Толщина защитного слоя бетона
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175
|
||
Просмотров: 11749
|
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Если теплый контур гарантированно закроется до наступления устойчивых холодов ставьте 20мм.
30мм - та золотая середина, которую не сложно будет обосновать что в одну, что в другую сторону ----- добавлено через ~28 мин. ----- Ответ №2 не понял, как же приложение Ж СП 28.13330.2017? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Dmi808, кто один раз был на стройке, таких вопросов не задает.
Сходите, посмотрите, что проектируете. Хватит одного раза.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
товарищ, к.т.н.(!) пишет фигню про 65мм.
вот никогда не велся на эти к.т.н., фальшивка, выдают всем подряд, там в вузах просто своя мафия из неучей. СНиП 2.03.01-84 5.5. Для продольной рабочей арматуры (ненапрягаемой и напрягаемой, натягиваемой на упоры) тол¬щина защитного слоя, мм, должна быть, как прави¬ло, не менее диаметра стержня или каната и не менее: в плитах и стенках толщиной, мм: до 100 включ. ..............................................10 св. 100 ..........................................................15 в балках и ребрах высотой, мм: менее 250 .....................................................15 250 и более ..................................................20 в колоннах .........................................................20 в фундаментных балках ....................................30 в фундаментах: сборных ........................................................30 монолитных при наличии бетонной подготовки ...................................................35 монолитных при отсутствии бетонной под¬готовки ...................................................70 СП 50-101-2004 12.8.5. Для продольной рабочей арматуры толщина защитного слоя должна быть, как правило, не менее диаметра стержня и не менее: 30 мм - для фундаментных балок и сборных фундаментов; 35 мм - для монолитных фундаментов при наличии бетонной подготовки; 70 мм - для монолитных фундаментов при отсутствии бетонной подготовки. СП 52-101-2003, СП 63.13330.2012 уже не имеют указаний для конструкций без бетонной подготовки, что фактически означает, что так для монолитных фундаментов делать уже нельзя. Таблица 10.1 № п.п. Условия эксплуатации конструкций зданий Толщина защитного слоя бетона, мм, не менее 1 В закрытых помещениях при нормальной и пониженной влажности..............................................................................20 2 В закрытых помещениях при повышенной влажности (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий) .............25 3 На открытом воздухе (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий) ............................................................30 4 В грунте (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий), в фундаментах при наличии бетонной подготовки.....40 При этом для сборных фундаментов указание тоже убрали, заменив указанием уменьшать на 5мм, что как бы приводит к з.с. для сборных к 35мм... но вот зачем бетонная подготовка под сборными фундаментами? это чушь, которая отсутствовала в СНиП советского времени, когда нормативы профессора писали трезвыми. Товарищ к.т.н. зашел еще дальше - з.с. берет от монолита без бетонной подготовки из СНиП и вычитает 5мм из СП. Относительно толщины з.с. для наружных стен - тоже ерунду пишет, есть в СП "На открытом воздухе (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий)", как верно указал автор, но вот найти в нормах какие именно защитные мероприятия позволяют уменьшить з.с. не получится. Собственно это и не нужно обычно, т.к. дешевле соблюдать заданный з.с., чем обмазывать стены и колонны какой то дрянью. К примеру битум служит от силы 6 лет в грунтах. Что, через, скажем, 10 лет обмазку битумом стен придется возобновлять, что ли? Так не годится. Пропитка проникающей гидроизоляцией может и даст эффект, но его никто не исследовал. Потому ответ - на открытом воздухе.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить Последний раз редактировалось TNemo, 30.12.2019 в 15:07. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175
|
А по мне так он правильно все написал, 65 мм потому что в старых снипах для фундаментов без подготовки было 70, и минус 5 мм для сборных конструкций допускается, все логично. А по поводу того что убрали в новом СП пункт о з.с. без подготовки на форуме написано множество страниц о том что не от большого ума убрали этот пункт. А Давидюк это один из создателей прежних СП а с 2012 года директор НИИЖБ им. А. А. Гвоздева.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
не надо фантазировать.
у меня множество примеров, когда без б.п. результат выполнения фундаментов был катастрофический.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
На голый грунт вообще нельзя лить бетон, если он должен служить именно бетоном. Нужна или бетонная подготовка, или плёнка. Если нет ничего, то грунт с бетоном перемешиваются механически (при вылевании на грант бетона, грунт изменит свою форму) и физически (грунт вбирает в себя лишнюю воду и даже цементный раствор, зато взамен даёт разные загрязнители). В итоге зона контакта состоит из сантиметров десяти не грунта, но и не бетона. И в этой зоне может легко оказаться арматура особенно у неопытных в этом плане строителей.
И это усугубляется тем, что без бетонной подготовки обычно даже арматуру не на что надёжно поставить - она проваливается в грунт, ещё больше усугубляя описанную выше ситуацию. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Если там есть какие-то значимые нагрузки, то я бы взял защитный слой как для фундаментов - 40 мм. Если же это просто пол, то 25 мм.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Толщина защитного слоя свай не соответствует требованиям СП 63? | K'TyH | Железобетонные конструкции | 53 | 17.07.2018 09:40 |
Нет защитного слоя у рабочей арматуры в Колоннах | проф. Преображенский Ф.Ф. | Обследование зданий и сооружений | 50 | 07.02.2014 15:23 |
Как должен выглядеть протокол определения защитного слоя бетона железобетонных конструкций магнитным методом по ГОСТ 22904-93 | lego_go | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.03.2013 19:01 |
Максимально допустимая толщина защитного слоя бетона в колоннах | Builder | Железобетонные конструкции | 20 | 01.10.2010 09:32 |
Минимальная толщина защитного слоя | Тихий | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 19.03.2009 14:45 |