Почему выдает разное армирование колонн SCAD21?
Liverka
 
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 35

Всем привет. Помогите разобраться в армировании колонн.
Создал 2 типа ЖБ колонн в СКАД размерами 400х900.
1-ую разместил длинной стороной вдоль Х (Эл.№1)
2-ую длинной стороной вдоль У (Эл.№2)
Задал одинаковую нагрузку N - Вниз, Q - поперек длинной стороне колонн
В результате значения усилий получились одинаковые, но в армировании колонны армируются по разному
Если взять колонну вдоль вдоль У и развернуть на 90 градусов (Эл.№3) то результат армирования совпадает с Эл№2

Собственно вопрос, где ошибка?
Версия SCAD 21.1.9.9

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кол1.JPG
Просмотров: 241
Размер:	21.0 Кб
ID:	241959  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кол2.JPG
Просмотров: 252
Размер:	116.9 Кб
ID:	241960  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кол3.JPG
Просмотров: 233
Размер:	97.8 Кб
ID:	241961  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кол4.JPG
Просмотров: 154
Размер:	23.2 Кб
ID:	241971  

Вложения
Тип файла: spr Разное армирование колонн EN.SPR (27.7 Кб, 29 просмотров)


Последний раз редактировалось Liverka, 22.10.2021 в 09:59. Причина: Указал версию SCAD. Добавил картинку с нагрузками
Просмотров: 6653
 
Непрочитано 25.02.2022, 12:14
#41
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


Offtop: Ильнур, я считаю все ж.б. каркасы с пониженными EI (0,6 - 0,2). Если есть малейшие сомнения в схеме работы - считаю две схемы и армирую по худшему.
Если схема не сильно зависит от жёсткости или трещины не будут раскрываться (например, фундаментная плита, единственное перекрытие, подпорная стена, стена бассейна и т.п.) то считаю только упруго.
Эксперты меня ещё ни разу не дрючили по ручному расчёту коэффициента понижения EI. Но и к тому морально готов, хреново освоил НДМ, умею плохо считать I с учётом трещин.
Но этом все обычные вопросы с EI для себя закрыл.
Остаются нюансы, но там никто не знает как верно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2022, 12:58
#42
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Менять надо не жёсткость (это на усилия не влияет), а соотношение жёсткостей смежных элементов (балок и колонн, плит и колонн).
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему выдает разное армирование колонн SCAD21?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему Stark ES (2017 R.2) некорректно выдает результаты по вариации для армирования пластин? GGCAT STARK ES 3 05.09.2017 23:27
Tekla 2016i. Некорректная работа компонента 83 - армирование колонн Serge_Y Tekla 5 05.05.2017 12:12
Почему в лире-арм с увеличением прочности бетона увеличивается армирование Dan_iil Лира / Лира-САПР 41 08.05.2012 07:59
Не маловато ли армирование колонн? Saiph Лира / Лира-САПР 17 29.03.2011 13:27
ЛИР-АРМ выдает разное армирование по РСУ и по РСН Vavan Metallist Расчетные программы 10 14.11.2008 22:02