Определение пролета плиты перекрытия при его опирании на колонны
down5000
 
Регистрация: 03.11.2011
Сообщений: 34

В СП 70 указано , что снятие опалубки допустимо при достижении бетоном прочности 70% для пролетов 6 м , и 80% для пролетов более 6м. В случае опирания плиты перекрытия на колонны с капителями как будет считаться пролет - по прямой до ближайшей колонны или до ближайшей по диагонали?
Просмотров: 3637
 
Непрочитано 01.06.2021, 20:30
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Для регулярной схемы думаю можно принять как для наиболее короткого направления...
Ну это скорее для указаний в проекте, нежели чем имеет важный практический смысл... графики роста прочности или же методы неразрушающего контроля имеют бОльшие погрешности.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 01.06.2021, 20:56
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


down5000, необоснованно предлагаю читать термин "пролёт" как расстояние в расчётной схеме здания между ближайшими к рассматриваемой плите опорами.
В расчётной схеме каркаса с колоннами то, что вы спрашиваете визуально видно по схеме расположения нижних колонн. Иногда это будут расстояния по диагонали. Чаще по осям.

Далее сам переврал СП 70. Извините. Убрал написанное.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 01.06.2021 в 21:04.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2021, 21:01
| 1 #4
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Ну это скорее для указаний в проекте, нежели чем имеет важный практический смысл... графики роста прочности или же методы неразрушающего контроля имеют бОльшие погрешности.
Для бетона ранняя распалубка и нагружение ведет к дополнительным прогибам и трещинам. В свое время на курсах СКАДа Ходыкин приводил пример ТЦ, который в его конторе проектировали. Там было сколько-то плит перекрытия (три, пять непомню) одинаковых по формк, загружению и армированию. Прогибы разные, в одних трещины появились, в других нет. Смотрел семинар этого года, где он выступал. Там речь шла о усадке и, что наши нормотворцы в СП до сих пор пихают старую модель, которая не соответствует бетонам с нынешней рецептурой. Думаю, что усадка может быть более выражена при ранней распалубке.
Графики они больше для ориентирования когда бетон будет иметь заданную прочность. Решение принимается по испытаниям.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2021, 00:57
#5
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от down5000 Посмотреть сообщение
В случае опирания плиты перекрытия на колонны с капителями как будет считаться пролет - по прямой до ближайшей колонны или до ближайшей по диагонали?
.....
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2021, 01:15
#6
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


.....
Injener-81 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Определение пролета плиты перекрытия при его опирании на колонны

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Моделирование узла стыка безбалочной плиты перекрытия и колонны sanchoys Железобетонные конструкции 2 08.05.2020 17:02
Выгиб и дефект плиты перекрытия ПБ 94.12-7,5 Solovyev Alexandr Железобетонные конструкции 2 02.06.2017 22:20
Нагрузка на плиты перекрытия КОПЭ 90г.? Стяжка. Все переделывать? Голова Конструкции зданий и сооружений 1 14.04.2017 09:29
Определение конструкции железобетонной плиты перекрытия по фото kapitan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 26.08.2014 17:46
Какая толщина плиты перекрытия при пролете 10.8х7.5? erikbond Железобетонные конструкции 33 21.05.2014 21:23