Откуда взять Rsc для проверки прогибов в НДМ? СП 63 вроде бы этого не оговаривает.
(Rsc для может ограничиваться предельной деформацией бетона на сжатие).
Просмотров: 11297
 
Непрочитано 27.04.2022, 20:20
#81
AlexBud

Студент
 
Регистрация: 26.01.2016
Сообщений: 120




Offtop:
Те для всех нагрузок вне зависимости от длительности предполагается использовать одну диаграмму?

Спрашиваю без иронии, так как мне действительно интересно по какому принципу можно корректно учесть разную длительность нагрузок при расчёте с моделью материала, учитывающую изменение деформативности и предельной поверхности материала с учётом ползучести.
Ну и собственно интересно - что такое "корректно" в данном случае, на каких опытах предполагается верификация.

AlexBud вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2022, 20:29
#82
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от AlexBud Посмотреть сообщение
Те для всех нагрузок вне зависимости от длительности предполагается использовать одну диаграмму?
- зачем же? Есть указание, см. картинку.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-04-27_21-28-23.png
Просмотров: 30
Размер:	60.7 Кб
ID:	247008  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2022, 20:37
#83
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от AlexBud Посмотреть сообщение
Те для всех нагрузок вне зависимости от длительности предполагается использовать одну диаграмму?
Пример тестовый, потому и принята вся нагрузка длительной при "длительных" деформационных характеристиках бетона и соображения, что наибольшим будет именно "длительный" прогиб. А вообще, для практических расчетов прогибов, необходимо использовать и длительные и кратковременные(полные) РСУ/РСН потому как СП 63 предписывает вычислять аж три вида кривизн.
Цитата:
Сообщение от AlexBud Посмотреть сообщение
...предельной поверхности материала с учётом ползучести.
СП 63 все упрощает в этом отношении. Там просто к модулю деформации вводится максимальный к-т ползучести зависимый от влажности эксплуатации. Т.е. никаких диаграмм-изохрон и поверхностей прочности не учитывается явно.
Цитата:
Сообщение от AlexBud Посмотреть сообщение
Ну и собственно интересно - что такое "корректно" в данном случае, на каких опытах предполагается верификация.
Для инженера если по СП - значит корректно. Мы же проектировщики, а не естествоиспытатели. Поэтому если даже результаты нормативных расчетов не будут совпадать с экспериментами, то для нас это будут корректные результаты.
румата вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2022, 21:01
#84
AlexBud

Студент
 
Регистрация: 26.01.2016
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- зачем же? Есть указание, см. картинку.
Этот модуль используется как начальный для диаграммы в НДМ? Не совсем понимаю как это сочетается с реализацией в НДМ.
Если все усилия от нагрузок прикладываются одновременно в рамках РСН, то должна быть единая диаграмма. Если нагрузки прикладываются последовательно чтобы для каждой, то это уже не соответствует действительности тк в реальности они действуют одновременно.

Как было упомянуто ранее, наиболее адекватно в данной ситуации в запас учитывать диаграмму с наибольшей длительностью;
AlexBud вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2022, 21:04
#85
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от AlexBud Посмотреть сообщение
прикладываются последовательно
- история не учитывается (вернее предполагается, что она не влияет).
Цитата:
Сообщение от AlexBud Посмотреть сообщение
Как было упомянуто ранее, наиболее адекватно в данной ситуации в запас учитывать диаграмму с наибольшей длительностью;
- какие нагрузки, такие модули, ясно как день.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2022, 21:09
#86
AlexBud

Студент
 
Регистрация: 26.01.2016
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- история не учитывается (вернее предполагается, что она не влияет).

- какие нагрузки, такие модули, ясно как день.
Мне не ясно. Так, допустим у нас на сечение, которое мы считаем с помощью НДМ одновременно действуют усилия от постоянной и длительной нагрузок.
У постоянных и длительных нагрузок диаграммы разные. Как планируете считать кривизну от совместного действия этих усилий в рамках НДМ?)
AlexBud вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2022, 21:10
#87
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от AlexBud Посмотреть сообщение
Этот модуль используется как начальный для диаграммы в НДМ?
Да, как начальный.
Цитата:
Сообщение от AlexBud Посмотреть сообщение
Не совсем понимаю как это сочетается с реализацией в НДМ.
Для реализации НДМ к расчету ЖБ сечений необходимо использовать 4 вида диаграмм работы бетона и 2 вида диаграмм работы арматуры.
Для бетона:
-расчетная кратковременная
-расчетная длительная
-нормативная кратковременная
-нормативная длительная.
Каждой из этих диаграмм ставится в соответствие аналогичный вид РСН.
Для арматуры можно обойтись только расчетной и нормативной диаграммами.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2022, 21:13
#88
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от AlexBud Посмотреть сообщение
У постоянных и длительных нагрузок диаграммы разные.
- одинаковые (условно-упрощенно).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2022, 21:14
#89
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от AlexBud Посмотреть сообщение
Как планируете считать кривизну от совместного действия этих усилий в рамках НДМ?)
См. вложение
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кривизны.png
Просмотров: 29
Размер:	31.9 Кб
ID:	247010  
румата вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2022, 21:27
#90
AlexBud

