Непрочитано 11.08.2011, 09:22 #1
Росположение нахлестов в монолитных плитах
4атланин
 
Конструктор
 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 251

Всем доброго времени суток.
Хочу спросить у специалистов вот такой вопросик: есть ли какие нормативные требования к расположению нахлестов арматуры в монолитных плитах (фундаментных, перекрытиях)? Кроме того, что они должны располагаться в разбежку.
Просмотров: 9966
 
Непрочитано 11.08.2011, 09:49
#2
Dant


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202


Соединения арматуры "внахлест" (и вообще любые соединения арматуры) не должны располагаться в зонах с максимальным изгибающим моментом. Т.е., если это плита перекрытия, то соединение арматуры в нижней зоне плиты предподчтительно выполнять в районе опор (колонн, стен, балок и т.д.) или не дальше, чем 1/3 пролета от опор. Запрещается в середине пролета, где почти всегда максимальный момент.
В верхней зоне плиты, наоборот, запрещается выполнять нахлесты над опорами. Т.е. нужно соединять в средней зоне пролета. В любом справочнике по железобетону или пособии есть рисунки как располагать подобные соединения. У меня под рукой справочное пособие Голышева, 1990 г. издания, здесь на стр. 276 все расписано.
Dant вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2011, 14:45
#3
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Да ничего там не запрещается... "Стыки стержней рабочей арматуры внахлестку не рекомендуется располагать в растянутой зоне изгибаемых и внецентренно растянутых элементов в местах полного использования арматуры".
Grim вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2011, 15:10
#4
Dant


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Да ничего там не запрещается...
В данном случае я для себя читаю как "запрещается", так как не нахожу аргументов в пользу устройства стыков в растянутой зоне. Если Вы этим занимаетесь, поделитесь опытом.
Dant вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2011, 15:52
#5
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


А опыт таков, что реальность производства работ и проектирования не позволяет ВСЕГДА соблюдать РЕКОМЕНДАЦИИ нормативных документов. Какие должны быть аргументы в пользу выполнения тех или иных конструкций? - Здравый смысл. При стыковке арматура должна воспринимать расчетные усилия в данном сечении, тогда почему же нельзя располагать эту стыковку в зоне действия этого усилия?

Последний раз редактировалось Grim, 12.08.2011 в 09:19.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2011, 23:14
#6
Евгений Д.

PROrab
 
Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
<phrase 1=


а так можно?
Вложения
Тип файла: pdf учебный-Model.pdf (21.6 Кб, 1214 просмотров)
Евгений Д. вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2011, 22:47
#7
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Можно.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2022, 14:26
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
не дальше, чем 1/3 пролета от опор
- это откуда?
Цитата:
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
Голышева, 1990 г. издания, здесь на стр. 276 все расписано
- там этого нет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-04-15_15-23-54.png
Просмотров: 501
Размер:	444.5 Кб
ID:	246761  
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Росположение нахлестов в монолитных плитах

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия Tym Железобетонные конструкции 56 19.11.2019 10:33
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
усадочные терщины в монолитных плитах перекрытия rowla Прочее. Архитектура и строительство 23 18.05.2009 23:20
Диаметр арматуры усиления в монолитных плитах dosik Железобетонные конструкции 3 31.03.2009 12:48
Моделирование распора в плитах монолитных ребристых перекрытий.C использованием "ЛИРА" 9.4. Pile Расчетные программы 13 28.02.2008 16:59