Как перевести 3-х сек. ветровой порыв в привычные параметры ветрового расчета по СП20.13330?
Регистрация: 05.10.2021
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 1888
|
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2021
Сообщений: 16
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 339
|
В DNV встречал формулу встречал. 1 +0.137*Ln(z/H10) - 0.047*Ln(T/T10). Применимость в строительстве вызывает сомнения
пункт 2.3.2.11 |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 05.10.2021
Сообщений: 16
|
Да, в принципе, какая разница какое СС? Если интересно - временное быстровозводимые сооружение безфундаментного типа. И Заказчик в Эмиратах, и требует расчета по "местным" нормам, о которых и сам имеет смутное представление((( Мне бы просто суть понять...
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
Берете свои 32м/с переводите в давление, делаете статический расчет + динамический на ветровое давление(без временных рамок). Далее , динамическое нагружение, ветер как импульс на систему и можете в динамике на 3 секунды посчитать. Задачи такой не было, но решал бы именно так.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
||||
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск/Москва
Сообщений: 206
|
с 3х секундным осреднением считают американцы. Надо читать ACSE 7, там должны быть формулы перевода скорости ветра в расчетное давление
|
|||
|
||||
Если считать нужно по местным нормам, то заказчик должен их предоставить и выделить дополнительную сумму на их перевод, если они на иностранном языке. Именно так мы заключаем договор с иностранными заказчиками при необходимости использовать их нормы. Если бы такая задача стояла бы при использовании наших норм, то я бы перевел скорость ветра в давление по общей методике, а загружение это бы сделал особым с взаимоисключением с основным ветром.
|
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие параметры в SCAD вводить для расчета на температуру? | Real_Steel | Металлические конструкции | 7 | 13.03.2018 21:37 |
Определение ветровой нагрузки и коэффициент keq в Курсовом проекте ЖБК 2 по учеб. А.Б Голышева 1990гг | salten | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 12.09.2016 18:12 |
Написать надстройки к Автокаду для расчета изделий | phozik | Поиск исполнителей | 0 | 24.05.2016 07:44 |
Расчет на устойчивость после нелинейного расчета | rad | Расчетные программы | 4 | 21.10.2010 18:09 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |