Расчетная длина колонн в плоскости поперечной рамы
leprecon
 
Регистрация: 03.02.2009
Сообщений: 42

В 100500-ый раз подниму этот вопрос. Чего-то не могу себя убедить. Имеется поперечная рама шириной 18 м. Фермы покрытия пролетом 18 м подходят к колонне верхним и нижним поясом. Балки перекрытия крепятся к крайним колоннам шарнирно, к средней жестко. Верно ли считать коэффициент расчетной длины нижней секции крайних колонн равным 1, а для средних колонн 0,7. Т.е. делает ли рамный узел сопряжения балок перекрытия со средней колонной всю схему несвободной в плоскости. Если подобную схему уже обсуждали - прошу прощения, ткните, если не сложно)) Схемку приложил

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: РС.jpg
Просмотров: 4627
Размер:	42.3 Кб
ID:	98875  

Просмотров: 121336
 
Непрочитано 19.05.2015, 13:30
#181
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А понятие "расчётная длина" вообще имеет смысл вне устойчивости первого рода?
Не-а Но следует иметь в виду, что наши металлические СНиП и СП используют решения именно из теории устйчивости первого рода.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 14:17
#182
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Таким образом, усилия иные, чем продольная сила не могут влиять на расчётную длину. Offtop: Не путать устойчивость и расчётную длину.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 20:12
#183
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
Бахил говорит о потере устойчивости первого рода - идеальной системе, а Ильнур о потере устойчивости второго рода - реальной системе.
Offtop: Во, Ильнурчик, допрыгался? Скоро тебя Дедом Морозом обзовут
Чувствую, надо заканчивать этот холивар, пока до смешного не дошло.
Ильюха, только наоборот. "Расчётная длина" - это отдельная песня.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 21:52
#184
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 746
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Эм,дяденьки...можно я выскажу одну мысль...только сразу тапками не кидайтесь
Я так понял Бахил говорил про плоскую схему,а Ильнур про пространственную?
или сразу "садись,кол?"
Schmurgeff вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 21:56
#185
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
или
Забей. Фигня всё это.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 14:50
#186
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Таким образом, усилия иные, чем продольная сила не могут влиять на расчётную длину. Offtop: Не путать устойчивость и расчётную длину.
Таким образом, налицо невосприятие простейших вещей.
Здесь не нужно даже говорить об устойчивости первого, второго или 99-го рода. В схеме автора в ригеле действует продольная сила (и она не второго рода). При замене распределенной силы на две вертикальные эта сила уже отсутствует. Можно показать, что при определенной конкретике длин и жесткостей потеря устойчивости рамы произойдет из-за ригеля. Здесь еще можно воспользоваться тем, что при конкретных данных усилие в ригеле мало, и замена нагрузки на два узловых искажение результата будет мало. Но привести схему к СНиПовской все равно не получится, т.к. соотношение длин несимметричное, и предположения типа "корень отношений.." остаются лишь предположениями.
На практике система может быть произвольной, многоэлементной, неортогональной и т.д. И в таком случае заменить исходную загрузку на некие узловые вообще не получится.
По поводу "влияния на расчетную длину" иных неудобных усилий: расчетная длина есть лишь приведение к эйлеровому стержню по эквивалентности критической нагрузки. Но критическую нагрузку на стержень (пусть любимую продольную силу) надо же находить для системы правильным образом. А не путем произвольного "обрезания" в целях подобия к ближайшему столбу.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 15:26
#187
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Можно показать, что при определенной конкретике длин и жесткостей потеря устойчивости рамы произойдет из-за ригеля.
- покажите, где схемы с узловыми и с РРН, дают отличие на хотя бы 1 %, всё будет один в один, моменты не при делах.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Здесь еще можно воспользоваться тем, что при конкретных данных усилие в ригеле мало
- так и это усилие можно в узлах приложить.
Offtop: Продолжим холивар .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 15:44
#188
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- покажите, где схемы с узловыми и с РРН, дают отличие на хотя бы 1 %, всё будет один в один, моменты не при делах.
Возьмите стойку 30Ш1 6м и 3 м и ригель 10Б1 6м. Порядка 5% уже есть. А если схему посложнее, то вообще можно не найти эквивалента из только узловых.
Насчет "моменты не при делах" - не очень разумное заявление - причем тут моменты сами по себе? - по большому система заданных нагрузок НЕ МОЖЕТ быть заменена на систему ТОЛЬКО узловых.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- так и это усилие можно в узлах приложить.
Можно. Но ее нужно найти. А не игнорировать. С последующим умножением/делением на "корень нога длинная/нога короткая" для полного счастья. Это же смешно.
В СНиП есть только лишь не все (), но вообще мало чего (с). Я имею ввиду схемы там рассмотрены самые простейшие, симметричные и с узловыми нагрузками. Произвольная схема априори не может быть приведена к СНиПовской примитивной.
Вот тогда и придется по полной анализировать "как есть". А не упираться рогом в примитив.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 15:53
#189
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
система заданных нагрузок НЕ МОЖЕТ быть заменена на систему ТОЛЬКО узловых
- имхо: для определения сводных длин можно заменить реальную систему на систему с точно такими же продольными силами, причём способ получения этих сил не имеет никакого значения.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 16:29
#190
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- имхо: для определения сводных длин можно заменить реальную систему на систему с точно такими же продольными силами, причём способ получения этих сил не имеет никакого значения.
Можно (практически всегда) с помощью системы взамо-уравновешенных сил (определяемых из статического расчета) на каждый стержень. Результат должен быть эквивалентным реальному загружению. Кстати, я считаю это недоработкой авторов программ. Я бы дополнительно предусмотрел возможность ручного ввода для элементов непосредственного значения продольных сил. По типу как реализован сбор масс: хош так, хош сяк.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
С последующим умножением/делением на "корень нога длинная/нога короткая" для полного счастья. Это же смешно.
Возможно и смешно. Но тогда расскажите каким образом Вы анализируете результат, полученный в программе ?

