| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет на поперечную силу. Как трактовать СП?

Расчет на поперечную силу. Как трактовать СП?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.06.2021, 00:10 #1
Расчет на поперечную силу. Как трактовать СП?
583012
 
Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как трактовать следующий пункт к СП 63

При расположении нормального сечения, в котором учитывают поперечную силу Q1, вблизи опоры на расстоянии a менее 2,5h0 расчет из условия (8.60) производят, умножая значения Qb1, определяемые по формуле (8.61), на коэффициент, равный 2,5/(a/h0), но принимают значение Qb1 не более 2,5Rbt*b*h

Зададимся сечением 100х30(h)см L=0,5м, защемление с одной стороны. Нагрузка распределенная 33т/м2, защитный слой 4см, бетон В25
Q=33*0,5=16,5т
Qb=0,5*Rbt*b*h0=0,5*107*1*0,26=13,91т

Если учитывать мой вопрос, то, как я понимаю этот пункт, получаем следующее:

а=0,5<2,5*0,26=0,65м
2,5/(0,5/0,26)=1,3
Qb1=13,91*1,3=18,1т

Последний раз редактировалось 583012, 05.06.2021 в 00:56.
Просмотров: 8423
 
Непрочитано 05.06.2021, 05:00
2 | #2
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,876


По СП положено искать опасное положение и опасный наклон трещины. Чем положе трещина, тем меньше несет бетон, но больше арматура, плюс при этом поперечная сила с удалением от опоры падает. Математически это поиск минимума функции двух переменных, причем функция состоит из пяти участков с разными уравнениями. Такое даже Байков студентам не решился объяснять, в Главном учебнике всея железобетона этот вопрос спущен на тормозах.

Для старой, СНиПовской, версии этого расчета подробные объяснения есть тут: А. С. Залесов и др. Расчет железобетонных конструкций по прочности, трещиностойкости и деформациям, 1988, Глава 3.3.. И в пособии к старому СНиПу были для простейших случаев готовые ответы.

Для новых СП пособие не переиздавали. Я для себя ковырял эти формулы - результат во вложении (не оттестирован как следует, могут быть ляпы), для консоли должно подойти. А в общем случае, видимо, проще сваять программу, которая будет перебирать параметры трещины и искать минимум.
Вложения
Тип файла: pdf Q.pdf (780.6 Кб, 138 просмотров)
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2021, 08:44
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
получаем следующее:
Да

----- добавлено через ~2 мин. -----
Но это Вы сравнили максимальную поперечную силу на опоре с несущей способностью Qb на расстоянии от опоры 0,5 м (в запас).
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2021, 09:27
#4
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Меня во всем вопросе с Q смущает больше всего плиты сборные. Как они могут нести такие нагрузки? К примеру ФЛ 14.12.4 с максимальным вылетом 620мм при стене в 160мм имеет толщину 300мм с максимальным отпором в 4,5кг/см2. Это как так? Там поперечной и не пахнет, да и бетон вроде В15

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Да

----- добавлено через ~2 мин. -----
Но это Вы сравнили максимальную поперечную силу на опоре с несущей способностью Qb на расстоянии от опоры 0,5 м (в запас).
Если следовать этой формуле, то с приближением к опоре, то и коэффициент будет увеличиваться, а следовательно и Qb1 тоже вырастет.

Последний раз редактировалось 583012, 05.06.2021 в 09:33.
583012 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2021, 09:53
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
Это как так?
- берётся только продавливающая нагрузка (по одну сторону от трещины).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-06-05_10-47-17.png
Просмотров: 125
Размер:	26.1 Кб
ID:	237854  
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2021, 10:03
#6
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- берётся только продавливающая нагрузка (по одну сторону от трещины).
А трещина может быть вертикальной или она минимум h0?
583012 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2021, 10:10
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
А трещина может быть вертикальной
- может, если конструкция иного не позволяет (ростверк, например). Но наклонная трещина критичнее, т. к. наклон резко снижает прочность сечения.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2021, 10:19
#8
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- может, если конструкция иного не позволяет (ростверк, например). Но наклонная трещина критичнее, т. к. наклон резко снижает прочность сечения.
Вопрос конкретно по плитной части фундамента.
Программа ФОК упорно подбирает ленту шириной 1,2м и высотой 0,3м при давлении под подошвой 33т/м2 и вылете 0,5м

