| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 03.12.2019
Сообщений: 12
|
Цитата:
----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
так вот что я подумал если утвержденную конутрукцию просто сделать твердотельным элементом и придать толшину стенки( как у металла) назначить материал( сталь) и прогнать в анализе. Мы получаем идеальную сетку без погрешностей и приближений программа будет видеть именно цельный (читай сворной) каркас Это просто идея конечно но как вы считаете возможен ли такой вариант. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
1) Для того, чтобы посчитать стержни ферм не достаточно посчитать напряжения в модуле "анализ напряжений", поскольку сжатые стержни всегда теряют устойчивость раньше чем будет достигнут предел текучести в элементе. Для стержней нужно получить внутренние усилия в "анализ рам" и по ним с помощью норм выполнить проверки на прочность, устойчивость. Еще по нормам нужно учитывать предельную гибкость. Это единственный рабочий вариант расчета стержней с помощью инвентора. 2) Расчет бесфасоночных узлов соединения стержней ферм есть в СП 16.13330.2011. Методика включает все необходимые проверки и подтверждена натурными испытаниями. Воспроизвести все необходимые проверки для узла в "анализ напряжений" в инвенторе невозможно. Во-первых, потому, что в инвенторе нельзя посчитать стенку трубы на местную устойчивость, а во-вторых значительные проблемы с анализом полученных напряжений даже при нормальной сетке КЭ. В итоге, если вам нужна надежная конструкция, то в 100 раз проще посчитать её по нормам, если для таких конструкций нормы есть (в вашем случае они есть). Считать конструкции задавая их пластинами или объемными элементами имеет практический смысл только если такой конструкции в нормах нет. |
|||
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
А можно поинтересоваться, а как Вы обеспечили требования норм по минимально допустимым катетам сопряжений трубы 100х3 к фланцам и другим элементам?
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
|
||||
студент Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205
|
Я на самом деле, какие, не совсем понял вопрос? Между собой стыкуются 100 с 80, 100 с 60; 100 с 100 через прокладки.
Наврал, 100 с 100 без прокладок, радиусы у трубы небольшие варили встык с небольшой подрезкой. Последний раз редактировалось Вова, студент, 06.12.2019 в 11:57. |
|||
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Таблица 38. СП 16.13330.2017.
Минимальный катет для труб 4мм, это если между собой, и 8мм если к фланцу например 20мм. Максимально, что можно для 3мм стенки это 1.2*3=3.6мм
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
|
||||
студент Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205
|
Цитата:
По первой части вопроса: ГОСТ 14771-71 допускает соединение элементов с толщиной 3 мм катет 3 мм соединение Т1 или Т3, не помню. По второй части вопроса толщина фланца 8 мм (уголок 125х8); катет со стороны трубы 3,6 мм; со стороны уголка 6 мм (пункт 14.1.7 е) СП 16 ; или 12.8 е) СНиП II-23-81*). |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна помощь в разработке чертежей дужки проходческой бадьи | Юлия инженер | Машиностроение | 8 | 29.10.2017 04:26 |
Нужна помощь в определении марки ж.б. балки | ksv_2011 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.09.2017 17:24 |
Проектирование кольцевого водопровода нужна помощь в споре с руководителем | uri.mv | Водоснабжение и водоотведение | 10 | 27.02.2015 14:22 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |