Нужно ли учитывать пульсационную составляющую от ветровой нагрузки при расчете перемещений в SCAD?
Катена
 
конструктор-металлист
 
Москва
Регистрация: 11.05.2008
Сообщений: 29

Здравствуйте, нигде не смогла найти. Имеем здание 26м высотой, приложила ветер с пульсацией и нормативные нагрузки вертикальные, получила перемещения. Перемещения не укладываются в 1/500. Правильно ли считала или пульсационную составляющую откидывать нужно для перемещений?
Просмотров: 38397
 
Непрочитано 27.04.2015, 14:25
#61
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Ильнур, меня в школе учителя научили любить СИ, например. И даже несмотря на то, что лично мне 500 тонн понятней, чем 5000 кН, но 240 МПа глаз сразу ощущает, в отличие от этих кг/см2. И при всем этом я не сторонник заставлять кого-то принимать неудобные ему единицы измерения. Когда общаюсь с отцом, я говорю ему цифры в Ньютонах, он мне - в кгс/тс и мы оба делаем паузы, чтоб переводить в уме туда-сюда. Неудобно, но куда деваться)

ЗЫ: вот американские футы, ярды и фаренгейты - полная чепуха.

ЗЗЫ: это что ж - я все-таки переспорил?))
 
 
Непрочитано 27.04.2015, 15:35
#62
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: Ильнур, меня в школе учителя научили любить СИ, ...ЗЗЫ: это что ж - я все-таки переспорил?))
Кого переспорил? Я лично ни с кем не спорил. . Мне Ньютоны не нравятся, хотя всю жизнь именно им учили. К тоннам и др. я наоборот перешел в процессе проектирования. Да и не них дело, а в принципиальности эксперта - он что кило не понимает? Думаю понимает. Значит, норовит он человека обидеть, поучить желает, личность свою самоутвердить мерзко-мелким образом. Да?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 16:28
#63
-Наф-Наф-


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
вот американские футы, ярды и фаренгейты - полная чепуха.
Offtop: Мне когда-то удалось поучаствовать в проекте, где исходные размеры задавались в локтях.
-Наф-Наф- вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 17:12
1 | #64
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Отвечать с корректной ссылкой на действующую норму.
ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин.
Ссылка на него в ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам, п. 4.2.8:
Цитата:
В документе следует применять стандартизованные единицы физических величин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417.
Наряду с единицами СИ, при необходимости, в скобках указывают единицы ранее применявшихся систем, разрешенных к применению. Применение в одном документе разных систем обозначения физических величин не допускается.
Ссылка на этот ГОСТ есть в ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации", п. 2

норм?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 27.04.2015 в 17:19.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 19:08
#65
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин.
Ссылка на него в ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам, п. 4.2.8:
Ссылка на этот ГОСТ есть в ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации", п. 2
норм?
Норм.
Однако, как говорит Arikaikai, на безопасность это не влияет. Но так можно опровергнуть вообще все оформление... "Тяжело плавать в серной кислоте".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 01:00
#66
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Ильнур, ну давайте учебник русского языка ещё добавим в перечень стандартов, выполнение которых бла бла бла. Его там нету? Такда мошна пысать с ашипками?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 09:02
#67
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Ильнур, ну давайте учебник русского языка ещё добавим в перечень стандартов, выполнение которых бла бла бла. Его там нету? Такда мошна пысать с ашипками?
Э-э-э, не будем путать яишницу с глазуньей.
Ашипки - признак дурости и глуповатости, т.е. это опасно для окружающих.
Тс - признак мудрости, символ консерватизма и устойчивости, более объективное сопоставление, т.е. это - благо, это повышение надежности.
Вот о чем речь.
Призыв к изъятию/люстрации/карательству и т.д. и т.п. - не мой путь. Нам не по пути. Ненавижу Ньютоны, обожаю килограммы . В тонне - сила, в Ньютоне - пижонство одно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 09:45
#68
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


В тонне - масса, а не сила, мудрый ты наш =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 10:29
#69
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
В тонне - масса, а не сила, мудрый ты наш =)
Не, масса в веществе, а сила- в тонна-силе!
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 10:31
#70
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


=)
П.С. у меня в записках полная каша из единиц измерений, если что =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 14:33
#71
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
а сила- в тонна-силе!
Не, знание - сила. Всё остальное повторение. Так нас учили
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 11:41
#72
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Сила - это вектор. Ваши тонносилы с ньютонами куда направлены? При переводе единиц хоть кто-нибудь следит, чтобы направление не менялось? Небось болтаются по всей расчетной схеме как.... стрелки часов!
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 11:55
#73
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Meknotek, о_0 при чем тут направление? о_0
 
 
Непрочитано 06.05.2015, 11:57
1 | #74
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
при чем тут направление?
Нагрузки на фундаменты выдаешь или получаешь.... вот там важно чтогдекак крутит и куда направлено.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 12:01
#75
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ФАХВЕРК, я все никак векторные стрелочки в голове не могу привязать к переводу из тоннсил в кН)) Может я пропустил чего?)
 
 
Непрочитано 06.05.2015, 12:04
#76
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Arikaikai, да я как-то не заморачивался. Честно. Считаю в тс. , кг/см2. Просто подумал что это единственное место ( выдача нагрузок на фундаменты) где направления столь важны.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 12:06
#77
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Arikaikai, в том же арбате, я каждый раз туплю, надо ли для сжатой колонны задавать N > 0 или < 0
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-05-06_12-06.JPG
Просмотров: 73
Размер:	24.7 Кб
ID:	149212  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-05-06_12-07.JPG
Просмотров: 68
Размер:	16.6 Кб
ID:	149213  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 12:12
#78
s7onoff


 
Сообщений: n/a


swell{d}, при чем тут ЕДИНИЦЫ измерений? Я понимаю две отдельные проблемы/темы. Я не могу их друг с другом связать и понять, как "при переводе единиц следить, чтобы направление не менялось"
 
 
Непрочитано 06.05.2015, 16:42
#79
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Короче, переводим всё в фунты и забиваем на направление
Кто нибудь напомнит в чём вопрос?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 17:23
2 | #80
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Кто нибудь напомнит в чём вопрос?
Вопрос в том, почему Arikaikai не понял юмора Meknotek?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли учитывать пульсационную составляющую от ветровой нагрузки при расчете перемещений в SCAD?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В каких случаях допускается не учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки DK Конструкции зданий и сооружений 23 27.03.2010 18:39
SCAD - праильность приложения ветровой нагрузки то торец монолитной плиты Xenser SCAD 9 01.02.2010 07:10
Приложение ветровой нагрузки при расчете конструкции Myltik Конструкции зданий и сооружений 13 12.01.2010 14:32
как определить частОты собственных колебаний конструкций при их расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки diek Конструкции зданий и сооружений 5 26.11.2009 13:11