Предел огнестойкости несущих конструкций конвейерных галерей
Aborigin
 
Регистрация: 19.10.2014
Сообщений: 43

Здравствуйте!

1. Пожалуйста подскажите действительно ли в конвейерных галереях, выполненных по сериям ИС-01-15 и 3.016-3 (все несущие конструкции находятся с наружной стороны ограждающих конструкций т.е. со стороны улицы) II и III степеней огнестойкости, для соблюдения требований пожарной безопасности необходимо на стальные несущие элементы наружных конвейерных галерей, такие как колонны, связи по колоннам и фермам, фермы, балки покрытия и перекрытия нанести огнезащитное покрытие для достижения предела огнестойкости данных элементов не менее R90 и R45 соответственно. Либо есть какие-нибудь требования норм, в которых допускается применять незащищенные стальные конструкции? Ну либо защищаются, но не все элементы?

2. Как учитывать требования п. 6.5.50 СП 4.13130.2013 :"Несущие строительные конструкции конвейерных галерей и перегрузочных узлов следует предусматривать с пределом огнестойкости не ниже R45."? Даже если конвейерные галереи IV степени огнестойкости, то все равно R45?
Просмотров: 2713
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2022, 04:21
#2
Aborigin


 
Регистрация: 19.10.2014
Сообщений: 43


Уже год почти вопросу.
Это вопрос не адекватный или настолько все элементарно, что и посоветовать нечего?)
Aborigin вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2022, 10:00
#3
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Вопрос кривой.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2022, 11:05
#4
Alcher


 
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 114


Вопрос у нас практике решался СТУ.
Либо огнезащита.
Еще как вариант СП 16.13330.2011 п.5.2. Но в новом СП пункта нет.
Alcher вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Предел огнестойкости несущих конструкций конвейерных галерей

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой предел огнестойкости лифтовой шахты из стальных конструкций. инж_нер Пожарная безопасность 1 25.06.2018 11:49
Расчет предела огнестойкости перекрытия с деревянным настилом по металлическим балкам alkinoi Пожарная безопасность 7 13.03.2018 06:46
Как определить предел огнестойкости стен из шлакобетона? RomanKrupin Пожарная безопасность 0 16.11.2016 10:58
Предел огнестойкости неразрезных ж.б плит и минимальный защитный слой бетона при соотношении пролетов > 1.5 Julianna Железобетонные конструкции 14 23.06.2016 15:25
Предел огнестойкости конструкций Влад Конструкции зданий и сооружений 4 09.09.2004 19:11