Последний раз редактировалось IBZ, 20.05.2015 в 16:44.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 17:31
#191
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- имхо: для определения сводных длин можно заменить реальную систему на систему с точно такими же продольными силами,.
Баланс же не сойдется же.
IBZ:
Цитата:
Но тогда расскажите каким образом Вы анализируете результат, полученный в программе
СКАД стержневую систему "разжевывает" по классике с идеализацией энергетическим способом, т.е. практически статический метод, упрощенный до предела. При этом форма по умолчанию одна.
Поэтому анализ сводится к оценке КЗУ системы, при этом важно, кто самый слабый. Желательно, чтобы таким элементом оказался не третьестепенный элемент типа подкос кронштейна.
Расчетные длины просто берутся "как получились" - а получились они подстановкой в формулу Эйлера вместо критической той, которая получена умножением ПРОДОЛЬНОЙ силы в этом элементе (или нагрузок пропорционально) на КЗУ системы.
При таких расчетных длинах элементы системы имеют мнимые запасы - т.е. уменьшение сечения этих элементов может привести как к экономии материала, так и к перегрузу самого слабого (который был без запаса).
Для сложных систем нужно увеличить количество форм, т.к. "интересная" ситуация может сложиться не по первой.
Ну и все...СКАД очень прост.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 17:43
#192
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
СКАД стержневую систему "разжевывает" по классике с идеализацией энергетическим способом, т.е. практически статический метод, упрощенный до предела. При этом форма по умолчанию одна. Поэтому анализ сводится к оценке КЗУ системы, при этом важно, кто самый слабый. Желательно, чтобы таким элементом оказался не третьестепенный элемент типа подкос кронштейна.
Ну так и покажите всю последовательность подробно в числах на рассматриваемом примере. А не так: КЗУ похож, Mю тоже - принимаем по SCAD.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 17:48
#193
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Баланс же не сойдется же.
- баланс чего?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
возможность ручного ввода
- тогда уж сразу пусть из РСУ максимальные грузит.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
увеличить количество форм
- там уже на корни умножать. Для сего упрощается (по нагрузкам) система, что бы сразу получить нужную форму. Зачем рассматривать формы для элементов фермы, когда колонны интересны.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 17:50
#194
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ну так и покажите всю последовательность подробно в числах на рассматриваемом примере. А не так: КЗУ похож, Mю тоже - принимаем по SCAD.
Никаких "похож". А конкретные результаты: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=149
Вот на этом и надо было успокоиться. А не начинать корни из ног, нагрузки по узлам. Типа "а сделаем щас по СНиП".
...Взяли и увели далеко от надежного и простого результата.
Цитата:
баланс чего?
Баланс сил. Вы кстати очень ревностно относитесь к балансу. Например в базе колонн.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 17:57
#195
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Никаких "похож". А конкретные результаты: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=149
Вот на этом и надо было успокоиться. А не начинать корни из ног, нагрузки по узлам. Типа "а сделаем щас по СНиП".
Понятно, "машина насчитала" . При таких "аргументах" я замолкаю сразу ....
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 17:58
#196
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Баланс сил
- как он может не сойтись, когда усилия из расчета принимаются.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 18:12
#197
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- как он может не сойтись, когда усилия из расчета принимаются.
Минуточку. Нагрузки в узлы при замене распределенных из какого расчета берутся? Предлагается же распределенную выкинуть и заменить двумя узловыми, чтобы случай стал похож на СНиПовский.
Цитата:
Понятно, "машина насчитала" . При таких "аргументах" я замолкаю сразу ....
Я Вас не понял: Вы хотите, чтобы я эту рамку подвергнул аналитическому анализу на устойчивость динамическим методом (для точности)? И что значит "машина посчитала"? А что есть аргумент вообще? Типа: "делим на корень отношения короткой ноги на длину руки"?
Вы как эксперт должны обосновать свое сомнение в мю=1,72 для длинной ноги, обосновать непотребность мю=2,57 для короткой ноги (предельную гибкость не вовлекаем).
Я как проектировщик проверю на поэлементную устойчивость лишь одну длинную колонну с мю=1,72 и все. Ни общая устойчивость, ни устойчивость короткой ноги или ригеля здесь даже не нужно проверять - это исходит из конкретики этой рамы.
А если бы схема была такой (плоский пример)?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема.jpg
Просмотров: 94
Размер:	20.9 Кб
ID:	150217  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 20.05.2015 в 18:31.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 20:47
#198
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
чтобы случай стал похож на СНиПовский
- СНиП не нужен, это для упрощения той же скадовской модели.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Миниатюры
- Малевич близко не стоял.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 20:56
#199
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я Вас не понял: Вы хотите, чтобы я эту рамку подвергнул аналитическому анализу на устойчивость динамическим методом (для точности)? А что есть аргумент вообще? Типа: "делим на корень отношения короткой ноги на длину руки"?
Как Вы оцениваете полученные результаты - дело Ваше, но без такой оценки любой расчет ничего не стоит (в том числе и в денежном выражении). Это собственно основной инженерный элемент в ентом деле, набор данных может выполнить и пятиклассник после пары (от силы) месяцев обучения. Если обоснуете, можете делить на что угодно, можете извлекать кубические корни и использовать гиперболические функции

