19.11.2019, 05:51 | #1 | |
Отпределение предварительной натяжки тяжа в треугольной раме
Инженер-конструктор
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 144
|
||
Просмотров: 3070
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 144
|
Все равно же его на сколько то надо натянуть тем же талрепом, что бы он встал, так сказать, в проектное положение, а не висел. Или просто "закрутил талреп руками сколько смог и хай с ним"?.. А что значит "При неполноценной схеме"? Не очень понял ответ
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Коньковый узел шарнирный или жесткий?
Если шарнирный, то усилие в затяжке зависит только от нагрузки и не может быть изменено натяжением, если не брать в расчет трение опор и жесткость стоек. При жестком узле система превращается в статически неопределимую и преднапряжением затяжки можно регулировать эпюру моментов в арке. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132
|
Формула для гибких нитей
f max=(q*L^2)/(8*H) отсюда H=(q*L^2)/(8*f max) H--горизонтальная реакция в опоре (натяжение) q--равн-распр нагр (вес тяжа на м.п.) L--пролёт f max--прогиб посередине Нужно ограничить возможность двух балок "стягиваться" тяжем, иначе никакого натяжения можно не получить. Короче говоря, сделать односторонние связи. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Для обеспечения желаемого начального (монтажного) провеса Вам нужно определить ход натяжителя (с запасом), и прописать натяжку не по усилию, а по провесу. Ход Вам надо знать для разработки узла натяжки (даже если простой талреп с перестановкой по отверстиям в пластине). Максимальный натяг определится из простого расчета треугольника на главное сочетание, и разумеется этот натяг будет всяко больше монтажного. Для начала вычислите натяг нити при желаемом заданном провесе так, как будто тяж висит между абсолютно неподвижными опорами с расстоянием равным проектному номинальному. Это не так сложно - найдите книгу Качурина В.К. "Теория висячих систем" 62 г и берите оттуда готовые простые формулы для простого случая - одну уже тут выложили. (К слову,тяж с жесткостью имеет меньший натяг при равном провесе). Потом расчетом на заданное перемещение (только постоянные нагрузки) перебором перемещений одной опоры обеспечиваете усилие в тяже (можно грубо), равное тому найденному натягу. Это перемещение и будет "ходом" при монтажном натяжении.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
Я бы "затянул" на усилие, которое получается от СВ конструкции.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
При таком усилии повес может оказаться больше желаемого.
Для малых провесов весомых нитей нужны большие натяги. Вот как раз в этом месте и может всплыть упомянутый ранее момент - жесткости стропил не хватит для обеспечения нужного малого провеса. И тогда нужно будет изменить схему - поменять тяжелый круг на тонкий прочный трос, или ввести пару подвесов, как говорили выше. Подвесы к слову вообще освободят от необходимости что-то там натягивать на что-то. Просто выбрал слабину и все. Если конечно не задаются цели преднатягом ограничить смещение опор и т.д....
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 19.11.2019 в 16:11. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Мне вот интересно, чем этот "преднатяг" будет восприниматься? Колонны отпадают, т.к.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Если там шарнир, то прикольно, да.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 144
|
По сути идея такова, что на колонны ставится полностью сбалансированный треугольник-рама из двух балок и тяжа. На колонны передается только вертикальная нагрузка. За счет всего этого получаются малые сечения как балок, так и колонн, а усилия в узлах только на сжатие, растяжение. Но что то я почитал ответы и думается что врят-ли такое можно сделать в натуре, только в расчетной схеме. Так как без натяжения есть вероятность, что трос провиснет. С натяжением концы балок могут "притянутся друг к другу.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Но есть таки пути реализации. Так как причиной провеса (так пишется в классике издревле - "провес нити") является вес (при отсутствии обледенения, ветра и прочих разбалтывающих динамик т.д.), то такие дилеммы может решить прочный канат (гр. прочности допустим 2000). Если нет, то еще проще - подвес. Если подвес никому не мешает. Т.е. трос посередине (или в нескольких местах) подвешивается проволочкой.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Цитата:
С точки зрения балки (арки) при шарнирном коньке уменьшить моменты и соответсвенно сечение можно за счет эксцентриситетов независимо от жесткости затяжки. При жестком коньке регулировать момент можно за счет натяжения (преднапряжения и жесткости затяжки). При малой величине постоянной нагрузки эффективность преднапряжения падает. При неподвижных опорных узлах может быть уменьшить момент в колоннах можно за счет уменьшения жесткости колонн и увеличения жесткости затяжки. Может Вам не ограничиваться затяжкой, а дать описание конструкции, включая рвзмеры и нагрузки? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Крепление дымовой трубы котельной к плоской раме. | Poreth | Металлические конструкции | 8 | 12.07.2018 17:44 |
Где найти что нибудь на тему"Усиление треугольной жб балки"??? | Dan0007 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.09.2016 15:33 |
Tekla. Какой порядок предварительной настройки чертежей в новых версиях? | Yuzer | Tekla | 3 | 17.02.2016 16:57 |
порядок расчета трехшарнирной треугольной деревянной арки с повышенной затяжкой | dosik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 20.09.2011 18:34 |
Опорные реакции в раме с башней | rualex | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 23.10.2009 12:31 |