| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531
|
По архитектурным соображениям надо подбирать конструкции каркаса. Опять же исходя из назначения сооружения, если это хоккейное поле - и структурное покрытие можно сделать. Если это музей, то я бы рассматривал арку из дерева или раму.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410
|
Расход со всеми возможными накрутками, но без профнастила покрытия и стен приложил, получилось 60.9 кг/кв. м. А вот фото у меня нет. Там запрещали снимать, (чтоб враги не узнали страшную тайну )
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Yu Mo, спасибо Вам!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
А чем для катка плохо?
Судя по телеэкрану, вроде во всем мире себя зарекомендовало. В моей картинке деревоклееная арка вместо стального двутавра, думаю, была бы идеальна. На курсе ДК когда я учился ..... лет назад звучало,если память не подводит, что самый большой пролет спортсооружения - 273м перекрыт клееными деревянными арками с фанерной стенкой. В Союзе массово производили арочные склады с клееными арками пролетом 45 м для калийных складов |
|||
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410
|
Дык, здесь же all inclusive, включено всё, а не только то, что входит в серию. Плюс накрутки 7.7%.
Колонны 11,45 кг/кв.м Ферма 12,85 кг/кв.м Подстропильные балки 18,30 кг/кв.м Балки и прогоны покрытия 10,00 кг/кв.м Связи по колоннам и покрытию 5,50 кг/кв.м Фахверк и детали крепления ворот 2,80 кг/кв.м Итого 60,9 кг/кв.м (Расчётная нагрузка на покрытие 272 кгс/кв.м). |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Какая величина стрелы подъема данной арки? И какие размеры двутавра? |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Цитата:
http://iskik.elcos-design.ru/info/ldk/54/ |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Цитата:
ВП - двутавр 55 Б1 C345, НП - 2L100*10 C345, раскосы из квадратной трубы 180*5. Снеговой район - V Покрытие беспрогонное. Профнастил Н153. Кровля - ПВХ мембрана. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306
|
Старый Дилетант, спасибо. Простота вашего решения этой конструкции завораживает.
----- добавлено через ~28 мин. ----- Старый Дилетант, в какой литературе можно почитать о проектировании такой фермы? ----- добавлено через ~48 мин. ----- Какой шаг рам? |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Цитата:
Это простейшая комбинированная система по работе типа арки с затяжкой или шпренгельной балки. Принцип конструирования состоит в том, чтобы приблизить эпюру моментов к нужному очертанию с минимальным значением момента, в идеале - чтобы отрицательные и положительные моменты были равны друг другу и на всех участках ВП. Очертание конструкции должно стремиться повторить эпюру моментов и еще небольшие ухищрения. Раскосы нужны для компенсации неравномерного загружения. Правда я их раздвигаю шире, чем рекомендуют ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Единственно верные решения встречаются в исключительных случаях. Если все все будут делать одинаково - жить будет неинтересно. |
|||
|
||||
Проектирование КМ Регистрация: 07.11.2018
Санкт-Петербург
Сообщений: 50
|
Старый дилетант, человек скинул поперечник. Который уже возможно согласован. А вы ему арку 8400 мм высотой предлагаете? И если он не совсем знает как делать вообще, зачем ему арка. Не понятно. Ферму посчитать все могут.
Последний раз редактировалось Steelconstruction, 10.11.2018 в 00:37. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306
|
Спокойно, товарищ. Поперечник не согласован. Могу его менять под свои нужды. Конструкция дельная, а по фото видно что ее без особых заводских ухищрений собрать можно на площадке, чуть ли не с одной болгаркой и сварочным.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Не все. Все могут кнопки давить в программах. А когда доходит до узлов то с "программными сечениями" их запроектировать не возможно. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Плохо, что по малоэлементным фермам мало информации в литературе. Может у кого есть информация по малоэлементным фермам - дайте почитать. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Чем перекрыть 14-ти метровый пролет в монолитном здании? | kostia | Железобетонные конструкции | 56 | 20.07.2015 13:07 |
Чем и как перекрыть пролет 3 м( пром здание) | rekrut222 | Железобетонные конструкции | 2 | 03.04.2015 22:10 |
каким двутавром перекрыть пролет 12 метров | Гаражник | Металлические конструкции | 3 | 19.12.2012 09:48 |
Чем перекрыть большой пролет при ленточном фундаменте? | kulgovd | Технология и организация строительства | 4 | 18.12.2012 20:59 |