Инженер-конструктор Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 259
|
Цитата:
Бетон B30, фоновая 12А500. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,555
|
Цитата:
Какой еще этаж, в скольки этажном здании? |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 259
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,555
|
Для нижних плит, из-за пригруза верхними этажами, расчетную длину анкеровки теоретически тоже можно снизить. Но насколько? Это наверное еще одна отдельная тема форума (процентов на 5-10 для всех этажей кроме двух последних наверное можно).
В крайнем случае, если особо перегруженных участков окажется не много, можно сбить защитный слой и приварить стержни друг к другу. Последний раз редактировалось Alkor527, 14.07.2022 в 10:21. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099
|
я бы начал с того, что посмотрел на эпюры, может быть требуемое армирование там порядка 70% например...
полная анкеровка в бетон В30 арматуры д12 порядка 45см, а для 70% - порядка 32см (это правда без коэфф. на длительность). Может и этого "хватит". Но можно и найти способы пересчета, но в назидание лучше бы конструктивного усиления, пока не представляю как... |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,555
|
Цитата:
Хотя сварка в подобных узлах и правда решение мягко говоря очень странное и затратное... |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Возможно ли обойтись без рандбалки (несущая стена 2-го этажа смещена относительно несущей стены первого) | MariaV | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 27.03.2012 12:39 |
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad | Лена | SCAD | 114 | 26.11.2008 15:32 |
Моделирование узла опирания монолитной плиты на на сборные стены (кирпичые, и т.д.) | MichaelBY | Железобетонные конструкции | 3 | 06.01.2008 20:22 |
Теплоизоляция узла опирания плиты. | pericl17 | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 07.12.2007 15:42 |