извините за очень глупый вопрос! все же не куда обратиться, где бы так толково и просто объяснили, как здесь.... в университет поздно!
объясните пожалуйста простыми словами, на примере или так, что такое "устойчивость плоской формы изгиба"? блин, ну не могу ни как понять и все...

Последний раз редактировалось Начинающийй, 09.10.2014 в 13:04.
Просмотров: 110234
 
Непрочитано 12.12.2019, 09:42
#141
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458


Переформулирую вопрос
Цитата:
Что такое устойчивость плоской формы изгиба?
в вид
"какие признаки , визуальные, потери устойчивости плоской формы изгиба, "в грамммах" (С) , интересует в миллиметрах.
Где та граница , где уже визуально "надо бежать"?
csp вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2019, 11:24
#142
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
"какие признаки , визуальные, потери устойчивости плоской формы изгиба, "в грамммах" (С) , интересует в миллиметрах.
Где та граница , где уже визуально "надо бежать"?
Визуальные признаки, выданные программой, "не при делах". Картинка показывает как будет терять устойчивость балка при достижении нагрузки критического значения. При этом при реальной нагрузке до потери устойчивости может быть очень далеко. А вот если увидели такое безобразие в реале - не миллиметры надо мерить, а валить подальше
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2019, 11:55
#143
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
По второй ссылке обсуждалась именно эта тема
Спасибо за ссылки!!
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Практически считаю обеспечение устойчивости балки путем устройства подкосов от прогона "колхозом", который может применяться только в крайнем случае.
Почему только в крайнем случае, а не повсеместно? Я сам постоянно применяю подкосы в качестве ВС, меня этому научили еще 40 лет назад.
Вообще подкосы издавна применялись в ДК как для обеспечения геом. неизменяемости, так и для уменьшения пролетов.

А все же, способен ли опертый сверху профнастил или прогон закрепить балку от поворота, обеспечив устойчивость?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Профнастил-поворот.png
Просмотров: 91
Размер:	3.9 Кб
ID:	220984  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Консоль-шарнир.JPG
Просмотров: 101
Размер:	508.8 Кб
ID:	220985  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Консоль-шарнир1.JPG
Просмотров: 98
Размер:	685.0 Кб
ID:	220986  
Старый Дилетант на форуме  
 
Непрочитано 12.12.2019, 12:10
#144
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А вот если увидели такое безобразие в реале - не миллиметры надо мерить, а валить подальше
Просто зная перемещения и углы поворота можно исчислить усилия , действующие на прогон. Где-то в БСК было фото завалившихся пролетных строений металлического моста в период строительства. ... они пр. и просто легли все на бок... И как повлияет этод прогон... даже с подкосом...
csp вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2019, 13:25
#145
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Просто зная перемещения и углы поворота можно исчислить усилия , действующие на прогон. Где-то в БСК было фото завалившихся пролетных строений металлического моста в период строительства. ... они пр. и просто легли все на бок... И как повлияет этод прогон... даже с подкосом...
3-я форма потери устойчивости
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рама.jpg
Просмотров: 110
Размер:	238.3 Кб
ID:	220991  
And_T вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2019, 13:37
#146
Jndtnxbr


