Как смоделировать жесткий диск покрытия из профлиста, в пространственном расчете здания?
Регистрация: 14.12.2014
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 25804
|
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 597
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2014
Сообщений: 9
|
Спасибо. Я встречал эти документы на форуме, но что-то не могу разобраться. На рисунке-примере показан вариант с прогонами. На фиктивные связи есть только формула для определения их площади, не оговаривая сечения. Я так понял сечение круглое, и связи работают на растяжение. Для случая с прогонами понятно - гибкая, крестовая связь между узлами крепления прогонов к фермам и геом. неизменяемая структура получается. А без прогонов, если я 24-х метровые фермы между собой гибкими связями, ну вроде как шнуровкой на обуви сошью - фермы свободно гулять будут. Или нужно и фиктивные распорки ставить?
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 597
|
про беспрогонную кровлю сразу не увидел, сам с ней не сталкивался. Есть пара мыслей, но не уверен в их правильности.
Профлист между смежными фермами разбиваем на несколько участков (к примеру, между узлами ВП и раскосов, b0 на рисунке). Для этих участков определяем сдвиговую жесткость С по ф-ле 2, определяем площадь сечения крестовой решетки Fc по ф-ле 14 для указанных участков. Распорки, на мой взгляд, вводить не следует. Последний раз редактировалось 27legion, 15.12.2014 в 04:49. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Смотря чего мы хотим узнать. Методика выше говорит нам, как определить жесткость листа с точки влияния его на главные балки через прогоны. Поэтому, ИМХО, можно цеплять только к балкам в точкам сцепления балок с прогонами. Определяется линейная жесткость одной такой ветви креста через сдвиговую жесткость пластины с помощью уравнения совместности деформаций как-то вот так:
----- добавлено через ~1 мин. ----- ФАХВЕРК, если перекрытие монолитное с противосдвиговыми болтами - согласен. Если просто профлист - у него жесткость весьма конечная и ощутимая. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: Сто раз тебе повторять, чтоб так не делал?
----- добавлено через 26 сек. ----- Именно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
1. Жёсткость даже монолита не бесконечна.
2. Невозможно получить реакции для крепления одного к другому. Объединять перемещения можно только в том случае, если перемещения от нагрузок, перпендикулярным им равны нулю и только для упрощения расчётной схемы при действии нагрузок высокой интенсивности, например сейсмики.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 597
|
при расчете такой схемы на сейсмику или на косой ветер у нас не будет закручивания диска покрытия относительно вертикальной оси, т.к. перемещения всех узлов возможны только по Х и У одновременно. Лучше либо крестами, либо задать между узлами диафрагму из КЭ балки-стенки, толщину последней подбирать исходя из сдвиговой жесткости профлиста
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Это отдельные случаи.
Какую жесткость тогда принять элементам крестов? В SCAD это какой тип КЭ?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 597
|
выше определили, только вот в Рекомендациях приводится расчет площади стержней решетки, жесткость же, скорее всего, как для стальных с элементов с указанной площадью. Т.е. удобнее всего принять круглое/квадратное стальное сечение.
В Скаде не работаю, но думаю что в справке это возможно найти. КЭ балки-стенки удобно применять потому, что при такой схеме на стержни не будет передаваться изгибающий момент, т.к. данный тип КЭ не обладает изгибной жесткостью. Только при этом на такие КЭ не должно быть никакой нагрузки из плоскости элемента и не должно быть промежуточных узлов, не принадлежащих стержням. |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Offtop: Очень строго посмотрит. Экспертиза рекомендовала следующее - вы не сможете доказать, что профнастил закрепленный саморезами будет держать ферму из плоскости. Лучше заложите прогоны.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
ФАХВЕРК, профнастил можно моделировать все теми же обычными оболочечными элементами, но задавать не изотропную, а ортотропную плиту. А в ней жесткость принимать близкую к нулю в направлении поперек гофр профнастила (потому как гармошка), ну а в направлении вдоль гофр - как указано в ГОСТ (старом) или в ТУ на профнастил.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
я же выше выложил, как её посчитать через пособие...
27legion, А по поводу балки-стенки интересно, обычной пластине я жесткость сдвиговую назначить не придумал как, а вот балке-стенке может быть и можно... Daniil'85, сто раз об этом тоже думал. Но там совершенно четко прописано, в каких случаях это может работать - крепление к прогонам с несравнимо большей жесткостью в каждой волне и исключение поворота прогонов на их опорах в горизонтальной плоскости. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Leonid555, это будет жесткость на сжатие, а как же сдвиг? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |