| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.07.2016, 06:36 | #1 | |
Подбор подходящей трубы для дренажной системы
Регистрация: 18.11.2011
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 6976
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
СП 40-102-2000 приложение Д А почему только на прочность? Деформации не интересуют? Отвечу я. А потому, что дренажный слой под фундаментом, раз пластовый... А на картинке кольцевой пристенный... |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
более 100 метров, да еще в земле 11.....
1) это уникальное сооружение. Поэтому расчеты у вас уже все должны быть... (я имею ввиду, что в каком либо Плаксисе уже все напряжения есть) А трубу посчитать... Дак если внешнее давление есть из расчетов, то далее по сопромату... 2) А под таким домом свай нет? Или он на скале? Последний раз редактировалось kruz, 15.07.2016 в 08:17. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2011
Сообщений: 17
|
А как узнать предел прочности трубы? например в ГОСТ 539-80 Асбестоцементные трубы указана минимальная нагрузка на раздавливание при испытании а какая максимальная? подскажите пожалуйста в каком справочнике посмотреть?
__________________
Чтобы попасть к источнику нужно плыть против течения. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Что-то мне подсказывает, что под фундаментом такого здания давление раздавит любую трубу. Расчётом доказать не могу, но, как говорится, нутром чую.
Выхода вижу три: 1. По-хорошему, заглублять дренаж, чтобы был за пределами сжимаемой толщи. Но есть подозрение, что глубина будет слишком большой... Впрочем, надо смотреть диаграммы напряжений в основании. 2. Аналогично пункту 1, только подбирать по диаграмме ту глубину в сжимаемой толще, где давление не настолько велико, чтобы раздавить трубу. Немного рискованно, но более рационально. 3. Не выпендриваться и таки сделать контурный дренаж по схеме, предложенной freese. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Это не аргумент в пользу пластового дренажа. Здание же в плане не километр на километр. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Я бы поступил следующим образом. 2 расчёта в экселе:
1. СП 50-101-2004 п. 5.5 - расчёт грунта основания с определением напряжений в каждом слое. 2. расчёт самой трубы. Правда, это только для пластиковых труб. Но на их примере можно убедительно доказать свою правоту. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Ну много для чего (причин 5)
Основная Рабочая ширина пластового дренажа ограничена 25-30 м - далее воду нужно сбрасывать. Если для частного домика это просто, то для серьезного широкого сооружения увы - надо трубу. Обычно, следуя серии, прокладывают ее по центру строения, а уклоны пласта к ней... А бывает 3-6 труб при длинном сарае (поперек через 15-20 метров)... Заказчик выбрал пластовый- значит ему виднее. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Мне всё же не нравится равенство этих отметок. Одна труба сядет, другая нет - чем будете компенсировать отметки?
Цитата:
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Мне тоже категорически не нравится. Дренаж нужно закладывать с таким уклоном, чтобы осадка здания не влияла на его работоспособность. Иначе будет не дренаж, а бассейн.
Да и профиль для дренажа не помешало бы нарисовать. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Ещё необходимо сделать фильтрационный расчёт, построить депрессионную кривую. А так невооружённым глазом видно, что такой дренаж до краёв фундамента не достанет. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2011
Сообщений: 17
|
Посчитал по СП 40-102-2000 приложение Д. Решил взять трубу ПЭ-100 даметром 250 мм, толщина стенки 14,9. А как можно сделать расчет- прогноз в какую сторону изогнется труба при осадке фундамента.Уклон ведь может поменяться в другую сторону? и вода потечет нетуда)))
__________________
Чтобы попасть к источнику нужно плыть против течения. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
----- добавлено через ~20 мин. ----- Цитата:
Прикинул по радиусу влияния дренажа. У меня получается, что лоток дренажной трубы должен быть заглублён на 2 м ниже подошвы фундамента. При этом, все эти 2 м под фундаментом - песок. А иначе дренаж не достанет, и фундамент будет замачивать. А это лишних 10000 кубов песка... Даже если по 200 р. за куб (для своих, брат!), это 2 000 000 р... Я считаю, надо идти в сторону увеличения количества перфорированных труб, с меньшим шагом между ними. Или таки сделать контурный дренаж. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли прокладывать трубы теплотрассы под окнами жилых помещений? | Risha | Отопление | 5 | 26.11.2014 20:26 |
Как сделать расчет промышленной трубы крен которой превышает допустимое значение? | nova | Металлические конструкции | 46 | 17.11.2014 19:41 |
Расчет дымовой трубы на 3ех оттяжках. Критика | hang_7 | SCAD | 15 | 25.06.2014 11:58 |
гофрированные трубы | Fool | Инженерные сети | 2 | 24.06.2011 14:20 |
Две дымовые трубы на одном фундаменте | EUDGEN | Основания и фундаменты | 25 | 02.06.2010 18:08 |