Непрочитано 15.12.2014, 00:12 #1
Как смоделировать жесткий диск покрытия из профлиста, в пространственном расчете здания?
Стройкон
 
Регистрация: 14.12.2014
Сообщений: 9

Как задать расчетную схему безпрогонному покрытию типа "Молодечно"? Фермы 24 м, подстропильные 12 м. Само покрытие 48х48 м . Хочу посчитать пространственную схему здания, но как задать жесткий диск из профлиста не знаю. Ничего лучше , чем поставить условно по всему покрытию крестовые связи, в голову не приходит. Но как на такое посмотрит экспертиза
Просмотров: 25804
 
Непрочитано 15.12.2014, 02:39
2 | #2
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 597


Цитата:
Сообщение от Стройкон Посмотреть сообщение
Но как на такое посмотрит экспертиза
Рекомендации по учету жесткости диафрагм из стального профилированного настила в покрытиях
27legion вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2014, 03:27
#3
Стройкон


 
Регистрация: 14.12.2014
Сообщений: 9


Спасибо. Я встречал эти документы на форуме, но что-то не могу разобраться. На рисунке-примере показан вариант с прогонами. На фиктивные связи есть только формула для определения их площади, не оговаривая сечения. Я так понял сечение круглое, и связи работают на растяжение. Для случая с прогонами понятно - гибкая, крестовая связь между узлами крепления прогонов к фермам и геом. неизменяемая структура получается. А без прогонов, если я 24-х метровые фермы между собой гибкими связями, ну вроде как шнуровкой на обуви сошью - фермы свободно гулять будут. Или нужно и фиктивные распорки ставить?
Стройкон вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 04:28
#4
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 597


про беспрогонную кровлю сразу не увидел, сам с ней не сталкивался. Есть пара мыслей, но не уверен в их правильности.
Профлист между смежными фермами разбиваем на несколько участков (к примеру, между узлами ВП и раскосов, b0 на рисунке). Для этих участков определяем сдвиговую жесткость С по ф-ле 2, определяем площадь сечения крестовой решетки Fc по ф-ле 14 для указанных участков. Распорки, на мой взгляд, вводить не следует.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 915
Размер:	48.3 Кб
ID:	140621  

Последний раз редактировалось 27legion, 15.12.2014 в 04:49.
27legion вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 10:21
1 | #5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
Есть пара мыслей,
В принципе так и надо. Только узлы в местах крепления профлиста.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 10:27
#6
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 597


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Только узлы в местах крепления профлиста.
в каждой волне? так это частокол какой-то получится
27legion вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 10:30
#7
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Объединение перемещений по Х и У.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 10:32
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Смотря чего мы хотим узнать. Методика выше говорит нам, как определить жесткость листа с точки влияния его на главные балки через прогоны. Поэтому, ИМХО, можно цеплять только к балкам в точкам сцепления балок с прогонами. Определяется линейная жесткость одной такой ветви креста через сдвиговую жесткость пластины с помощью уравнения совместности деформаций как-то вот так:

----- добавлено через ~1 мин. -----
ФАХВЕРК, если перекрытие монолитное с противосдвиговыми болтами - согласен. Если просто профлист - у него жесткость весьма конечная и ощутимая.
 
 
Непрочитано 15.12.2014, 10:38
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Объединение перемещений по Х и У.
Offtop: Сто раз тебе повторять, чтоб так не делал?

----- добавлено через 26 сек. -----
Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
в каждой волне? так это частокол какой-то получится
Именно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 10:43
#10
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


Интересная тема. Но в упор не понимаю этого:
б) сдвиговая жёсткость настила не зависит от направления действия сдвигающей силы (вдоль или поперёк гофров);
Он же как гармошка поперек ребер...
Daniil'85 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 10:45
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Да, и саморезы не забудь посчитать на реакции от этих стерженьков.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 10:49
#12
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Бахил, почему?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 10:51
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


1. Жёсткость даже монолита не бесконечна.
2. Невозможно получить реакции для крепления одного к другому.
Объединять перемещения можно только в том случае, если перемещения от нагрузок, перпендикулярным им равны нулю и только для упрощения расчётной схемы при действии нагрузок высокой интенсивности, например сейсмики.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 10:57
#14
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 597


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Объединение перемещений по Х и У.
при расчете такой схемы на сейсмику или на косой ветер у нас не будет закручивания диска покрытия относительно вертикальной оси, т.к. перемещения всех узлов возможны только по Х и У одновременно. Лучше либо крестами, либо задать между узлами диафрагму из КЭ балки-стенки, толщину последней подбирать исходя из сдвиговой жесткости профлиста
27legion вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 10:59
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
не будет закручивания диска покрытия относительно вертикальной оси
Тоже аргумент.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 11:00
#16
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
при расчете такой схемы на сейсмику или на косой ветер
Это отдельные случаи.

Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
Лучше либо крестами
Какую жесткость тогда принять элементам крестов?


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
либо задать между узлами диафрагму из КЭ балки-стенки, толщину последней подбирать исходя из сдвиговой жесткости профлист
В SCAD это какой тип КЭ?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 11:10
#17
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 597


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Какую жесткость тогда принять элементам крестов?
выше определили, только вот в Рекомендациях приводится расчет площади стержней решетки, жесткость же, скорее всего, как для стальных с элементов с указанной площадью. Т.е. удобнее всего принять круглое/квадратное стальное сечение.
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
В SCAD это какой тип КЭ?
В Скаде не работаю, но думаю что в справке это возможно найти. КЭ балки-стенки удобно применять потому, что при такой схеме на стержни не будет передаваться изгибающий момент, т.к. данный тип КЭ не обладает изгибной жесткостью. Только при этом на такие КЭ не должно быть никакой нагрузки из плоскости элемента и не должно быть промежуточных узлов, не принадлежащих стержням.
27legion вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 11:35
#18
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Стройкон Посмотреть сообщение
Но как на такое посмотрит экспертиза
Offtop: Очень строго посмотрит. Экспертиза рекомендовала следующее - вы не сможете доказать, что профнастил закрепленный саморезами будет держать ферму из плоскости. Лучше заложите прогоны.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 11:55
1 | #19
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
В SCAD это какой тип КЭ?
ФАХВЕРК, профнастил можно моделировать все теми же обычными оболочечными элементами, но задавать не изотропную, а ортотропную плиту. А в ней жесткость принимать близкую к нулю в направлении поперек гофр профнастила (потому как гармошка), ну а в направлении вдоль гофр - как указано в ГОСТ (старом) или в ТУ на профнастил.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 11:56
1 | #20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Какую жесткость тогда принять элементам крестов?
я же выше выложил, как её посчитать через пособие...

27legion,
А по поводу балки-стенки интересно, обычной пластине я жесткость сдвиговую назначить не придумал как, а вот балке-стенке может быть и можно...

Daniil'85, сто раз об этом тоже думал. Но там совершенно четко прописано, в каких случаях это может работать - крепление к прогонам с несравнимо большей жесткостью в каждой волне и исключение поворота прогонов на их опорах в горизонтальной плоскости.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Leonid555, это будет жесткость на сжатие, а как же сдвиг?
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как смоделировать жесткий диск покрытия из профлиста, в пространственном расчете здания?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41