Внеузловая нагрузка на ферму
kalinka-malinka
 
Регистрация: 13.09.2013
Сообщений: 19

Добрый день подскажите пожалуйста . есть ферма по типу молодечно, и на нее приходит внеузловая нагрука от фонаря на верхний пояс.
К сожалению очертание фермы уже согласовано с заказчиком, и менять ее крайне нежелательно.
Но меня крайне смущает это опирание фонаря, боюсь что-то не учесть в расчетах.
мои действия :
1 я считаю пояс с учетом внеузловой нагрузки
2. считаю узел по Сп16 согласно приложению Л2
3. на что ещё обратить внимание???
хочется как-то усилить этот узел, но пока не пойму как
Просмотров: 1103
 
Непрочитано 06.04.2022, 17:55
#2
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от kalinka-malinka Посмотреть сообщение
1 я считаю пояс с учетом внеузловой нагрузки
Да, с учетом расцентровок и внеузловой нагрузки

Цитата:
Сообщение от kalinka-malinka Посмотреть сообщение
2. считаю узел по Сп16 согласно приложению Л2
По СП 294.13225800.2017, пункт 14.3.2.

Цитата:
Сообщение от kalinka-malinka Посмотреть сообщение
3. на что ещё обратить внимание???
На правильность расчёта
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2022, 20:56
1 | #3
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от kalinka-malinka Посмотреть сообщение
на нее приходит внеузловая нагрука от фонаря на верхний пояс.
поставьте туда стойку и не парьтесь
тем более, что к фонарю еще много чего накрутить придется (с учетом снегового мешка)
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2022, 21:22
1 | #4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от kalinka-malinka Посмотреть сообщение
на что ещё обратить внимание?
- на это.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-04-06_22-17-09.png
Просмотров: 110
Размер:	162.6 Кб
ID:	246547  
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Внеузловая нагрузка на ферму

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3817 13.04.2024 16:20
Бетонирование колонны - нагрузка на опалубку от бетона (гидростатика) после вибрирования MefodiyM Технология и организация строительства 12 30.06.2019 17:32
Нагрузка на ребро SHELL элемента меняет направление при запуске расчета IAM90 ANSYS 5 27.05.2015 13:01
Ветровая нагрузка на пространственную ферму rvvenom SCAD 3 18.02.2015 11:35
Временная нагрузка от транспорта на обделку тоннеля ProFe Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 05.12.2009 13:33