| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подбор сечений стального каркаса

Подбор сечений стального каркаса

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.12.2019, 08:39 #1
Подбор сечений стального каркаса
Teck
 
Регистрация: 16.11.2018
Сообщений: 8

Подскажите, правильно ли подобраны сечения каркаса? Стальной каркас 2 этажа, стены сэндвич. Ветер 17кгс/м2. Шаг колонн 6х6. Колонны двутавр 26к1, балки под перекрытие 30ш1, балки под кровлю 25ш1, прогоны швеллер 20п с шагом 1500. Снеговая нагрузка 400 кг/м2, покрытие кровли сэндвич панели. Перекрытие плиты многопустотные, полезная нагрузка 400 кг/м2. Высота до балок 2 этажа 3200, высота колонн 8300, 7600, 6800.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема.jpg
Просмотров: 121
Размер:	16.7 Кб
ID:	220710  

Просмотров: 1296
 
Непрочитано 04.12.2019, 09:51
#2
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Teck Посмотреть сообщение
Подскажите, правильно ли подобраны сечения каркаса?
Чтобы хоть что-то сказать (полный анализ здесь просто так вряд ли кто будет делать), нужны ещё как минимум марки стали и типы примыкания ригелей к колоннам, а колонн к фундаментам. И уточнить нормативные или расчётные нагрузки приведены. Вроде нормативные, но мало ли: например, запрос по ним делали.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2019, 12:40
#3
Teck


 
Регистрация: 16.11.2018
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Чтобы хоть что-то сказать (полный анализ здесь просто так вряд ли кто будет делать), нужны ещё как минимум марки стали и типы примыкания ригелей к колоннам, а колонн к фундаментам. И уточнить нормативные или расчётные нагрузки приведены. Вроде нормативные, но мало ли: например, запрос по ним делали.
марка с255, примыкание думаю жесткое (сварка+ болты), нагрузки нормативные
Teck вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2019, 20:42
#4
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Шаг рам забыли указать.
Цитата:
Сообщение от Teck Посмотреть сообщение
думаю жесткое (сварка+ болты)
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2019, 21:35
#5
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Teck Посмотреть сообщение
марка с255
Тогда не верно. В частности, прогоны (остальное не оценивал) должны быть как минимум [24. Да и то, если нижний лист сэндвича раскрепляет прогон из плоскости. Это если не учитывать сдувание и таяние от повышенной внутренней температуры.

Цитата:
Сообщение от Teck Посмотреть сообщение
думаю жесткое
Что значит "думаю" ?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2019, 22:09
#6
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Что значит "думаю" ?
Offtop: На языке специалистов это значит: "х...н его знает"
Кстати, эта тема вполне себе имеет шанс продолжисть славную эпопею расчетных длин. Свободная двухэтажная двухпролетная рама с разнонагруженными стойками - да здесь непаханное поле для любителей мю!
Vavan Metallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подбор сечений стального каркаса

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить реальные перемещения стального каркаса с композитными балками при помощи FEA? user277418 Расчетные программы 0 29.06.2017 17:26
Компоновка стального каркаса одноэтажного промышленного здания с кранами 40т Святослав_ Металлические конструкции 110 12.04.2017 14:48
Ищу руководство или примеры решений моделирования поперечной рамы стального каркаса в SCAD Илья Буторов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.02.2017 15:36
Расчет стальной этажерки в Лира-САПР /2013/Rus/. Подбор сечений. kga82 Лира / Лира-САПР 6 21.06.2015 17:37
Подбор сечений элементов для металла в ING+2009.R04 SergKA Расчетные программы 4 23.11.2009 18:18