Последний раз редактировалось 583012, 06.06.2021 в 00:48.
583012 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2021, 11:04
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
вылете 0,5м
- 0,5-0,26=0,24 - расчётный вылет, с которого собирается поперечка. При вылете примерно равном высоте сечения заведомо всё пройдёт.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2021, 11:21
#10
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- 0,5-0,26=0,24 - расчётный вылет, с которого собирается поперечка. При вылете примерно равном высоте сечения заведомо всё пройдёт.
При расчете в Арбате консольную балку с аналогичным параметрами упорно ставит поперечку, что логично
583012 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2021, 12:02
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Мерило истины не арбаты и фоки, а нормы с ручным расчётом по ним.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2021, 12:09
#12
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Мерило истины не арбаты и фоки, а нормы с ручным расчётом по ним.
Полностью согласен, только почему при определение Q вы выкинули h0 из консольной части?
583012 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2021, 12:24
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


См. примеры пособии к СП63 или к старому СНиПу. По той же причине, почему при проверке продавливания плиты столбчатого фундамента берётся не всё усилие в колонне, а за минусом давления под пирамидой продавливания.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2021, 13:02
#14
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
См. примеры пособии к СП63
Благодарю, посмотрю
583012 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2021, 16:16
#15
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
с приближением к опоре, то и коэффициент будет увеличиваться, а следовательно и Qb1 тоже вырастет.
да, поэтому и написал
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
(в запас)
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2021, 21:13
#16
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
См. примеры пособии к СП63
Резюмируя все, получаем следующее:
Qmax=33*0,5=16,5т
2,5Rbt*b*h0=2,5*107*1*0,26=69,55т>Qmax
cmax=2,4*h0=2,4*0,26=0,624м, принимаем с=0,26м, тогда
Q=Qmax-q*0,26=16,5-33*0,26=7,92т<(1,5*107*1*0,26^2)/0,26=41,14т.
Получается что на удаление от опоры на 0,26м бетон (без арматуры) несет 41,14т?
583012 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2021, 19:02
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Что не так?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2021, 19:15
#18
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


Ещё хорошо было бы наклонное сечение по моменту посчитать
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2021, 19:51
#19
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Что не так?
Во-первых сmax получается равным 0,624, что выходит за размеры самой консольной части (0,5м). Брать 0,5 смысл какой если там Q=0?
А во-вторых меня смущает цифра в 41т. Вроде все проверил, но все равно смущает.
И самое главное, почему Арбат ставит поперечку опираясь на тот же 8.1.33

----- добавлено через ~60 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
Ещё хорошо было бы наклонное сечение по моменту посчитать
M1=(q*l1^2)/2=(33*0,24^2)/2=0,95тм
М1<Ms
Ms=Ns*Zs=5,1*0,258=1,32тм
Ns=Ns*As=450*113=5,1т
Zs=h0-(Ns/2Rb*b)=0,26-(5,1/2*1450*1)=0,258

Последний раз редактировалось 583012, 06.06.2021 в 21:18.
583012 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2021, 07:15
#20
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


С анкеровкой верхней арматуры все в порядке на 240мм?
Гамадрил Гималайский вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет на поперечную силу. Как трактовать СП?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет свайного фундамента в набухающих грунтах при сейсмике 9 баллов - применение коэффициента 0.5 по п.12.8 СП 24.13330.2011 qwer Основания и фундаменты 5 05.12.2018 20:19
Расчет по сжатой бетонной полосе с учетом влияния сжимающих напряжений в АРБАТе по СП 52 (пособие) и СП 63 frostyfrost SCAD 17 22.09.2016 13:37
Расчет свай на поперечную силу по грунту, определение уилий. BBWGman Основания и фундаменты 12 30.03.2015 13:21
Расчет подошвы столбчатого фундамента на поперечную силу. Fellini Основания и фундаменты 16 07.05.2012 08:59
Расчет на поперечную силу сечения из 2 гнутых тонкостенных профилей Жека ЦПП Конструкции зданий и сооружений 20 12.08.2011 16:20