Непрочитано 05.06.2021, 00:10
Расчет на поперечную силу. Как трактовать СП?
583012
 
Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как трактовать следующий пункт к СП 63

При расположении нормального сечения, в котором учитывают поперечную силу Q1, вблизи опоры на расстоянии a менее 2,5h0 расчет из условия (8.60) производят, умножая значения Qb1, определяемые по формуле (8.61), на коэффициент, равный 2,5/(a/h0), но принимают значение Qb1 не более 2,5Rbt*b*h

Зададимся сечением 100х30(h)см L=0,5м, защемление с одной стороны. Нагрузка распределенная 33т/м2, защитный слой 4см, бетон В25
Q=33*0,5=16,5т
Qb=0,5*Rbt*b*h0=0,5*107*1*0,26=13,91т

Если учитывать мой вопрос, то, как я понимаю этот пункт, получаем следующее:

а=0,5<2,5*0,26=0,65м
2,5/(0,5/0,26)=1,3
Qb1=13,91*1,3=18,1т

Последний раз редактировалось 583012, 05.06.2021 в 00:56.
Просмотров: 8422
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2021, 07:49
#21
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
С анкеровкой верхней арматуры все в порядке на 240мм?
Крайней стержень в поперечном направлении приварить или отгиб вверх. Мы говорим о подушке, без верхнего.
По памяти если обеспечивается анкеровка, то расчет не проводят
583012 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2021, 09:27
#22
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
выходит за размеры самой консольной части
- такая конструкция, это может повышать прочность наклонных сечений (см. в пособии по ростверкам про продавливание).
Цитата:
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
почему Арбат ставит поперечку
- он тупо берёт Qu=Qmin, т. к. не анализирует сечения.
Цитата:
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
С анкеровкой верхней арматуры все в порядке на 240мм?
- там нет верхней арматуры. К тому же она не влияет на прочность на Q.

Последний раз редактировалось eilukha, 07.06.2021 в 10:53.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет на поперечную силу. Как трактовать СП?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет свайного фундамента в набухающих грунтах при сейсмике 9 баллов - применение коэффициента 0.5 по п.12.8 СП 24.13330.2011 qwer Основания и фундаменты 5 05.12.2018 20:19
Расчет по сжатой бетонной полосе с учетом влияния сжимающих напряжений в АРБАТе по СП 52 (пособие) и СП 63 frostyfrost SCAD 17 22.09.2016 13:37
Расчет свай на поперечную силу по грунту, определение уилий. BBWGman Основания и фундаменты 12 30.03.2015 13:21
Расчет подошвы столбчатого фундамента на поперечную силу. Fellini Основания и фундаменты 16 07.05.2012 08:59
Расчет на поперечную силу сечения из 2 гнутых тонкостенных профилей Жека ЦПП Конструкции зданий и сооружений 20 12.08.2011 16:20