 
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 397


Ну вот, опять помянули, опять те же вопросы...
Старый Дилетант
Цитата:
Увы Выкладки Броуде и результаты Лиры говорят обратное - эффект НУЛЕВОЙ.
1. Может кто-нибудь опровергнет или покажет фокус (кроме подкосов) обеспечивающий устойчивость хотя бы ПФИ при раскреплении растянутого пояса.
Не знаю ни Броуде ни Лиры, знаю работы В.З. Власова и законы механики. Если исходить из стержневой модели то надо считать форму сечения неизменной. Закрепляя от и от перемещения вбок и от поворота любую точку сечения, мы тем самым закрепляем все точки этого сечения от перемещения вбок и поворота. Иначе сечение будет деформировано в плоскости, что противоречит исходной стержневой модели. Таким образом неважно, что мы закрепляем: верхний, нижний, центр, край - результат один. Теперь закрепим частично, т.е. только от смещения вбок. Если закрепим верхний пояс, то в результате кручения нижний пояс уйдет вбок, обеспечив перемещение 2-го порядка малости по вертикали, на котором совершит работу приложенная сверху нагрузка. Если закрепим нижний пояс, то в результате кручения верхний пояс уйдет вбок, обеспечив за счет поворота вокруг закрепленной нижней точки точно такое же, как и в первом случае перемещение 2-го порядка малости по вертикали, на котором и совершит ту же самую работу приложенная сверху нагрузка. Так что разница в критической нагрузке не будет. Разумеется, если смоделировать балку оболочечными элементами, то разница будет, т.к. и полки и стенка будут деформироваться в своей плоскости. Величина разницы, естественно, будет зависеть от их жесткостей в плоскости сечения. Ну, например, я уже здесь (на dwg) упоминал, что в DIN 18800 есть упрощенная (с запасом) проверка устойчивости ПФИ (biegedrillknicken по ихнему), когда проверяется устойчивость сжатого пояса с частью стенки на устойчивость, как сжатого стержня. Или в отечественном СП 294 устойчивость из плоскости гофробалки (да простит меня IBZ за ее упоминание) тоже предлагается проверять через устойчивость пояса, как сжатого или сжато-изгибаемого в горизонтальной плоскости стержня. Но это - как говорится - совсем другая история. Ну и картинки для Ильнура, который засомневался в механике по результатам расчетов в Скаде. Я думаю, что он просто неудачно закрепил верхний пояс. Ведь если закрепить хотя бы 2 точки в сечении, то оно перестанет вращаться и получится другая форма потери устойчивости.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: свободная.png
Просмотров: 67
Размер:	15.0 Кб
ID:	220992  Нажмите на изображение для увеличения
Название: поворот.png
Просмотров: 68
Размер:	13.9 Кб
ID:	220993  Нажмите на изображение для увеличения
Название: смещение.png
Просмотров: 63
Размер:	15.0 Кб
ID:	220994  
Jndtnxbr вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2019, 13:47
#147
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
...Простейшая логика в данном случае - закрепление от смещения отсутствует.
Это не логика, а заблуждение на базе незнаний. На деле обнаружено МОЩНЕЙШЕЕ раскрепление в виде подкосов (не по задумке) плюс обрешетка с профлистом. ...
Цитата:
... несущая способность по СП не обеспечена, здание аварийное, законсервировать до устранения.
Ага, да , аврийное. Вот если бы наказывали не только за аварии, но и за провокации с убытками, то заявления не были бы столь безалаберно-шабашными.
Цитата:
Сообщение от румата
нужно огранизовывать горизонтальные связи, вместо извращений в виде листовых подкладок.
Этот узел не извращение, а НАИСТАНДАРТНЫЕЙШИЙ, древний, серийный. и применяется массово уже 100 лет. Это - передача тормозных (это тебе не балку удержать слегка) на верхнюю систему, без восприятия вертикальных. Такого же смысла листовые шарниры применяются и в верхах фахверкковых колонн, и вообще везде, где оно надо. Например, для раскрепления НП балки. Офигенный к слову способ, дешевый и эффективный. Не то что порнопаутина в виде ГС.
Цитата:
Сообщение от IBZ
к сумме примеров отношусь весьма скептически.
Зря. Я выложил лишь часть результатов (муторно это), а на деле щупал по-разному. Никаких симптомов того, что в целом здесь "вектор не туда", не имеется.
Разумеется есть небольшое (те самые "до~15%") расслабление из-за разбега точек перегиба ВП и НП - но для существенных отклонений от "абсолютно идентичной раскрепленности" (со СП) расчетная схема должна быть сильно нереалистичной - с разнобойной расстановкой точек, непостоянность сечения, разнобойные нагрузки и т.д. Принципиально не получится развести точки перегиба далеко друг от друга путем изгиба.
По поводу РАЗЛИЧНЫХ реплик Разработчика - еще он говорил так, отвечая на вопрос - а надо ли доп к вбок ВП еще и от кручения крепить: "по СНиП этого не требуется, но я бы крепил". Возможно он имел ввиду возможность отловить некие "15%", которые появляются (тоже), если сосредоточенная нагрузка и точка раскрепления ВП не совпадают.
Цитата:
Где та граница , где уже визуально "надо бежать"?
Выгнутые, легшие, перекрученные и т.д. от сжатия/изгиба элементы можно наблюдать везде. Но эти деформации неопасны, если для их дальнейшего развития НЕТ ПУТЕЙ/ВОЗМОЖНОСТЕЙ. Как виде прямых упоров-препятствий, так и косвенных. Потеря устойчивости - это приобретение новой формы положения, весьма устойчивого. Лишь бы деформации не исчерпали прочность (что обычно и происходит). Остановившийся процесс - признак устойчивости (хоть и временной). При неустойчивости все заканчивается тут же (по времени).
Поэтому нужно анализировать возможность дальнейшей деформации, ну и смотреть на напряжения. Если деформации видимо-безобразные, скорее R уже исчерпано, и пошла пластика. Это - предельное состояние скорее. Без запасов.
За ориентир можно взять какие-то выгибы/прогибы типа 1/100 например. Или углы закручивания типа 10°. Все это - только для принципиальной ориентации.
P.S. Сам Разработчик явился.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
...картинки для Ильнура, который засомневался в механике по результатам расчетов в Скаде. Я думаю, что он просто неудачно закрепил верхний пояс. Ведь если закрепить хотя бы 2 точки в сечении, то оно перестанет вращаться и получится другая форма потери устойчивости.
Я закрепил именно так, как задумал: 1. ВП ТОЛЬКО вбок 2. сечение ТОЛЬКО от поворота (за 2 точки) . Во втором случае 1-я форма идентична второму случаю.
Не понял - прогон с подкосом (только от поворота) - не сопоставим с раскреплением только сжатой полки (по СП)? Скад дает те же картины, что и у Вас на 1-й и 3-й картинах. А что за раскрепление на 2-й? просто несмещение середины стенки?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 12.12.2019 в 14:03.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2019, 16:36
#148
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Этот узел не извращение...
Хорошо, пусть не извращение. Надеюсь в своих скадовских расчетах вы задавали такой шарнир под прогоном.
румата вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2019, 18:32
#149
Jndtnxbr


