Добрый день!

Панельная 9-этажка - однокомнатная квартира на 3 этаже

Идет ремонт - 35 м2 площадь - уже потрачено 50 меш.*30 кг штукатурки для выравнивания. Уложена плитка в коридоре/кухне - на смесь Церезит - высота около 2-3 см.

Сейчас встал вопрос выравнивания полов в комнате - мастера говорят перепад от 2 до 4 см. Хотят выровнять пол ЦПС - заказано 15 меш. песка по 30 кг + 5 меш. цемента*50 кг.

Какая нагрузка примерно допустима на плиту - вес смеси не является ли критичной?

Спасибо!
Просмотров: 1472
 
Непрочитано 20.09.2022, 09:50
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от cute Посмотреть сообщение
Какая нагрузка примерно допустима на плиту - вес смеси не является ли критичной?
и главное вовремя....
скорее всего всё будет хорошо.

----- добавлено через ~2 мин. -----
... продолжили бы в той теме с определением серии, в любом случае очевидно это - наиболее целесообразный способ определить проектную несущую способность
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2022, 08:33
#3
ВродеКакАрхитектор


 
Регистрация: 28.11.2011
Сообщений: 4


Мало вводных данных! Тип панели хотя бы написали бы) или тут должны гадать какие там плиты? Могу если что выполнить проект перепланировки на будущую или ТЗК на выполненную, там расчеты будут и на конструкцию полов и на вновь возводимые перегородки!)
ВродеКакАрхитектор вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2022, 09:27
#4
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 896
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Предположим тебе сделали стяжку 8 см. 1,8 (т/м3) * 0,08 (м) *1,2 = 0,144 т/м2
По нормам в жилых помещениях временная (полезная) нагрузка на перекрытие принимаемая для расчёта 0,15 (т/м2) *1,2 = 0,195 т/м2.
0,144+0,195=0,339 т/м2
На какую нагрузку рассчитаны перекрытия в твоём доме может сказать только тот, кто проектировал. Меньше чем на 0,4 т/м2 (400 кг/м2) вряд ли рассчитаны.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2022, 10:36
#5
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660


Чтобы корректно оценить допустимую нагрузку - необходимо определить серию, по которой построен дом. В гугляндексе вбиваете "серия дома по адресу" и вперёд.
Найдёте серию - гуглите её, в ней найдёте тип и серию плит перекрытий.
Далее гуглите серию плит и найдёте там допустимую нагрузку на плиту.
Обычно ж.б. плита рассчитана на вес гораздо больше, чем временная нагрузка в помещении, т.к. несёт не только временную, но и постоянную нагрузку от конструкции пола (засыпка+стяжка+декор.покрытие).
Цитата:
Сообщение от cute Посмотреть сообщение
уже потрачено 50 меш.*30 кг штукатурки для выравнивания.
штукатурка может иметь какое-то отношение к плитам перекрытия в следующих случаях:
1. Самый х...ый случай - когда штукатурка лежит в виде мешков посреди комнаты))) Тут очень часто возникает перебор по нагрузке и трещины в потолке у соседей снизу.
2. Самый ничего незначащий случай - когда штукатурка намазана на несущие стены))) Тут не о чем беспокоиться, т.к. вес штукатурки со стен никак не передаётся на перекрытие.
3. Третий случай - когда стены являются ненесущими перегородками и передают нагрузку на плиты перекрытия. Обычно не страшно, т.к. оооочень сложно намазать столько штукатурки на стену, чтобы перегрузить при этом плиту. Потому что всё, что будет намазано на стену, перед этим лежало на полу в виде мешков, и если перебор - затрещит раньше, чем будет намазано на стену.
Сергей Юрьевич на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Допустимая нагрузка на перекрытие

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что в себя включает расчетная нагрузка на перекрытие? Арбузик Железобетонные конструкции 3 07.04.2014 13:13
Сосредоточенная нагрузка на перекрытие Lisaveta Конструкции зданий и сооружений 20 08.04.2011 12:14
Нагрузка на перекрытие панельки П3 Rider97 Конструкции зданий и сооружений 8 29.08.2008 10:21