| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Влияет ли конденсация масс на частоты здания? Lira Soft 10.8

Влияет ли конденсация масс на частоты здания? Lira Soft 10.8

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.05.2020, 12:33 #1
Влияет ли конденсация масс на частоты здания? Lira Soft 10.8
blackangel966
 
Регистрация: 16.04.2020
Сообщений: 9

Рассчитываю ветровую нагрузку, по СП нужно взять количество форм такое, чтобы превысить предельную частоту здания. Предельную частоту посчитал вручную - 3,76 Гц. 400 форм дают лишь 3.51 Гц. Можно ли как то сократить количество форм конденсацией? Или это работает только с модальными массами при сейсмике?
Просмотров: 1703
 
Непрочитано 20.05.2020, 13:31
2 | #2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Можно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2020, 12:47
#3
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


blackangel966, смотрите формы. Возможно, что что-то не закреплено или разбиты на промежуточные узлы очень гибкие конструкции (к примеру, нагрузочные элементы не по 1 штуке на пролет). В этом случае можете неправильную динамическую реакцию получить для ветра. Слишком много частот у Вас получается.

Последний раз редактировалось frostyfrost, 25.05.2020 в 13:21.
frostyfrost вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Влияет ли конденсация масс на частоты здания? Lira Soft 10.8

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане uncle_sam Архитектура 26 01.12.2016 16:08
Мероприятия против сдвига здания на столбчатых фундаментах по склону сопки Tyhig Основания и фундаменты 7 06.05.2015 08:07
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Учет несовпадения центра жесткости ядра и центра масс при расчете на сейсмическое воздействие. Конструктор_6618 Лира / Лира-САПР 1 22.08.2012 09:33
определение центра масс здания в SCAD vv SCAD 2 27.01.2004 11:59