 
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 397


Ильнур
Цитата:
А что за раскрепление на 2-й? просто несмещение середины стенки?
Ну да. Форма потери устойчивости считается с точностью до константы, но константы одной(!). Т.е. сами числа условные, но отношения между ними истинные. Если посмотреть на этих графиках тета/v то видно, что для первой и третье это порядка 10^-3, а на второй - порядка 10^-1, т.е. закрепленный пояс по горизонтали практически не смещается, а вся балка продолжает крутиться, как и свободная. А т.к. именно вращение сечения дает смещение нагрузки по вертикали то и эффективность закрепления только от вращения намного выше закрепления только от смещения по горизонтали. Более того, если поставить несколько таких закреплений только по горизонтали, то результат будет практически тот же, т.к. вертеться ей они не мешают.
Jndtnxbr вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2019, 19:29
#150
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458


Цитата:
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
А т.к. именно вращение сечения дает смещение нагрузки по вертикали то и эффективность закрепления только от вращения намного выше закрепления только от смещения по горизонтали.
Вы в одну корзину сложили смещение на 40 мм и смещение 1,0 мм.... Заводы катают с большим отклонением ... см ГОСТ на балки.... кривизна по госту 0,2% от длины допускается
csp вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2019, 06:32
#151
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
...именно вращение сечения дает смещение нагрузки по вертикали...эффективность закрепления только от вращения намного выше закрепления только от смещения по горизонтали...
Вот это главное. Правда, в наших случаях невращение сравнивается с несмещением вбок конкретно сжатой полки (а не стенки), и они практически равноценны.
Цитата:
Сообщение от румата
...Надеюсь в своих скадовских расчетах вы задавали такой шарнир под прогоном.
В этих что по теме? Нет, и это в плюс. кроме того, я задавал односторонне, т.е. прогон НЕ МОЖЕТ получить существенный отпор от балки в пределах своей изгибной деформации. Кроме того, введение такого шарнира ТОЛЬКО улучшает ситуацию по устойчивости - изгиб прогона не "подкручивает" балку.
Я к слову и на деле делаю так (где-то выкладывал см. пример) - ставлю ОДИН подкос к ОДНОМУ концу прогона без листового шарнира. Нехай на 0,5° "крутится" - это граничное явление, на устойчивость практически не повлияет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подкосы.jpg
Просмотров: 60
Размер:	80.3 Кб
ID:	221011  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 13.12.2019 в 06:58.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2019, 07:09
#152
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В этих что по теме?
Ни в каких других.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нет, и это в плюс
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кроме того, введение такого шарнира ТОЛЬКО улучшает ситуацию по устойчивости - изгиб прогона не "подкручивает" балку.
Свежо преданье, да верится с трудом
румата вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2019, 09:33
#153
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Узел смотреть вверх ногами.
"Листовой шарнир" в этом узле работает как пружина и в равной мере передает на подкос горизонтальные и вертикальные усилия.
Податливость узла в обоих направлениях одинакова.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я к слову и на деле делаю так (где-то выкладывал см. пример) - ставлю ОДИН подкос к ОДНОМУ концу прогона
Я тоже ставлю один подкос в узле (правда не вижу ничего зазорного поставить подкосы у обоих концов), но строители иногда из перестраховки не спросясь ставят 2 подкоса. Но я ро этому поводу не переживаю.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.12.2019 в 10:24.
Старый Дилетант на форуме  
 
