10.12.2012, 04:58 | #1 | |
Решетчатый прогон при уклоне 10%
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 6411
|
|
||||
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 5
|
Спасибо. уже приняли этот вариант с двутавром. Из плоскости без кровли он не проходит и мы его раскрепляем в середине связями.
Еще сильно волнует следующее: Какую расчетную длину и предельную гибкость нужно брать для распорок между фермами по нижним и верхним поясам при сейсмике 7 балов? Последний раз редактировалось VictorCap, 11.12.2012 в 03:54. |
|||
|
||||
Structural Designer Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Сообщений: 103
|
Цитата:
У меня 9000/47.5=189.47 это для трубы ГСП120х3 9000/55.2=163.04 это для трубы ГСП140х4
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy: |
|||
|
||||
Регистрация: 03.06.2020
Сообщений: 25
|
Тут похожий вопрос возник, не сочтите за некрофилию.
Имеется прогон из швеллер №20. Необходимо усилить прогон. Сделал следующим образом (см. рисунок). Прогон при уклоне 10 градусов (т.е. сечение швеллера повернуто на 10 градусов относительно вертикали). Вопрос 1. Допускается ли такое усиление прогона? Вопрос 2. Нижнюю точку, где сходятся уголки, необходимо как либо ракреплять? Шаг прогонов 2 м. Есть сейсмика - 7 баллов. Последний раз редактировалось atach, 23.11.2020 в 13:28. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.06.2020
Сообщений: 25
|
Как крепить между собой существующий и новый? Прогон крепится через уголок, уголок соотвественно приварен к ферме. Существующий прогон имеет небольшой прогиб.
Жесткости не прибавит из плоскости? Цитата:
Убрал шарниры, получил момент в стойке 0,3 т*м. Проверка - 1ПС: 17%, 2ПС:15%, МУ: 92%. Признак схемы - 2. КЭ-10. Характеристики сечения - тип ферменый, "элемент пояса, или опорный раскос". Коэф. расчетной длины Kz = 1, Ky =1. Гибкость на сжатие 180-60а, на растяжение - 300. Что не так? Надо раскреплять? |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Посмотрите тему https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=150381
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.06.2020
Сообщений: 25
|
Цитата:
Цитата:
Погонная нагрузка в районе 1,4 т*м. eilukha, Вы, как автор темы, к какому решению тогда пришли? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
Подпилить усиляющий прогон и обварить на опоре все вместе, колхоз в этих делах неизбежен! Проще чем городить шпренгель без внятной работы. Усиление подваркой к основному сечению не рассматриваете?
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.06.2020
Сообщений: 25
|
Цитата:
Приглянулся подобный вариант, и тут возникли сомнения в плане устойчивости из плоскости, думаю, дай задам вопрос грамотным людям, а здесь целая ветка обсуждения. Схематично можете изобразить? Подпилить в смысле нижний пояс срезать? |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- стойку надо из швеллера делать (сечение более рационально будет).
Впрочем, если быть посмелее и учесть:
Последний раз редактировалось eilukha, 24.11.2020 в 12:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.06.2020
Сообщений: 25
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Стоянка и остановка на уклоне дизельного локомотива монорельсовой дороги в угольной шахте | Tyhig | Технология и организация строительства | 1 | 24.07.2012 14:18 |
Крепление прогонов к фермам при уклоне 2% | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 23.05.2012 01:45 |
Прогон стоит под уклоном. Стоит ли его расчитывать на устойчивость в 2х плоскостях? | mbdj | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.04.2011 11:26 |
неразрезной прогон | Oleg21 | Конструкции зданий и сооружений | 53 | 29.03.2010 09:27 |