| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.06.2021, 00:10 | #1 | |
Расчет на поперечную силу. Как трактовать СП?
Диванный эксперт
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235
|
||
Просмотров: 8423
|
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,876
|
По СП положено искать опасное положение и опасный наклон трещины. Чем положе трещина, тем меньше несет бетон, но больше арматура, плюс при этом поперечная сила с удалением от опоры падает. Математически это поиск минимума функции двух переменных, причем функция состоит из пяти участков с разными уравнениями. Такое даже Байков студентам не решился объяснять, в Главном учебнике всея железобетона этот вопрос спущен на тормозах.
Для старой, СНиПовской, версии этого расчета подробные объяснения есть тут: А. С. Залесов и др. Расчет железобетонных конструкций по прочности, трещиностойкости и деформациям, 1988, Глава 3.3.. И в пособии к старому СНиПу были для простейших случаев готовые ответы. Для новых СП пособие не переиздавали. Я для себя ковырял эти формулы - результат во вложении (не оттестирован как следует, могут быть ляпы), для консоли должно подойти. А в общем случае, видимо, проще сваять программу, которая будет перебирать параметры трещины и искать минимум. |
|||
|
||||
Диванный эксперт Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235
|
Меня во всем вопросе с Q смущает больше всего плиты сборные. Как они могут нести такие нагрузки? К примеру ФЛ 14.12.4 с максимальным вылетом 620мм при стене в 160мм имеет толщину 300мм с максимальным отпором в 4,5кг/см2. Это как так? Там поперечной и не пахнет, да и бетон вроде В15
----- добавлено через ~3 мин. ----- Если следовать этой формуле, то с приближением к опоре, то и коэффициент будет увеличиваться, а следовательно и Qb1 тоже вырастет. Последний раз редактировалось 583012, 05.06.2021 в 09:33. |
|||
|
||||
Диванный эксперт Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235
|
Цитата:
Программа ФОК упорно подбирает ленту шириной 1,2м и высотой 0,3м при давлении под подошвой 33т/м2 и вылете 0,5м Последний раз редактировалось 583012, 06.06.2021 в 00:48. |
|||
|
||||
Диванный эксперт Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235
|
|
|||
|
||||
Диванный эксперт Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235
|
Резюмируя все, получаем следующее:
Qmax=33*0,5=16,5т 2,5Rbt*b*h0=2,5*107*1*0,26=69,55т>Qmax cmax=2,4*h0=2,4*0,26=0,624м, принимаем с=0,26м, тогда Q=Qmax-q*0,26=16,5-33*0,26=7,92т<(1,5*107*1*0,26^2)/0,26=41,14т. Получается что на удаление от опоры на 0,26м бетон (без арматуры) несет 41,14т? |
|||
|
||||
Диванный эксперт Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235
|
Во-первых сmax получается равным 0,624, что выходит за размеры самой консольной части (0,5м). Брать 0,5 смысл какой если там Q=0?
А во-вторых меня смущает цифра в 41т. Вроде все проверил, но все равно смущает. И самое главное, почему Арбат ставит поперечку опираясь на тот же 8.1.33 ----- добавлено через ~60 мин. ----- M1=(q*l1^2)/2=(33*0,24^2)/2=0,95тм М1<Ms Ms=Ns*Zs=5,1*0,258=1,32тм Ns=Ns*As=450*113=5,1т Zs=h0-(Ns/2Rb*b)=0,26-(5,1/2*1450*1)=0,258 Последний раз редактировалось 583012, 06.06.2021 в 21:18. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет свайного фундамента в набухающих грунтах при сейсмике 9 баллов - применение коэффициента 0.5 по п.12.8 СП 24.13330.2011 | qwer | Основания и фундаменты | 5 | 05.12.2018 20:19 |
Расчет по сжатой бетонной полосе с учетом влияния сжимающих напряжений в АРБАТе по СП 52 (пособие) и СП 63 | frostyfrost | SCAD | 17 | 22.09.2016 13:37 |
Расчет свай на поперечную силу по грунту, определение уилий. | BBWGman | Основания и фундаменты | 12 | 30.03.2015 13:21 |
Расчет подошвы столбчатого фундамента на поперечную силу. | Fellini | Основания и фундаменты | 16 | 07.05.2012 08:59 |
Расчет на поперечную силу сечения из 2 гнутых тонкостенных профилей | Жека ЦПП | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 12.08.2011 16:20 |