Цитата:
Цитата:
Проверка не с целью увидеть разницу в моделировании основания, а проверка на предмет грубых ошибок. Зачем игнорировать? Осреднить на половину ширины подошвы, по аналогии с осреднением удельного веса грунтов. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Собственно, я не это имел в виду.
5.1.11а При выполнении расчетов фундаментов допускается применение методики коэффициентов жесткости с одним (вертикальным) коэффициентом постели. Применение других контактных моделей допускается при обосновании их работоспособности в данных условиях. Эксперт также может задать вопрос, почему у вас два коэ-та жесткости грунтового основания. Средний Е тоже считается, но можете взять как задумали. |
|||
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Я так и преположил.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Осталось сымитровать "совместность". Цитата:
Сами ОиФ будут разработаны/рассчитаны/оформлены в другое календарное время, 50/50 другими.
__________________
Воскресе |
||||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,518
|
Цитата:
Кпост=N/(A*осадка). A - площадь фундамента. Это хотя бы будет похоже на реальность. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
прошу прощения что не оправдал
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Лучше займусь придумыванием гениально-простой "имитации совместных расчетов". Которая имеет достаточную точность для данной ситуации. Вот примерная схема:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659
|
Рекомендую внимательно почитать пункты 5.6.46-5.6.52 (взял с "запасом" пункты для изучения). Больше всего представляет интерес п. 5.6.50. Он разрешает считать каркас здания на жестком основании ограничивая при этом осадку фундаментов. Это один из вариантов взаимоучета (скорее взаимонеучета) каркаса и фундаментов.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Но без "ОиФ" нынче нельзя совсем - см. пункты других СП (сталь, жб и т.д.). Да и в СП22 прямо велено умереть храбро:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659
|
Ну как же не разрешает? Русским по белому писано: "Предельные значения деформаций оснований допускается принимать согласно приложению Г, если конструкции сооружения не рассчитаны на усилия, возникающие в них при взаимодействии с основанием и в задании на проектирование не установлены значения s_u,s".
Ни одного задания на проектирование пока мне не попадалось, чтобы в нем была прописана предельная осадка. Всегда считали на предельные деформации по прил. Г и отдельно от каркаса. И зачем чтото изобретать? Для ЖБ каркасов монолиток - там фунд совметсно со всем что выше. Но и прил. Г мимо. Просто не обращаем внимания на предельные осадки. Хотя там обычно с осадками все нормально. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Засчитано.
----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.02.2021 в 12:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Просто я работаю с этими Г 100500 лет, и насквозь знаю смысл и суть каждой букффы в нормах. Offtop: "Смысл" кстати подразумевает и отрицательное значение этого слова. В СНиП раньше были ПРЯМЫЕ указания на объекты, для которых расчет по деформациям оснований вообще не производился (описанный мной выше объект именно такой). Теперь этого нет. Можно делать раздельно для уровня III. Это типа клозеты и пудры. Так же остались упрощения при привязке типовух. Однако текст пункта со ссылкой на табл (типа Д) практически не изменился. Звучит так: Цитата:
Внутри таблица Г - допускаемые (ранее - рекомендуемые) предельный деформасион оснований. Предельный - это величин, каторый нельзя превысить. Но можно не превысить. Это никак не учет деформасион фундамент при расчете каркас, т.к. фундамент будет деформасион ровно столько, сколько есть нагрузка. Нагрузка например от каркас. И очень карашо понятно, что картин усилия ф каркас зависит от реальный деформасион фундамент, а не от ПРЕДЕЛЬНЫЙ (ultimate) деформасион. Цитата:
Nein, см. еще выше. И вообще я верха считаю, совместно с ОиФ, как прописано в п.4.2.1 СП16! А не какие-то отвлеченные деформации оснований (типо для сравнения с предельными). Реальные осадки 1-2 см, а предельные -20 см. Накой тут вообще предельные? Ну и естественно речь и о требовании п. 5.2.1 СП22 считать верха с низами (НЕЗАВИСИМО от п.5.6.50 про Ерему).
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659
|
Ильнур, Вы приложение Г (см. актуальный СП 2016 г., а не протухший 2011 г.) применяете опираясь на какой (какие) пункты СП? В таблице приложения Г нигде не указано, что требуется придерживаться данных предельных значений.
