по высоте балки 40Б, все бы и связать. Смущает слова в 8.4.5, что прикрепления к сжатому поясу |
|||
|
||||
Разобрались говорите? Ну, ну. Вот посчитал фермы покрытия с монолитной плитой по профлисту - там прогоны выполнены из двутавров 30Б1 и 35Б1 (в зоне снегового мешка). Это тоже не распорки и под них обязательно нужно ставить элемент замкнутым сечением 80х80х4?
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
Цитата:
|
|||
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328
|
Цитата:
p.s. Узел ригеля на картинке не похож на жесткий. Последний раз редактировалось CIE-engineer, 12.11.2020 в 10:54. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278
|
Ну это примерно) узел будет по факту как в серии Канск.
Для ригеля 40Б, что то я не представляю двухярусную систему связей, тогда скорее вариант, распорки и подкосы как в Катюшине. Спасибо, что ответили. Пока здесь собрались здравомыслящие люди.. Расчет диагонального рамного фланца думаю, как выполнить.. Взять советские рекомендации, сложную методику по Катюшину, закрепить Idea Statica.. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Если связи гибкие (а они гибкие), то обязательна
Обязательно, при активном давлении ветра на тоорец. Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
я хотел сказать следующее - если с двух сторон у нас есть связевые блоки, то между ними прогоны необязательно должны подбираться как сжато-изгибаемые (распорки)
явно в 1м посте не написано, какие там связи, да и не в этом дело Что это за условие? Хотел бы разобраться, если и где я не прав |
|||
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328
|
Подобное решение применять не рекомендую. Катюшин человек отважный, но к фланцам есть требования по клиновым зазорам, которые для такого диагонального фланца на монтаже выдержать очень трудно.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
система Z-прогонов неразрезных с перехлестами и разных толщин самих прогонов в зависимости от загруженности. Система с отечественных источниках не описана, но применяется чуть ли не с 40х годов.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Используйте вертикальные либо горизонтальные фланцы. Методика расчет у Катюшина линейная, если не ошибаюсь, я видел испытания изгибаемых фланцев, там распределение усилий крайне нелиненйное. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Как делают европейцы: блоки блоками, но распорки в местах приведения "крестов" все-равно считают на усилие от ветра, рядовые прогоны исключают из работы на сжатие, но там прогон - ЛСТК, а распорка - труба или сдвоенный ЛСТК. Но если у нас все прогоны, допустим 25Б1 и распорок нет, то та же Молодечно предполагает равномерную работу всех прогонов после связевого блока. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подборка тем про стальные связи каркасов | ФАХВЕРК | Металлические конструкции | 26 | 04.10.2016 16:45 |
Соединение вертикальных каркасов стен монолитного здания если шаг сбился после бетонирования. | Herisam | Технология и организация строительства | 18 | 16.10.2012 12:55 |
Стоит ли учитывать неразрезность настила при сборе нагрузок на кровельные прогоны? | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 52 | 01.12.2011 11:22 |
Металлическая ферма на ней расположены прогоны из гнутого швеллера, сверху кровля-профлист Н60-845-09 нужно посчитать прогоны, уклон кровли i=0.200 | ЮЛЬЧА | Металлические конструкции | 3 | 01.06.2011 16:00 |
Ищу серию на железобетонные прогоны (балки) | koleda_m | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 23.03.2009 18:47 |