| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.06.2021, 10:31 | #1 | |
Некорректное отображение результатов РСП в постпроцессоре РСУ
Регистрация: 26.05.2021
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 1794
|
|
||||
Регистрация: 26.05.2021
Сообщений: 5
|
Пробовал. Ситуация ненормальная. в перемещениях от заданной комбинации у меня почему-то опоры колонн с каждым этажом перемещаются на -3 мм. И на кровле в итоге -27 мм набирает перемещение узла колонны. Вообще не понимаю откуда эти премещения.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
Оставьте галочки только возле максимальных перемещений, фрагментируйте элементы с примыкающими, и изучайте на предмет чисто физических ошибок - отсутствие связей, несвязные узлы, разрывы в перекрытиях, жесткости элементов. Подобная картина обычно свидетельствует об ошибках в схеме, и "правильные усилия" тут ни о чём не говорят.
Offtop: Чёт я туплю. А в чём вообще неожиданность для многоэтажного здания в осадках на 27мм?.. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Некорректное отображение главных площадок SCAD 21.1 | Артём Ухов | SCAD | 11 | 04.05.2020 22:01 |
Мои динамические блоки [2] | Кулик Алексей aka kpblc | Динамические блоки | 4334 | 22.04.2019 09:16 |
Некорректное отображение результатов расчета ЖБ конструкции в ANSYS | AlexBud | ANSYS | 9 | 26.10.2016 15:20 |
Некорректное (непонятное, непривычное) отображение геометрии (геометрических размеров) в AutoCAD 2011 | delovoy | AutoCAD | 5 | 13.10.2010 11:25 |