Непрочитано 19.11.2020, 10:30
Обязательна ли подливка под стальную колонну?
31sulim99
 
Регистрация: 18.04.2018
Сообщений: 82

Дьявол свел меня с заказчиком, тот прислал мне отметки верхов столбчатых фундаментов (разбег 50мм) и просит на каждый фундамент сделать индивидуальную колонну, типа одна длиннее на 2см, другая короче на 1см и т.д. Я ему объясняю что все колонны делаются одинаковыми, ставятся в одну отметку, а потом подливаются. В КМ подливка не указана,в КЖ тоже нет. Хотел сослаться на норматив, но в сп металлические конструкции конкретики нет. Подскажите, а вообще есть какой-нибудь норматив жестко рекомендующий подливку?
Просмотров: 34246
 
Непрочитано 25.11.2020, 08:34
#41
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Но мсмысл не только в обеспечении трения, а в первую очередь в расчёте плиты базы.
Речь о трении.
Но о плите. Допустим при нормальном исполнении подливки образовалась полость 1мм (лучше меньше). Под нагрузкой плита деформируется, сведя полость в ноль. Все счастливы и улыбаются.
sasha_ вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2020, 08:46
#42
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
Речь о трении.
Вот и прекрасно. Обеспечьте её. И не выдумками, что "плита прогнётся", а гарантированно.
И ещё по поводу "с гайками удобно". Действительно профессиональные монтажники с этим "очень согласны"? Как по их выражению "-Ну а что ты хочешь? Раз дети на себя берут ответственность за варийные решения и прям сами же у себя в проектах - нам им зачем чтото доказывать? Остаться в дураках в глазах заказчика, который тем более мало что понимает? Нам действительно так быстрее и на монтаже и по деньгам. На любой случай у нас на руках их проектное решение".
crossing вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2020, 08:53
#43
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
И не выдумками, что "плита прогнётся", а гарантированно..... Раз дети на себя берут ответственность за варийные решения
я вообще не в теме, есть ли хоть один официальный факт аварии из тысяч построенных зданий на двойных гайках по причине такого решения?
а может, это лишь Ваша выдумка про полости, которые образуются под опорной плитой?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2020, 08:54
#44
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Эм. Изначально речь шла о том, что опирая базу на выверочные гайки, надо предусматривать мероприятия в проекте о том, чтобы колонна на этих выверочных гайках не осталась стоять. Какое трение базы по подливке будет, если колонна де-факто стоит на анкерных болтах через гайки?
Выкрутили гайки вниз, вместе с пластинами - получили полость между фундаментом и нижней пластиной толщиной в гайку. Сделали маленькую величину подливки - получили две полости, над и под пластиной. Сделали здоровенную толщину подливки - получили усадку подливки и рандомные полости под базой.
Не скрутили гайки вниз - база стоит на гайках, под нагрузкой анкера продавятся вниз, при моментах и отрывающих нагрузках - анкер выбирается вверх, и вместо трения получаем свободный зазор между базой и подливкой.
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 25.11.2020, 08:57
#45
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
я вообще не в теме, есть ли хоть один официальный факт аварии из тысяч построенных зданий на двойных гайках по причине такого решения?
Как соотносится расчёт базы на напряжения в бетоне и определение межосевого расстояния у болтов исходя из диаграммы этих напряжений с тем, что база остаётся "на курьих ножках"?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2020, 08:59
#46
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
это что за зверь? United Kingdom?
Он самый.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
После устройства подливки между опорной плитой базы и поверхностью подливки образуется полость.
По идее, нужно описательную часть серии прочесть и посмотреть чем обосновано решение с гайками и какие мероприятия нужно выполнить для подливки.
Возможно гаками просто набрали высоту, выверили колонну, а дальше полость заполнили прокладками и скрутили гайки.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2020, 09:05
#47
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
при моментах и отрывающих нагрузках - анкер выбирается вверх, и вместо трения получаем свободный зазор между базой и подливкой.
Дык, в сжатой зоне трение не пропало.
sasha_ вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2020, 09:07
#48
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Как соотносится расчёт базы на напряжения в бетоне и определение межосевого расстояния у болтов исходя из диаграммы этих напряжений с тем, что база остаётся "на курьих ножках"?
я про расчет базы на отпор бетоном не говорил.
а вот фраза про "курьи ножки" - можно посчитать ее выдумкой?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2020, 09:11
#49
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Цитата:
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
Дык, в сжатой зоне трение не пропало.
Откуда там взялась сжатая зона? Один край базы приподнялся на 1-2 мм, потому что нет преднатяжения анкеров, соответственно, там только край базы скользит по по подбетонке, срезая её. Если же база вдруг начала гнуться по форме подливки, то там с самой базой уже что-то не так...
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 25.11.2020, 09:20
#50
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
там только край базы скользит по по подбетонке
и гайки скользят.
sasha_ вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2020, 09:20
#51
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
я про расчет базы на отпор бетоном не говорил.
Поэтому я и задал вопрос. Это ж очевидно. Или Вам не очевидно?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2020, 09:23
#52
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Откуда там взялась сжатая зона?
Это уже механизм.
sasha_ вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2020, 09:37
#53
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Цитата:
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
Это уже механизм.
Болты деформируются и сдвигаются вбок, если усилия небольшие - то передают сдвиг на подливку, если большие - то сдвигаются до тех пор, пока не выберут зазор и не начнут работать на растяжение и обеспечивать трение.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
я вообще не в теме, есть ли хоть один официальный факт аварии из тысяч построенных зданий на двойных гайках по причине такого решения?
Большинство конструкций стоит не потому, что работают как в проекте, а в силу всевозможных добавочных коэффициентов запаса (в первую очередь - по усилиям. Здания разрушаются столь же редко, как редко бывают полные расчётные сочетания нагрузок), перераспределения усилий и перемещений (в том числе - в конструктивных мероприятиях, рассчитанных как раз на ловлю перемещений, всевозможные связи, упоры, плита пола, обетонирование базы и прочее) и за счёт работы уже за пределами нормативных перемещений, но до исчерпания прочности.

