| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Приложение ветровой нагрузки при расчете конструкции

Приложение ветровой нагрузки при расчете конструкции

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.01.2010, 12:04 #1
Приложение ветровой нагрузки при расчете конструкции
Myltik
 
инженер
 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 47

Подскажите, как при расчете прикладывается ветровая нагрузка к решетчатой конструкции состоящей из нескольких плоскостей ферм. Только к наветренной ферме или ко всем фермам ?

Последний раз редактировалось Myltik, 10.01.2010 в 20:51.
Просмотров: 6359
 
Непрочитано 09.01.2010, 12:09
#2
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


СНиП 2.01.07-85*
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Схема 16 "Ряд плоских параллельно расположенных решетчатых конструкций"
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2010, 13:34
#3
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,844


Myltik, название сделай нормальным!
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2010, 20:40
#4
Myltik

инженер
 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
СНиП 2.01.07-85*
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Схема 16 "Ряд плоских параллельно расположенных решетчатых конструкций"
А если фермы объеденены между собой ?
Мне кажется, что если к каждой прикладывать, то усилия будут очень большие, так как будут взаимно передаваться от одной фермы к другой.


Кулик Алексей aka kpblc, а как название темы исправить ? Я к сожалению не умею
Myltik вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2010, 20:48
#5
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,844


Как переименовать тему?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2010, 09:35
#6
Myltik

инженер
 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 47


Господа, может кто-нибудь ещё что-нибудь дельное подсказать ?
Я так понимаю, если фермы между собой объеденены, то применяется схема 17 СНиПа и нагрузка задается только на наветренную ферму ?
Myltik вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2010, 09:57
#7
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Любой учебник для ВУЗов (МК и ЖБК) - расчет поперечной рамы.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2010, 10:01
#8
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Схема 17 думаю больше подходит к элементам опоры ЛЭП (где расстояние между рядами мало), а если склад какой нибудь то я бы сделал по 16 схеме. Тем более что там есть такой коэффициент как "этта", который и учитывает данное обстоятельство.
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2010, 10:02
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Myltik Посмотреть сообщение
Господа, может кто-нибудь ещё что-нибудь дельное подсказать ?
Я так понимаю, если фермы между собой объеденены, то применяется схема 17 СНиПа и нагрузка задается только на наветренную ферму ?
См. случай 16 (СНиП), см. пост 2. Если бы да кабы, во рту росли бы грибы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2010, 10:57
#10
Myltik

инженер
 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Любой учебник для ВУЗов (МК и ЖБК) - расчет поперечной рамы.
Спасибо. Очень полезно !

Ильнур, а почему не подходит схема 17 ? В схеме 16 ряд плоских отдельно стоящих ферм. В схеме 17 фермы объеденены связями. У меня отдельные фермы, но объединенные связями. Разве не 17 ?

Последний раз редактировалось Myltik, 12.01.2010 в 11:04.
Myltik вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2010, 12:09
#11
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Myltik,Если у вас ДВЕ плоскости ферм и ветер дует анфас то можете считать и по схеме 17, никакой разницы со схемой 16 не получите.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2010, 12:42
#12
Myltik

инженер
 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 47


Cfytrr, как раз разницу получу. По схеме 16 у меня нагрузка будет примерно раза в 2 больше (в зависимости от коэффициента мю), т.к. нагрузка будет приложена к двум фермам. А в схеме 17 к одной ферме и они будут работать совместно.
А если 3 фермы объеденены, то схема 17 не подходит ?
Myltik вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2010, 12:47
#13
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Myltik Посмотреть сообщение
т.к. нагрузка будет приложена к двум фермам. А в схеме 17 к одной ферме и они будут работать совместно.
Работают фермы совместно или нет это зависит не от способа приложения нагрузки, а от способа объединения ферм. если вы посмотрите на формулы к схеме 17 то увидите что нагрузка действительно прикладывается только к наветренной ферме, но эта нагрузка УДВОЕННАЯ. (если ф маленький)
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2010, 14:32
#14
Myltik

инженер
 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 47


Cfytrr, спасибо. Что то я про мю в скобках забыл ... Тогда согласен, что большой разницы не будет.
Myltik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Приложение ветровой нагрузки при расчете конструкции

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ветровая нагрузка на банер Vlamos Конструкции зданий и сооружений 25 03.09.2011 12:38
Ветровая нагрузка на открытые навесы LavrVa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.09.2009 14:19
Ветровая нагрузка по ДБН eilukha Конструкции зданий и сооружений 7 02.11.2007 17:02
Ветровая нагрузка в СКАДе Инженерюга SCAD 9 04.08.2006 16:03
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33