Студент
 
Регистрация: 26.01.2016
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
См. вложение
Понял что вы имеете ввиду.
Это не противоречит принципу суперпозиции?
AlexBud вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2022, 21:30
1 | #91
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от AlexBud Посмотреть сообщение
Это не противоречит принципу суперпозиции?
- да, ерунда. Дважды постоянные и длительные учитываются в ф. (140).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2022, 21:32
#92
AlexBud

Студент
 
Регистрация: 26.01.2016
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- да, ерунда. Дважды постоянные и длительные учитываются в ф. (140).
Понял, благодарю за пояснения
AlexBud вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2022, 21:36
#93
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Дважды постоянные и длительные учитываются в ф. (140).
в формуле 8.140 они дважды не учитываются

----- добавлено через 41 сек. -----
Цитата:
Сообщение от AlexBud Посмотреть сообщение
Это не противоречит принципу суперпозиции?
Не противоречит
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2022, 21:50
#94
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Вопрос.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-04-27_22-48-00.png
Просмотров: 25
Размер:	56.6 Кб
ID:	247012  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2022, 21:55
#95
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Вопрос.
постоянные и(+) временные длительные на "длительной" диаграмме и кратковременная(не путать с полной нагрузкой непродолжительного действия) по кратковременной диаграмме. сумма этих кривизн из таких двух расчетов принимается для участков без трещин.
румата вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2022, 21:58
#96
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Румата снова все верно говорит.
Без разницы, как считать кривизны - по НДМ или нет, но итоговую кривизну получают по одной и той же формуле.
При этом в расчете по НДМ нужно будет использовать 2 диаграммы бетона.

Первое и разделяет кривизны. Это же в курсовике по ЖБК вручную считают.
Scoody вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2022, 22:15
#97
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
не путать с полной нагрузкой непродолжительного действия
- вот! Где это в СП 63 написано? В СП 20 разве есть «неполная кратковременная?»
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2022, 22:27
#98
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- вот! Где это в СП 63 написано? В СП 20 разве есть «неполная кратковременная?»
В СП 63 есть только "все нагрузки при непродолжительном действии" и " кратковременные". Кратковременные это те же нагрузки, что и в СП20. А "все" т.е суммарные нагрузки не могут быть кратковременными. Но могут действовать непродолжительно. В этом вся простая разница.
румата вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2022, 04:05
#99
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,875


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В СП 63 есть только "все нагрузки при непродолжительном действии" и " кратковременные".
В СП 63 есть (формулы 8.140 и 8.141):
  • Постоянные
  • Длительные
  • Кратковременные
  • Все
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Кратковременные это те же нагрузки, что и в СП20.
По-моему, у СП63 и СП20 есть разница в классификации, откуда немедленно следует путаница.
СП63 считает, что временная нагрузка состоит из суммы длительной и кратковременной, а СП20 - нет.

СП 20:
  • Постоянная: 5 кПа
    В том числе:
    Плита: 5 кПа
  • Длительная: 4.7 кПа
    В том числе:
    Полы: 1.5 кПа
    Перегородки: 2.5 кПа
    Люди, пониженная часть: 0.35 * 2 = 0.7 кПа
  • Кратковременная: 2 кПа
    В том числе:
    Люди: 2 кПа
СП63:
  • Постоянная: 5 кПа
    В том числе:
    Плита: 5 кПа
  • Длительная: 4.7 кПа
    В том числе:
    Полы: 1.5 кПа
    Перегородки: 2.5 кПа
    Люди, пониженная часть: 0.35 * 2 = 0.7 кПа
  • Кратковременная: 1.3 кПа
    В том числе:
    Люди: 2 - 0.7 = 1.3 кПа
  • Вся нагрузка: 11 кПа
    В том числе:
    Постоянная: 5 кПа
    Длительная: 4.7 кПа
    Кратковременная: 1.3 кПа
По классификации СП20 в формуле 8.140 надо учесть (задвоение длительной части временной нагрузки):
  • В кривизне 1: 2 кПа
  • В кривизне 2: 5 + 4.7 = 9.7 кПа
  • Всего: 2 + 9.7 = 11.7 кПа
А СП63 предполагает:
  • В кривизне 1: 1.3 кПа
  • В кривизне 2: 5 + 4.7 = 9.7 кПа
  • Всего: 1.3 + 9.7 = 11 кПа
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2022, 07:29
#100
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
По классификации СП20 в формуле 8.140 надо учесть (задвоение длительной части временной нагрузки):
- и я про то же.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Откуда взять Rsc для проверки прогибов в НДМ?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Откуда взять эти сигма1 и сигма2? Андрей Резов Металлические конструкции 9 09.02.2021 08:25
Какой коэф. нужно взять для определения давления ветра на металлическую стойку brokman Металлические конструкции 2 16.02.2016 11:10
Форма паспорта (документа о качестве) раствора М75. Откуда взять правильнее? majnun Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.06.2015 15:30
Попросили дать эти данные, откуда их взять д.Федор Профессии и трудовые отношения 2 27.03.2014 09:04
Откуда взять условную гибкость при расчете стенок балок Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 6 02.02.2009 15:21