| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,492
|
Цитата:
При автоматической раскладке сейчас иногда образуются отдельные стержни (если есть мелкий локальный всплеск) - такой стержень есть и на листе примера (ось 5-Ж). Его можно и удалить "вручную" (так как всплеск в реальности размажется на соседние зоны). Можно оставить или превратить в "зону" - это субъективно уже. Самый главный плюс автоматической раскладки - не нужно следить за соответствием диаметров и шага расчетным полям, т.е. исключаются серьезные ошибки, связанные с недостаточностью проектной арматуры, что может теоретически вызвать аварийную ситуацию. Т.е. на раскладку арматуры можно сажать студента, он сильно не накосячит. Естественно, всякие узлы обрамления отверстий, армирования "ребер" между отверстиями и т.д. потом рисуются отдельно. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097
|
спасибо за ответ.
Я про другие участки, например прямой стержень из д16 длиной 550мм. (приложил скрин) И еще замечание - это добор по нижнему волокну, и тем не менее уже недостаточно места для размера и выносок. А для верхнего волокна - страшно представить. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,492
|
Цитата:
Выкладываю чертежи на всю перекрытие - часть листов нужно выводить в цвете, тогда получается наглядно. Если дополнительно к листам на бумаге выдавать на стройку dwg - вопросов по армированию практически не возникает. Последний раз редактировалось nickname2019, 27.04.2021 в 10:01. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
НУ потому, что программиста забрали на другие проекты которые хотело реализовать руководство.
Я примерные алгоритмы накидал, но реализовать не получилось. Вариантов было 2... 1. Сделать раскладку просто стержнями, а потом выбирая эти стержни объединять их в сетки, эдакий полуавтоматичекий режим... 2. Раскладка зон усилений сетками, а конструктивные раскладывать автоматом... Все упиралось в ресурсы, которые мне не предоставляли как рукгр, да и в последующем как ГК. А новым ГК там это не интерсено, там нынче их двое у них другие игры ))
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Я бы предложил превращать "холмы" в эквивалентные по объему параллелепипеды, а потом уже раскладывать арматуру, иначе перерасход получится. За критерий определения границ "холма" который надо превратить в параллелепипед предлагаю использовать какое-то ограничение приращения высоты дискретного столбика по сравнению с соседними или с самым большим столбиком.
|
||||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,492
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Если механически делать на раскладке - могут быть проблемы. Размазывать можно пик площади арматуры, которая не передает момент на колонны. Если ненароком размазать арматуру, анкерующуюся в колонну и работающую на момент - может случиться "хрусть". Последний раз редактировалось nickname2019, 27.04.2021 в 11:57. |
|||
|
||||
Полагаю, проверки по п. 8.1.46 из СП 63 было бы достаточно, чтобы избежать этого. При том, что обычно в верхней зоне над колонной арматура размещается из условия обеспечения трещиностойкости, а по п. 8.1.46 нужна проверка только по прочности, я редко сталкивался с ситуацией нехватки арматуры в зоне шириной равной ширине колоннны + 2*h0. Или там тоже по трещиностойкости надо считать?
|
||||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,492
|
Цитата:
Hк- ширина сечения колонны. Обе арматуры нужно считать на раскрытие трещин особым образом. Но можно просто довериться плитной модели МКЭ. Последний раз редактировалось nickname2019, 27.04.2021 в 11:58. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Делал программу которая дает изополя примерно около 1,5 недель, но это мы с форматом разбирались ТЗ в процессе делали и т.е. Алгоритмы примерно были сделаны, еще примерно неделю нужно было бы чтобы реализовать полуавтоматом/автоматом... По стоимости тут наверное в районе 100-200 тыс руб. но это т.к. мы разбирались сами с форматом asf и т.е. Я сам подобную сделал на vb алгоритмы свои использовал.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
В связи с тем что сам Автор считает, что его программа, выдает предварительные результаты, я бы рекомендовал финт ушами который бы позволил серьезно улучшить работу в этом направлении...
Можно было бы сделать следующее... Результаты армирования экспортировать в СКАД в качестве заданного армирования для элементов. После проведения поверочного расчета с отображением процента использования сечений, результаты можно было бы экспортировать в СКАД. Тут все больше возникает вопрос в форматах данных и обмена между программами... Например схема расставления пилонов и контуров перекрытия в "ручном режиме" мне не понятно, наверняка подложки есть в автокаде. Зачем перечерчивать не понимаю.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Разложение матрицы осуществляется согласно разложению Холецкого. Согласно напряжений по верхней и нижней грани происходит подбор в полном соответсвии СП, далее в элементах где напряжения превышают предельные по раскрытию трещин происходит пересчет арматуры и так же в полном соответсвии СП. Я поэтому и показал сравнение. Далее кто не доверяет результатам моей программы может проверить лучший вариант предложенный ИИ в своей любимой программе. В ближайшем будущем я планирую получить сертификат соответсвия СП через центр сертификации минстроя, но пока это для меня лично просто бюрократическая процедура. Сертификация того же RSA, где тупо расчет на трещиностойкость с ошибками , вызывает только широкую ухмылку. Сейчас работаю над выгрузкой уже конкретной арматуры (с учетом перехлестов) в формате dxf. А там куда хотите , туда и экспортируйте , акад, ревит, текла, аллплан и т.д.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Ну вот и все, за неделю написал готовый постпроцессор раскладки арматуры по требованиям СП, спецификацию решил выводить просто - общий вес по диаметрам. Метод в топике оказался самым оптимальным с точки зрения расходования ресурсов ПК (память, частота ЦПУ и т.д.), было бы интересно увидеть еще методы, но похоже никто не хочет рассказывать за просто так.
P.S. Так же реализовал простенький конвертер армирования в автокад, но что то с текстом не то , не ковертнулся |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,673
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Завышенные результаты теоретического армирования по еврокодам в Robot 2018 | Yuron | Robot | 13 | 30.12.2017 14:35 |
Артефакты теоретического армирования оболочек. Robot. | YarUnderoaker | Robot | 9 | 15.09.2015 20:01 |
Конструкция поперечного армирования | issiknon | Железобетонные конструкции | 1 | 07.07.2012 18:33 |
Откуда странные значения теоретического армирования в плите? | satongips | Robot | 5 | 15.05.2012 19:45 |