Непрочитано 31.05.2020, 14:01 #1
Лира САПР 2013. Проверка по 1ПС и 2ПС. Какой должен быть процент использования?
Eкатерина
 
Регистрация: 26.04.2020
Сообщений: 65

Добрый день! Сделала расчет в Лире, по 1ПС связи по кровле 9.6, а по 2ПС 99.7. Лира подбирает тот же профиль.Это нормально?
Просмотров: 2641
 
Непрочитано 31.05.2020, 16:43
#2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от Eкатерина Посмотреть сообщение
Это нормально?
Нормально. Обе цифры должны быть меньше 100.
С другой стороны вы сами (не лира) можете изменить расчётную модель так, что бы и первое ПС имело побольше процент использования (тем самым, возможно, получится сэкономить в цене стройки). Например, можно изменить сечение элемента на более рациональное, или уменьшить его длину, или добавить побольше опор.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2020, 01:28
#3
Kinzer


 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528


Вполне может. В связях все-таки не очень большие усилия возникают, поэтому и по прочности так выходит. Но такой большой разности у меня не получалось. Возможно действительно стоит присмотреться к схеме и если ошибок нет, но сделать конструктивные изменения.
Kinzer вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2020, 09:45
#4
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Результат не нормальный. Не то, чтобы он был не возможен в принципе, но это должен быть некий экзотический случай, встречающийся 1 на тысячу. В правильно примененных сечениях результаты отличаются, как правило, на 10%-50%, пусть на 100%, но никак не в 10 раз. Одним словом, такой результат - повод искать ошибку. Ну или объяснить себе его правильность.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2020, 10:24
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Eкатерина Посмотреть сообщение
по 1ПС связи по кровле 9.6
Кто же "связи по кровле" считает по 1ПС? Там вообще нет усилий и подбираются они исключительно по гибкости.
Вот в в "связях по верхним поясам ферм" могут быть усилия, но, как правило, определяющей всё равно является гибкость.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2020, 21:22
#6
Eкатерина


 
Регистрация: 26.04.2020
Сообщений: 65


Хм, поменяла немного конструктив все равно по связям по 1ПС 3.2, 2ПС 69

----- добавлено через ~3 мин. -----
Скажите а связи по кровле надо в конструктивный эл. объединять?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Ого...обьединила, и мне 2 уголка 140 выдало, но процент исп. все равно разница сильно(((((((((((

----- добавлено через ~35 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Кто же "связи по кровле" считает по 1ПС? Там вообще нет усилий и подбираются они исключительно по гибкости.
Вот в в "связях по верхним поясам ферм" могут быть усилия, но, как правило, определяющей всё равно является гибкость.
А то что такая разница большая, это нормально?
Eкатерина вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира САПР 2013. Проверка по 1ПС и 2ПС. Какой должен быть процент использования?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой должен быть угол загиба вязанной поперечной арматуры за продольную ? Tyhig Железобетонные конструкции 25 19.12.2019 11:43
Учитывается ли прогиб при расчете ж/б балок в ПК ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 2 22.09.2016 12:19
Лира Сапр 2013 R3 не считает в новом процессоре gad Лира / Лира-САПР 6 25.09.2015 02:32
Подскажите, какой должен быть узел опирания главной балки на колонну? o_O Металлические конструкции 10 18.08.2014 10:16
какой процент застройки (нежилого помещения) должен быть на земельном участке? vedma911 Архитектура 4 19.03.2013 21:38