Прокладка канализационной трубы в существующих стенах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.12.2012, 00:08 #1
Прокладка канализационной трубы в существующих стенах
Yuzer
 
Мозговой штурм
 
Рідна ненька - Україна, Харків
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 5,705

Можно ли пропустить канализационную трубу д100 в штрабе в стене из пеноблока? Штраба - 150х150мм. Здание каркасное. Стена не наружняя. Толщина стены 400мм.
Просмотров: 5159
 
Непрочитано 09.12.2012, 22:13
#2
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


А когда не доходит через ноги (ничто другое не учитывается), видимо ничего и не остаётся, как действовать методом "Проб и ошибок". Да?

НЕ забывайте, что Вы давали уйму советов другим.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2012, 22:42
#3
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Смущает толщина 400мм, может на неё что-то опёрто? В 99% думаю что можно (мы же не перерезаем стену), а что касается материала стены, то без разницы что кирпич, что пеноблок. Нужно посмотреть с точки зрения устойчивости стены.
FLASH! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2012, 23:24
#4
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Это вопросы от дезигнеров.
Мне сказали, что поставят уйму датчиков на случай протечки (эти точно поставят) и сделают доступным демонтаж на случай протечки и ремонта.
Суть в том, что в противном случае прийдется делать стяжку 230 мм, а перекрытие точно не потянет.
По устойчивости вроде проходит.
Offtop: Писы. Когда я даю советы - я в курсе событий, когда спрашиваю - нет.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2012, 23:46
#5
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Поставили стенку из пеноблока - пусть стоит (пока).
Зачем ей мешать это делать?

Сама рано-поздно упадёт (и без Вашей помощи со штрабами).
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2012, 00:09
#6
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Здесь ключевая фраза - каркасное здание.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 00:14
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Юрка, а если я скажу, что можно спокойно так сделать?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 00:19
#8
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


Не вижу препятствий. Я бы место установки (штробу) усилил металлом (тем паче что лучше делать размер сечения штробы 200(ширина)х150(глубина) мм, чтобы монтажные работы делать легче). Штробу пропитать какой-либо проникающей гидроизоляцией надежной. Ну и должен быть обеспечен доступ для ремонта и обслуживания (лючки, фальш-панели). Посмотреть расположение стояка канализации с точки зрения акустики, и принять, в случае чего, меры по звукоизоляции. также не должно быть пересечений с электросетями.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2012, 00:29
#9
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Я в принципе думал про усиление металлом. Нужно книжек почитать.
Сереж, рассмотрю все варианты.
Я ж не первый, кому такое нужно выполнить.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 00:44
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Я в принципе думал про усиление металлом. Нужно книжек почитать.
Прости, а ради чего усилять? Чтобы подобрать сечения для усиления нужно это усиление на что-то посчитать. Кладка не прходит по прочности? Кладка не проходит по гибкости? Опасаешься, что штраба из одной стенки сделает две независмые? Так что моё глубочайшее ИМХО - усилять нечего.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2012, 00:46
#11
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


У меня за лето 2 объекта, которые не законченые, а прийдется усилять. Ну не умеют люди чертежи читать и делать по чертежам. Всегда возникает - мы так всегда делали....
Как огня боюсь любых пропилов и проемов.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 08:45
#12
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


И правильно делаешь (что боишься).

Этого делать - не стоит (того, о чём написал).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 10:00
#13
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


производители рекомендуют не более 1/3 толщины стены, хотя при "личном" общении (Ютонг) настоятельно не советуют делать свесы более более 70 мм (как и поступаем).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 063.jpg
Просмотров: 104
Размер:	9.5 Кб
ID:	92194  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 064.jpg
Просмотров: 94
Размер:	14.3 Кб
ID:	92195  
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 17:55
#14
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Так что моё глубочайшее ИМХО - усилять нечего.
Вот и я о том же.
Усиление штрабы - это как? Если не перерезали стенку, ничего с ней не сделается. И еще, какие у канализации протечки? Она что, напорная? Или в ней постоянно присутствует вода (если это кончено не ливневка), а если забъется и лопнет, то тут и без датчиков все узнают.
И что может случится? Ну в крайнем случае намокнут блоки, ну локально потеряют 30% несущей способности и чё? обрушение каркаса?. Ну если волнуетесь за блоки, штукатурьте внутренность штрабы гидроизоляционным раствором (церезит или др.)

Последний раз редактировалось FLASH!, 11.12.2012 в 18:02.
FLASH! вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прокладка канализационной трубы в существующих стенах

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прокладка канализационной сети в лечебных кабинетах Ришат Водоснабжение и водоотведение 4 20.12.2012 15:11
Прокладка труб для ЭО в несущих монолитных стенах MankAV Железобетонные конструкции 6 27.10.2009 13:43
Ищу узел прохода канализационной трубы через кровлю. ZhannetAs Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.01.2009 13:05