Расход воды на пожаротушение в ПОС
elovkov
 
ПОС наше всё
 
Симферополь
Регистрация: 06.08.2009
Сообщений: 180

Доброго всем дня.

Расход воды на пожаротушение всегда брал 5 л/с по МДС 12-46, так же его можно вытащить применительно из СП8, но СП8 на временные не распространяется, а МДС 12-46 не распространяется на линейные.
У меня ГРС и газопровод, т.е. получается площадной объект в составе линейного. Вроде все логично, брал 5 л/с из расчета минимального запаса - 3 часа, резерв воды 54 куба.
Возник вопрос строителей, а можно ли меньше?
Никаких конкретных ответов не нашел, написали запрос в МЧС, получили ответ от ФГБУ ВНИИПО МЧС России (см. скрин во вложении)
По сути ответа - запас воды нужен, но расход ничем не регулируется.
Кто еще с какими вариантами расчета (и главное его обоснования) сталкивался?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2.png
Просмотров: 166
Размер:	180.3 Кб
ID:	254559  

__________________
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
Просмотров: 2462
 
Непрочитано 03.04.2023, 09:58
#21
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Цитата:
Сообщение от elovkov Посмотреть сообщение
Подлёт пожарных - 1,5 - 2 часа, есть письмо
Так эти водоёмы для пожарных. Время их прибытия на влияет на размеры емкостей.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2023, 10:28
#22
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Не, на 3 часа. 50 или 150 м3.
В МДС этого нет. А все остальные расходы именно осредняются делением на часы.

В любом случае странно. Если это сам расход на пожар - этого мало (один хороший рукав может давать больше, чем 5 л/с, а часто на пожары нужно несколько).
А если в среднем на время строительства, то много.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2023, 11:37
#23
elovkov

ПОС наше всё
 
Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
Сообщений: 180


Писал запрос в НИЦ Строительство, вроде разработчик СП48, получил "неответ")))
(для справки: п.1 - вопрос надо ли на площадке резервуары с учетом что по ч.5 ст.68 ФЗ123 можно не предусматривать, п. 2 - если надо, то по каким нормам расчитывать количество)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-04-14_113321.png
Просмотров: 67
Размер:	296.2 Кб
ID:	254975  
__________________
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2023, 12:43
#24
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от elovkov Посмотреть сообщение
Писал запрос в НИЦ Строительство, вроде разработчик СП48, получил "неответ")))
Ничего иного и не стоило ожидать. Стандартный ответ "не уполномочены".

Вот в прошлой Системе нормативных документов было четко указано, что авторы СНиП обязаны давать ответы по существу. И давали, причем толковые. Еще и отступления от СНиП согласовывали.

А теперь "правовое государство".
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2023, 14:49
1 | #25
elovkov

ПОС наше всё
 
Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
Сообщений: 180


Кому интересно, получен еще один ответ от НИЦ Строительство
Если в кратце - на то, чтобы предусмотреть пожаротушение на стройплощадке надо разрабатывать СТУ...
слов нет..
Вложения
Тип файла: pdf 2НИЦ Строительство о разъяснении норм.pdf (575.4 Кб, 56 просмотров)
__________________
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Расход воды на пожаротушение в ПОС

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой расход воды на наружное пожаротушение принять для производственного здания II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С1? Niknik Пожарная безопасность 1 15.10.2022 21:32
Определение расход воды на наружное пожаротушение Гость48 Пожарная безопасность 3 25.08.2022 14:14
Расход воды на наружное пожаротушение? Дмитрий2010 Инженерные сети 11 17.02.2016 15:12
Как определить суточный расход воды? Klo Водоснабжение и водоотведение 4 14.12.2012 10:38
Расход воды на пожаротушение Plasticfantastic Инженерные сети 2 25.05.2010 08:42