Последний раз редактировалось Komplanar, 25.11.2020 в 09:43.
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 25.11.2020, 09:50
#54
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Фундаментные болты работают только на растяжение.
Вот с этого момента по подробней. Объясните на примере этой базы, при условии что рама в плоскости стенки двутавра).
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2020, 09:52
#55
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Объясните на примере этой базы,
Нужны диаграммы напряжений в бетоне. Q необходимо воспринимать трением.
Допускаю, что Q=0. Судя ро принятому решению.

П.с. А рёбра для чего?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2020, 09:56
#56
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Болты деформируются и сдвигаются вбок, если усилия небольшие - то передают сдвиг на подливку, если большие - то сдвигаются до тех пор, пока не выберут зазор и не начнут работать на растяжение и обеспечивать трение.
Та не болты обеспечивают трение.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
П.с. А рёбра для чего?
Наверно N большое.
sasha_ вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2020, 10:00
#57
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
Та не болты обеспечивают трение.
Абсолютно верно. Болты работают на растяжение. Но они должны притянуть плиту к бетону. Чтобы момент воспринимать.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2020, 10:01
#58
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
конструкций стоит не потому, что работают как в проекте, а в силу всевозможных добавочных коэффициентов запаса (в первую очередь - по усилиям. Здания разрушаются столь же редко, как редко бывают полные расчётные сочетания нагрузок), перераспределения усилий и перемещений (в том числе - в конструктивных мероприятиях, рассчитанных как раз на ловлю перемещений, всевозможные связи, упоры, плита пола, обетонирование базы и прочее)
вот я и думаю, что предположения об "идеальной" работе базы, как будто она стоит на курьих ножках в слое сметаны, немного выдуманной и не имеющей отношение к реальности.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Это ж очевидно
Вы о чем? Вопрос ведь в восприятии поперечных, а не вертикальных сил (или я не правильно понял?)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2020, 10:15
#59
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Но они должны притянуть плиту к бетону. Чтобы момент воспринимать.
Должны. А, если они свой долг простили, то момент они не воспримут?
sasha_ вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2020, 10:26
#60
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Цитата:
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
Должны. А, если они свой долг простили, то момент они не воспримут?
Нет. Потому что момента тогда не возникнет. Внезапно.
Komplanar на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обязательна ли подливка под стальную колонну?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальные габариты подколонника под стальную колонну Ilya Nikolaevich Конструкции зданий и сооружений 13 24.12.2017 22:15
Методика по армированию фундамента монолитного под стальную колонну pdle Металлические конструкции 1 27.08.2014 20:51
допустима бетонная подливка толщиной 350мм под стальную колонну? Паша П.М. Основания и фундаменты 13 02.02.2013 22:54
как посчитать размеры фундамента под стальную колонну (двутавр) amaryliss Основания и фундаменты 14 02.11.2012 08:54
Подливка под металлическую колонну pawlushko Металлические конструкции 4 23.03.2012 13:34