ГосПожНадзор заставляет застеклить слуховые окна
Инженер ОТ
ЯНАО
Регистрация: 15.03.2008
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 8847
|
|
||||
А я тут это...погулять вышел... Регистрация: 28.03.2007
Москва - от слова Моск?
Сообщений: 227
|
А где у Вас там окна??? Нет их там... Это продухи...
СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ 9.10 В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м
__________________
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А. |
|||
|
||||
А я тут это...погулять вышел... Регистрация: 28.03.2007
Москва - от слова Моск?
Сообщений: 227
|
1.1 Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых зданий высотой до 75 м (здесь и далее по тексту принятой в соответствии со СНиП 21-011), общежитий квартирного типа, а также жилых помещений, входящих в состав помещений зданий другого функционального назначения.
Я думаю, стационар под эту формулировку подходит... А вообще, если есть проект пожарной сигнализации на объект, должны быть ТУ на проектирование. Хотелось бы их посмотреть, тогда можно сказать поточнее...
__________________
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А. |
|||
|
||||
А я тут это...погулять вышел... Регистрация: 28.03.2007
Москва - от слова Моск?
Сообщений: 227
|
Да, скорее всего в ТУ здание будет классифицировано как общественное или административно-бытового назначения и СНиП 31-01 к нему будет неприменим. Вариант один - искать СНиПы по общественным и административно-бытовым зданиям и смотреть, что там пишут о вентиляции неотапливаемых чердачных помещений. Необходимо убедить представителей ГПН, что это не "окна" из ППБ 01-03, а "продухи" и "устройства вентиляции" из СНиП ... такого-то.
Может еще у кого мысли есть?
__________________
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А. |
|||
|
||||
Инженер ОТ Регистрация: 15.03.2008
ЯНАО
Сообщений: 26
|
К сожалению, проектная документация на здание отсутствует. В СНиПах 41-01-2003, 2-04-05-91, 2-09-04-87, 2-08-02-89 - никакого намека. Может кто знает как на ГОСТы сослаться (повышенная влажность -> износ конструкций -> несоответствие безопасности, сан нормам и т.д.)
Будут полезны любые замечания, намеки, предлжения, ибо своих мыслей уже нет никаких ((( |
|||
|
|