Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
Цитата:
А вот тут я бы поспорил. Контрольные испытания, как правило, необходимы для буровых свай. Контрольные испытания статикой надо обосновывать. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215
|
Спасибо!
т.е. если у нас стандартный проект, сваи забивные, где несущая способность свай определена по характеристикам грунта. Мы в проекте указываем допустимую нагрузку на сваю, и указываем (если нет ни каких требований со стороны СП24) что требуется провести динамические испытания таких то шести свай (и эти испытания являются контрольными)? А если, по требованию СП24 необходимо определить несущую способность свай испытанием свай статической нагрузкой. То в проекте мы указываем на необходимость контроля несущей способности свай, который будет осуществлен путем погружения пробных свай и их контрольных испытаний. Пробная свая, это свая, которая входит в число свай проекта? Или это отдельная свая? То есть для контроля несущей способности свай, мы сваю испытываем один раз, в момент строительства здания? Правильно я понимаю? извиняюсь что так дотошно, но по другому не разобраться... ......кажись нужно отдыхать) ----- добавлено через ~5 мин. ----- Что за пробная забивка? где она регламентируется? Последний раз редактировалось Skiv, 03.12.2021 в 12:49. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
Так вы и прочитайте внимательно. Там же указано "по проекту", если в РД есть испытания. А закладывать испытания в РД надо обосновать.
Я такого не говорил. Контролируйте глубину погружения и отказ. СП 45 она регламентируется. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215
|
Цитата:
Здесь скорее всего речь идет о динамических контрольных испытаниях свай... Последний раз редактировалось Skiv, 03.12.2021 в 13:22. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
|
|||
|
||||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Это после подтверждения несущей способности контрольными сваями можно остальные забивать контролируя глубину погружения и то в одинаковых грунтовых условиях. А отказ может вообще ложным быть |
|||||
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Количество свай в ростверке | Альберт | Основания и фундаменты | 17 | 30.10.2012 11:36 |
Как расчитать необходимое количество холодилных камер в столовой? | Алексеевна | Технологические решения (ТХ) | 6 | 12.07.2010 14:54 |
Задача: Определить необходимое количество секций в отопительном приборе для установки под окном в жилой комнате. | karpovmax | Отопление | 6 | 23.01.2010 07:29 |
Необходимое количество скважин при изысканиях | tigra-18 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 02.07.2009 16:19 |
Минимальное количество свай под колонной в каркасном здании | Levital | Основания и фундаменты | 2 | 22.05.2009 18:24 |