Непрочитано 22.04.2013, 09:45 #1
Определение несущей способности забивной сваи в грунтах с показателем текучести > 0.6
Жека ЦПП
 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 96

По п.7.2.3 СП 24.1333.2011 "Свайные фундаменты": Для забивных свай, опирающихся нижним концом на пылевато-глинистые грунты с показателем текучести > 0,6, несущую способность следует определять по результатам статических испытаний.
В моем случае нижний конец сваи опирается на суглинок мягкопластичный с показателем текучести = 0,65, а про пылеватость в геологии не сказано.
Возможно ли определить несущую способность сваи по расчету и не проводить статические испытания?
Просмотров: 4874
 
Непрочитано 22.04.2013, 09:49
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Не должен конец сваи опираться на такой грунт
igr вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 10:20
#3
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Не должен конец сваи опираться на такой грунт
Не совсем так, не должны сваи опираться на такой грунт при залегании выше просадочных грунтов. А вот на грунты IL>1 не должны опираться никогда!

Цитата:
Сообщение от Жека ЦПП Посмотреть сообщение
Возможно ли определить несущую способность сваи по расчету и не проводить статические испытания?
Не возможно - обязательно испытания!

Пылевато-глинистые грунты это общее название суглинков и супесей. Так что это ваш случай!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 10:27
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Жека ЦПП Посмотреть сообщение
По п.7.2.3 СП 24.1333.2011 "Свайные фундаменты": Для забивных свай, опирающихся нижним концом на пылевато-глинистые грунты с показателем текучести > 0,6, несущую способность следует определять по результатам статических испытаний.
Люди. В моей электронной версии написано без пылеватых, просто на рыхлые пески и глинистые грунты. Что, у меня не правильная Электронка?

Цитата:
Сообщение от Жека ЦПП Посмотреть сообщение
Возможно ли определить несущую способность сваи
Определить то можно, ориентировочно, по Рекомендациям по расчету свайных фундаментов в слабых грунтах, М, 1975,

Цитата:
Сообщение от Жека ЦПП Посмотреть сообщение
и не проводить статические испытания?
А проводить-то всё равно придется, ибо норм не пущает.

Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
А вот на грунты IL>1 не должны опираться никогда!
Подскажите откуда?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 10:29
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


п.8.15 СП 50-102-2003.Нижний конец свай надо заглублять в прочные грунты.. не менее 1м.
igr вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 11:41
#6
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Люди. В моей электронной версии написано без пылеватых, просто на рыхлые пески и глинистые грунты. Что, у меня не правильная Электронка?
Нет вроде все правильно. В СНиП - пылевато-глинистые, в СП - глинистые. Предполагаю что сделано это с оглядкой на ГОСТ 25100-95 в котором глинистые поделены еще и на песчано-глинистые. Что бы кто нибудь не спрашивал - типо а у меня не пылевато-глинистые, а песчанисто-глинистые - типа меня это касается? Вот сразу и ответили - касается всех! ИМХО

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Подскажите откуда?
Было такое ВСН 31-95 п. 2.5; Рекомендации по рациональной области применения в строительстве свай, от 1978 года. И косвенно по табл. 20 и прил. 4 СНиП 2.02.03-85. А так же СНиП 2.02.01-83 не рассматривает такие грунты в качестве оснований - везде IL до 1!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 11:56
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Было такое ВСН 31-95 п. 2.5; Рекомендации по рациональной области применения в строительстве свай, от 1978 года. И косвенно по табл. 20 и прил. 4 СНиП 2.02.03-85. А так же СНиП 2.02.01-83 не рассматривает такие грунты в качестве оснований - везде IL до 1!
Т.е., если я вас правильно понял, прямого запрета Нормы не дают?

А то в "Рекомендациях от 1975 г" здесь до 1.1 под концом и 1,2 по боковой поверхности и есть более чем 1,2.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 12:03
#8
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Как раз на период действия Рекомендаций от 1975 года действовали и Рекомендации по рациональной области (сейчас отменены оба, как, по большому счету и ВСН 31-95), то есть налицо - коллизия! А сейчас все проще - в нормах запрета нет - но попробуйте посчитать (только для сельских зданий, почему кстати только для них? Деревенских не жалко?) - или для смеха сделайте статиспытания (сам не делал - но по отзывам - неприятно бывают удивлены! Не несут, однако!), так что если хотите - то можете проверить! По основаниям и фундаментам с такими грунтами тоже весело - расчетное сопротивление под подошвой бывает и 0,5 кг/см2!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 12:07
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Как раз на период действия Рекомендаций от 1975 года действовали и Рекомендации по рациональной области (сейчас отменены оба, как, по большому счету и ВСН 31-95), то есть налицо - коллизия! А сейчас все проще - в нормах запрета нет - но попробуйте посчитать (только для сельских зданий, почему кстати только для них? Деревенских не жалко?) - или для смеха сделайте статиспытания (сам не делал - но по отзывам - неприятно бывают удивлены! Не несут, однако!), так что если хотите - то можете проверить! По основаниям и фундаментам с такими грунтами тоже весело - расчетное сопротивление под подошвой бывает и 0,5 кг/см2!
Не, я это всё понимаю, просто подумал что про запрет где-то пропустил.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 12:19
#10
Проектант


 
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 194


Жека ЦПП
В каком регионе строите?
Проектант вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 12:30
#11
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Не, я это всё понимаю, просто подумал что про запрет где-то пропустил.
Понимаете, у меня такое ощущение что я этот запрет, четкий и недвусмысленный где-то видел! Но вот посмотрел и не нашел. Старость наверное - тут помню, тут не помню. Конечно суть дела это не меняет - но поискать получше - еще поищу - будет время!
Alex_26 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение несущей способности забивной сваи в грунтах с показателем текучести > 0.6

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) гелО Основания и фундаменты 9 27.10.2015 18:25
Определение несущей способности свай Dmitry_R Основания и фундаменты 31 23.05.2012 17:11
Учитывается ли вес сваи в несущей способности? Александр Бауск Основания и фундаменты 19 18.06.2008 10:49
ХЕЛП! нужна проверка расчета несущей способности сваи студент Основания и фундаменты 24 09.01.2008 18:16
Определение несущей способности сваи при забивке гидромолото Aragorn Основания и фундаменты 13 11.09.2007 16:04