Извините, но я вот никогда не позволяю себе обходить вопрос использования СНиПа в "несниповских" случаях, прекрываясь лишь заумными словесными описаниями, а привожу конкретные методики и цифры (http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...5%EC%FB&page=7 п 130), того же жду и от Вас. Подтвердите тем или иным методом (без программ) полученные значения, а то в противном случае дискуссия бессмысленна и бесполезна.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И что значит "машина посчитала"?
Последний раз такой аргумент (с заменой слова "машина" на "программа") слышал на той неделе В качестве неоспоримого аргумента ...

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы как эксперт должны обосновать свое сомнение в мю=1,72 для длинной ноги, обосновать непотребность мю=2,57 для короткой ноги (предельную гибкость не вовлекаем).
Вы это серьезно ? Впрочем, при необходимости сделаю это элементарно.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я как проектировщик проверю на поэлементную устойчивость лишь одну длинную колонну с мю=1,72 и все.
... и пролетите в общем случае, а может и в этом частном, "как фанера над Парижем" .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 22:17
#200
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Вот вам неймётся.
А действительно, не решить ли эту рамку аналитически?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Кстати, расчётные длины колонн ортогональных рам вообще не зависят от распределения сил. Только от формы деформирования конкретной стойки. Поэтому расчёт и называется "по деформированной схеме".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина колонн в плоскости поперечной рамы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина и гикость арки арочного моста pawyndel Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 17.07.2012 11:39
Расчетная длина элементов металлической рамы в Gen3dim 2006 Нитонисе Расчетные программы 15 05.10.2011 11:39
Вопрос про расчетную длину стойки из плоскости рамы Vasya constr Конструкции зданий и сооружений 11 12.04.2011 08:01
Расчетная длинна колонн (опять :) ascota Конструкции зданий и сооружений 22 06.11.2009 11:24