Непрочитано 13.12.2019, 09:45
#154
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
да простит меня IBZ за ее упоминание
Да нет, обидеть меня можно только аббревиатурой "ЛСТК"

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Зря. Я выложил лишь часть результатов (муторно это), а на деле щупал по-разному. Никаких симптомов того, что в целом здесь "вектор не туда", не имеется.
Если не трудно, выложите еще результат с двумя 12-и метровыми балками, закрепленными по концам и соединенными прогонами с подкосами с шагом 3 метра. Нагрузка должна быть приложена на прогоны - так как оно собственно в жизни и бывает. Ну и без всяких объединений перемещений. И заодно обязательно приведите значение крутящего момента в балке.

Последний раз редактировалось IBZ, 13.12.2019 в 09:55.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2019, 10:35
#155
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Offtop: Жду, когда начнут обсуждать вариант с подкосом не только вниз, но и вбок
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2019, 11:26
#156
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
"Листовой шарнир" в этом узле работает как пружина и в равной мере передает на подкос горизонтальные и вертикальные усилия.
Податливость узла в обоих направлениях одинакова....
Ну и хорошо, что одинакова. Усилие, которое нужно для удержания НП, и усилие от "грузового прогона" разнятся на порядки. Главное - не опереть прогон на балку ЧЕРЕЗ подкос.
Кроме того, это при крутом угле подкоса "одинкова". Можно подкос сделать под 30.
Можно ограничить ход шарнира сообразно величине прогиба прогона в точке крепления.
Можно придумать тыщу иных узлов и схем.
Одна из таких схем - как раз односторонний подкос.
Не причины для невыполнения задания надо искать, а методы выполнения.
Цитата:
Сообщение от IBZ
Если не трудно, выложите еще результат с двумя 12-и метровыми...
приведите значение крутящего момента
Чуть позже. Моменты можно брать только из стержневых, а я оболочками. Могу напряжения привести. Отдельно и приведенно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2019, 11:50
#157
Jndtnxbr


 
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 397


csp
Цитата:
Вы в одну корзину сложили смещение на 40 мм и смещение 1,0 мм.
Какие мм, какие %? Это формы потери устойчивости, все с точностью до коэффициента,
который не определен. Точно так же в картинках Ильнура можно отмасштабировать
так, что прогиб будет больше длины
Jndtnxbr вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2019, 12:35
#158
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну и хорошо, что одинакова. Усилие, которое нужно для удержания НП, и усилие от "грузового прогона" разнятся на порядки. Главное - не опереть прогон на балку ЧЕРЕЗ подкос.
Кроме того, это при крутом угле подкоса "одинкова". Можно подкос сделать под 30.
Можно ограничить ход шарнира сообразно величине прогиба прогона в точке крепления.
Можно придумать тыщу иных узлов и схем.
Одна из таких схем - как раз односторонний подкос.
Не причины для невыполнения задания надо искать, а методы выполнения.
Чуть позже. Моменты можно брать только из стержневых, а я оболочками. Могу напряжения привести. Отдельно и приведенно.
На мой взгляд хорошо работает схема с подкосами от прогона к низу балки с двух сторон из листовой стали. Тогда получается работа по типу крестовых связей, одна сторона "выключается", а вторая работает только на растяжение, в зависимости от того, куда гл.балка "хочет" потерять устойчивость.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2019, 13:53
#159
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
На мой взгляд хорошо работает схема с подкосами от прогона к низу балки с двух сторон из листовой полосовой стали. Тогда получается работа по типу крестовых связей, одна сторона "выключается", а вторая работает только на растяжение, в зависимости от того, куда гл.балка "хочет" потерять устойчивость.
Вот человек позитивно мыслит, и у него есть решение. Берите пример, панимаш.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2019, 14:31
#160
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
...у него есть решение
Решение с использованием мгновенной изменяемости это как-то даже не прилично. Не буду брать пример .
румата вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что такое устойчивость плоской формы изгиба?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Кристалл (SCAD). Устойчивость плоской формы изгиба, сравнение с ручным расчетом. ZVV SCAD 25 11.01.2013 16:13
Устойчивость плоской формы изгиба. помогите разобраться garik86 Конструкции зданий и сооружений 6 07.05.2010 13:18
Устойчивость плоской формы деформирования Камо Конструкции зданий и сооружений 35 05.03.2009 12:46
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05