Требование применять значения из табл. прил. Г написано в п. 5.6.50. И не всегда, а только если считали каркас отдельно от фундаментов. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Тем не менее, когда я уже буду считать ОиФ, я начну обращаться к п. 5.6.50 - вдруг там что интересного . А там написано немножко не так: а вот так: Условием для возможности брать ПРЕДЕЛЫ из Г является наступление двух событий: А - если я по каким-то причинам не посчитал каркас совместно с ОиФ. Б - если в ТЗ не заданы иные ПРЕДЕЛЫ. Со случаем Б понятно - это просто замена универсальных ПРЕДЕЛОВ из Г на частные (например необходимые для данного объекта с точки зрения технологов). Нам не задавали, можем ориентироваться и на ПРЕДЕЛЫ Г. Хотя в данном случае даже это нас не интересовает, мы вообще-то в данном случае занимаемся не анализом деформаций самого основания. Занимаемся мы каркасом. Нам и без того известно, что каркас не зависит от деформаций оснований. Вопрос закрыт. Со случаем А так: "по каким-то причинам не посчитал каркас совместно с ОиФ" - это первичное условие. А не наоборот, как ты усиленно фтуливаешь тут. Конечно если читать справа налево, можно наверно и так подумать - "я применяю Г - значит я не считал совместно". Смешно, да? Итак, для применения Г нужно иметь условие А. Когда оно (А) наступает? А наступает оно согласно п. 5.2.1, подпункты а) б), в), г). Если я не подпадаю под эти подпункты - а я не попадаю - то случай А не наступает. Значит применить Г я могу разве что по случаю Б (см. выше). Таким образом, согласно п.5.2.1 я обязан - и это уже второй обязывающий пункт после п.4.2.1 СП16 - посчитать раму совместно с ОиФ. Чего и требует от мну эксперт. И да - смысл п.5.6.50 - если верхам похрен, что там внизу, то и совместность не нужна, и частные ПРЕДЕЛЫ не нужны.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.02.2021 в 17:55. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659
|
В п. 5.6.50 оговаривается невозникновение усилий в конструкциях при взаимодействии с грунтом, что возможно при равенстве осадок фундаментов(нулевой относительной осадке). Учет распределения усилий надфундаментной конструкцией мы обеспечиваем путем ограничения относительных осадок.
IMHO, предельные значения деформаций грунтов установлены как погрешнось/буфер/малые значения, при которых допускается не учитывать распределение напряжений в конструкциях зданий. К сожалению подтверждения моим догадкам нет. Только знание, что расчет деформаций грунтов методом ЛДПП - это ОЧЕНЬ приближенный расчет. Последний раз редактировалось Dakar, 26.02.2021 в 20:29. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Не нужно искать соломинку. Тут нет дураков.
Ты потопил сам себя. Основное: Offtop: Со случаем А так: "по каким-то причинам не посчитал каркас совместно с ОиФ" - это первичное условие.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659
|
не по каким-то, а по причине использования ограничений на деформации основания.
Offtop: Ильнур, расскажите, что изменилось в Вашей жизни за последние пару недель. Мы недавно схлестывались по данному вопросу. И ранее у Вас было противоположное мнение. Вы "топили" за отдельный расчет каркаса. А я доказывал, что введя ограничения по прил. Г мы не отдельно считаем каркас, а совместно с фундаментом/грунтом, хотя сам расчет каркаса не меняется. |
|||
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Привожу эту цитату из п.47: Цитата:
Этот пункт вообще о Предельных Деформациях для тех случаев, когда: А - расчет раздельный - а раздельный расчет допускает НЕ ЭТОТ ПУНКТ, а п. 5.2.1, а) б), в), г). Б - если не заданы иные частные Пределы. Цитата:
Таким образом, твое заявление: Цитата:
Я тебе дал шанс подчистить пост. Ты не воспользовался. Теперь поздно. "Разрешает/не разрешает" другой пункт (5.2.1).
__________________
Воскресе |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Столбчатый фундамент в ПК Лира | 583012 | Лира / Лира-САПР | 28 | 06.10.2008 16:29 |
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? | ктева | SCAD | 1 | 16.07.2007 12:35 |
Столбчатый фундамент на склоне | Лыжник | Основания и фундаменты | 2 | 04.06.2007 00:01 |
Столбчатый фундамент в MicroFE 2005-2006 | DDlis | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 13.11.2006 15:21 |