07.05.2012, 18:06 | #1 | |
Почему в лире-арм с увеличением прочности бетона увеличивается армирование
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164
|
||
Просмотров: 9911
|
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Если основной материал колонны сделать титанием, а заармировать чугунием, а потом ещё перепутать горизонтальные нагрузки с вертикальными, а в вертикальных усилиях перепутать знаки, то может получиться. Товарищи сейсмологи, а вы обыкновенную колонну без сейсмики считать умеете? Вот тупо:
сечение 600мм*500мм высота этажа 4000мм внизу - плита фундаментная вверху - плита перекрытия бетон B25-B30 Момент по икс - 8т*м момент по игрек 23 - т*м Вопрос: армирование колонны? 8 баллов они там считают, блин. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Не знаю где Вы там грубости увидели. Если умудрились увидеть - поругайте кого-нибудь.
Для начала надо попытаться без сейсмики: Одноэтажный кирпичный дом. Двухэтажный кирпичный дом. Потом оказывается, что кирпичная кладка обладает избыточной "мощностью" в зданиях до трёх этажей включительно. Заменить на что-то другое... Потом: железобетонный каркас. Однопролётную раму. Посчитать все сечения. Потом пересчитать все жёсткости и снова вперёд. А до всего этого бубенить фундамент. А Вы в 8 баллов сразу бьёте и не смущаетесь. Ну, и кто кому грубит? Последний раз редактировалось kulvazab, 07.05.2012 в 19:31. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
А у меня тоже диплом был в сейсмике в 1993г. Спорткомплекс в городе Таш-Кумыр в Киргизии. В сейсмике понимаю - как свинья в апельсинах. Но долбал меня один злой серьёзный дядька. И полторы злые тёти. Временами очень хотел их убить за занудство и вредность. А вот если теперь встречу - я их в жопу расцелую. И умываться не буду. Только не встречаю никого с тех пор. И не слышал. Всё сгинуло и пропало. Где они? Какие же люди были! Какие времена, эх! Чапаев рядом не стоял.
А Вам надо срочно читать старый СНиП ЖБК 1984 года, Пособие к старому СНиП, СП по ЖБК, Пособие к СП 2005 года и Байкова. Времени у Вас 10 дней осталось. Потом чертить еще 5 дней. Потом привет. Второгодничек, однако... Пойдёте в армию на 2 года, потом восстановитесь в институте, потом наконец-то удосужитесь прочитать СНиП ЖБК. Потом - дипломироваться. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
не в сейсмике дело. а в предельных состояниях жб.
P.S. цитата - "Наиболее рациональным способом проектирования железобетонных сечений считается тот при котором одновременно достигается прочность как по арматуре, так и по сжатому бетону". Увеличил прочность бетона (класс бетона) и сидит дипломник, удивляется. Отчего это площадь арматуры растет?! А дипломник ли расчет выполняет?! А ежели это инженер проектирует реальный объект?! |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Не понятно? Толку от нажимания на кнопочки, когда Вы не понимаете основ теории ЖБК?! Я уже не уточняю про понимание теории сейсмостойкого строительства, как Вы там задавали сейсмическое воздействие, как определяли опасные направления, как расставляли диафрагмы и связи. Вы не сможете адекватно проанализировать полученные результаты и сделать правильные выводы. Ведь у Вас будет один ответ - мне так Лира посчитала...
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Dan_iil, дайте лучше усилия - может посчитаем... Влом конечно. Но многое ясно станет. а если выложите скриншоты с задаваемыми исходными данными в Лир-АРМЕ (вкладки Элемент, бетон, армирование), то еще лучше будет. И еще - Вы меняя класс бетона не корректируете, часом, модуль упругости элементов? Это может сказаться...
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164
|
Зря вы так... если я неправильно поставил вопрос, это еще не дает вам право судить и вешать ярлык на человека??? а написать пару умных слов про предельные состояния в ж/б и я могу... нечего сказать так и промолчите лучше...
мне завтра начальнику объяснять что с увеличением прочности бетона увеличивается армирование как-то надо |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Почему при подключенных модулях VBA увеличивается время сохранения чертежа? | МишаИнженер | Программирование | 15 | 28.04.2012 09:14 |
Почему расчетная прочность бетона в СНиП отличается от ГОСТа | Сергей_Кр | Железобетонные конструкции | 32 | 02.08.2010 15:54 |