| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Минимальный уклон стяжки при котором течет вода.

Минимальный уклон стяжки при котором течет вода.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.07.2015, 08:22
Минимальный уклон стяжки при котором течет вода.
Иван Скиф
 
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170

Подскажите пожалуйста минимальный уклон стяжки при котором течет вода.
Есть информация (неподтвержденная), что это 1.5 градуса - 2.6186 %.
Просмотров: 27963
 
Непрочитано 10.07.2015, 18:45
#21
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
Плита "евро" и Бикрост прямо на поверхность Выйдет ровно, хотя и дорого.
Да вы, батенька, эстет.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 11:24
#22
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,922


Только тссс... Именно так у меня и была устроена крыша в недостроеном доме - праймером плиту покрасил, а после дождя дыры пробил где лужи собирались
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 07:08
#23
Иван Скиф


 
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170


Дык праймер - это ж клей, для адгезии слой, а не гидроизоляция.
Вы его для насекомых наносили, как ленты-мухоловки? Ловили комаров?
Иван Скиф вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2015, 05:57
#24
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,922


Праймеры они разные бывают. Праймер для бетона смахивает на гудрон разведенный в керосине, может еще какие добавки. На банке написано именно гидрофобное свойствою. Толь на него тоже неплохо клеилась.
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2015, 07:43
1 | #25
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Только вот куда и зачем?
Самый верный, на мой взгляд, вопрос. Чего хочется то? Вода, если не стечет, так высохнет.
VMT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2015, 08:34
#26
Иван Скиф


 
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170


Цитата:
Сообщение от Иван Скиф Посмотреть сообщение
Просто хочется понять где мало, а где много.
Сколько можно сделать минимальный уклон стяжки, чтобы реально вода стекала сама.
По моему отвечать вопросом на вопрос - это не комильфо...

Просто мне интересно стало физическое значение угла наклона поверхности.
Просто для общего развития.
Зачем тут задавать мне вопросы - "куда, зачем и почему"???. Они к теме не относятся.
Иван Скиф вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2015, 10:55
1 | #27
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,922


Вопрос поставлен не корректно. Каков угол бетонной стяжки с которого стекает вода, оставляя после себя не более 20г/м^2? Вот тут и ответ можно поискать... А так, налейте десять тонн на горизонтальную стяжку, а она все едино утекет почти вся. Практика показывает что более крупные капли лучше скользят по поверхности, значит еще и от этого зависит - толь со шланга, толь туман оседать будет...
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2015, 11:10
#28
Иван Скиф


 
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
Каков угол бетонной стяжки с которого стекает вода, оставляя после себя не более 20г/м^2
Согласен.
Добавлю еще пост 10
Цитата:
Сообщение от Иван Скиф Посмотреть сообщение
Тип жидкости - вода дождевая (среднероссийского состава, хотя ради интереса - для Челябинска отдельно).
Поверхность - битумно-полимерная мембрана или цп стяжка, заглаженная, но не зашпаклеванная.
Вибрация - нуль.
Температура - от +10 до +30 (ниже - уже замерзает, выше - испаряется!) Пусть будет - +20 по цельсию.
Кто знает ответ - пишите!
Иван Скиф вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2015, 15:31
#29
Mr. Tuvok

Главспец по генпланам. Архитектор.
 
Регистрация: 15.06.2011
Москва. Брянск.
Сообщений: 108


5 промилле. Ходят слухи, что при трех тоже, но я б не делал так.
Mr. Tuvok вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2015, 16:14
#30
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
А так, налейте десять тонн на горизонтальную стяжку, а она все едино утекет почти вся.
с этим трудно поспорить

Похоже автор вопроса беспокоится что воды будет много и поэтому не выдержит конструкция.

Хотя похоже уклон делают конструктивно чтобы вода не накопилась как в стакане и не нашла себе другую дорогу.
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2022, 11:51
#31
Boris76


 
Регистрация: 09.11.2012
Ульяновск, РФ
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Нормативы почитать не пробовали
Проверить актуализацию не пробовали? Зачем писать СНиП 2.03.13-88, когда он заменён на СП 29? См. п.4.5 СП 29.13330.2011.
Boris76 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2022, 12:42
#32
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
В зависимости от типа жидкости, от типа поверхности (шероховатости, запыленности, смачиваемости), температуры, вибрации будут различные значения от 0 до 90 градусов.
Это правильный ответ. Ещё для истории добавлю, что может образоваться разный слой воды.
В конце концов вода будет стекать даже с плоской поверхности (если есть куда стекать). Но слой воды будет толстенький. Собственно, уменьшить этот слой воды и является задачей инженера. При дожде (или любом другом источнике воды) слой потока никогда не станет нулевым, но уменьшить его можно:
- увеличив уклон
- уменьшив шероховатость и смачиваемость поверхности
- уменьшив шаг водосливных отверстий
И стекать вода будет до тех пор пока слой воды не уменьшится настолько, что поверхность его сможет удерживать. Какую толщину слоя может удержать поверхнсоть зависит от тех же параметров. Практически плоская поверхность с большими расстояниями между сливами может и сантиметр воды удержать.

Цитата:
Сообщение от randum Посмотреть сообщение
Предлагаю вам обратиться к уже существующим природным объектам, а именно к рекам.) На равнинных участках их уклон составляет сотые доли промилле, средний уклон волги например 0,07 промиле, это 0,007% или на 1 метр 70 микрометров
Ага. Только сделав уклон как у реки, ты сделаешь и толщину слоя необходимого для стекания одного порядка с рекой (рассуждения академически неверные, но для понимания годятся).

Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
При назначении уклона надо учитывать прогиб конструкции под снеговой нагрузкой, т.к. в местах прогибов по весне образуются лужи придавленные ледяной шапкой, а это уже почти напорная вода. Поэтому случается, что кровля при ливнях работает, а по весне тазики в помещении расставлять приходится.
Тоже верно.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2022, 10:32
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Boris76 Посмотреть сообщение
Проверить актуализацию не пробовали?...
Дату постов рассмотреть не пробовали?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2022, 18:33
#34
Boris76


 
Регистрация: 09.11.2012
Ульяновск, РФ
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Дату постов рассмотреть не пробовали?
А что не так? Разве в 2015 году СП 29.13330.2011 не успел заменить СНиП 2.03.13-88?

Последний раз редактировалось Солидворкер, 05.09.2022 в 10:37.
Boris76 вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2022, 18:43
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Boris76 Посмотреть сообщение
А что не так?
Ты ответил человеку на его речь семилетней давности. Думаешь, это нормально?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Солидворкер, 05.09.2022 в 10:37.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2022, 19:03
| 1 #36
Boris76


 
Регистрация: 09.11.2012
Ульяновск, РФ
Сообщений: 130


Да, я считаю это нормально. Я читаю сообщения и отвечаю на сообщения. Здесь много вопросов которые так и остались без ответа.

Последний раз редактировалось Солидворкер, 05.09.2022 в 10:38.
Boris76 вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2022, 19:20
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Ты даже не вник в суть поста, который прочел и "ответил". Автор поста говорит о том, что неплохо было бы посмотреть например такой-то пункт СНиП 2.03.13-88. И при этом неважно, актуален этот СНиП или заменен - перечитай суть темы. Тема про физику растекания воды по пологой плоскости. Автор темы ясно пояснил, что именно он хочет понять:
Цитата:
Тип жидкости - вода дождевая (среднероссийского состава, хотя ради интереса - для Челябинска отдельно).
Поверхность - битумно-полимерная мембрана или цп стяжка, заглаженная, но не зашпаклеванная.
Вибрация - нуль.
Температура - от +10 до +30 (ниже - уже замерзает, выше - испаряется!) Пусть будет - +20 по цельсию.
Кто знает ответ - пишите!
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Солидворкер, 05.09.2022 в 10:39.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2022, 09:05
#38
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Boris76 Посмотреть сообщение
Проверить актуализацию не пробовали? Зачем писать СНиП 2.03.13-88, когда он заменён на СП 29? См. п.4.5 СП 29.13330.2011.
В сп еще десять раз туда-сюда поменяют нормы, так что если уж упоминать сп в контексте актуальности, то указывать дату изменений. Для СНиПов это не требуется.
А ответ уже прозвучал, ноль градусов, при условии что есть куда (в бассейне не потечет).
Течёт, но утечет не вся.... В общем-то не вся утечет и при 90град...
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2022, 04:15
1 | #39
Алешка

Архитектор
 
Регистрация: 05.09.2022
Иркутск
Сообщений: 4


Я бы сослался на СП 59.13330.2020, там есть показатель минимального рекомендуемого продольного уклона для ступеней лестницы, он составляет 10 промилле или 0.5729 градуса, смею предположить что этого достаточно для движения воды. Так же следует упомянуть выше обозначенный СП 29.13330.2011 (ред. от 22.12.2021) но там уже конкретно для полов. Ну и дополнить информацию можно с СП 42.13330.2016 (ред. от 19.12.2019) там есть пункт про велодорожки аж на 5 промилле, я думаю когда был выбор такого уклона, то при расчете должны были учитывать атмосферные осадки и необходимость их удаления (но не факт )
СП 59.13330.2020
5.1.12 ...
Параметры лестниц следует принимать:
- продольный уклон ступеней - не более 10 промилле;
- поперечный уклон ступеней - не более 20 промилле;

СП 29.13330.2011 (ред. от 22.12.2021)
4.5 В помещениях со средней и большой интенсивностью воздействия на пол жидкостей следует предусматривать уклоны полов. Величину уклонов полов следует принимать:
0,5 - 1% - при бесшовных покрытиях и покрытиях из плит (кроме бетонных покрытий всех видов);
1 - 2% - при покрытиях из кирпича и бетонов всех видов.

СП 42.13330.2016. (ред. от 19.12.2019)
11.9 На кривых в плане радиусом 400 м и менее следует предусматривать уширение проезжей части. Уширение полосы движения на кривых в плане допускается принимать в соответствии с таблицей М.1 либо на основе расчета.
11.10 Поперечные уклоны элементов поперечного профиля следует принимать:
- для проезжей части - минимальный - 10 промилле, максимальный - 30 промилле;
- для тротуара - минимальный - 5 промилле, максимальный - 20 промилле;
- для велодорожек - минимальный - 5 промилле, максимальный - 30 промилле.

Последний раз редактировалось Алешка, 05.09.2022 в 04:31.
Алешка вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Минимальный уклон стяжки при котором течет вода.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальный уклон покрытия из профнастила eilukha Конструкции зданий и сооружений 51 20.12.2022 14:27
Минимальный уклон полной раздельной канализационной сети Ded_M03ay Водоснабжение и водоотведение 1 20.12.2012 15:10
Молодечно. Какой минимальный уклон? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 27 11.11.2012 19:45
Снегозадержать - минимальный уклон кровли benderbey Конструкции зданий и сооружений 9 13.09.2010 16:23
Минимальный уклон для кровли из Проф.листа? СерЁжик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 26.06.2009 14:58