| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.10.2022, 10:16 | #1 | |
Как рассчитать плиту перекрытия в ЛИРА-САПР 2013?
Регистрация: 01.07.2021
Сообщений: 20
|
||
Просмотров: 1061
|
|
||||
Регистрация: 28.02.2009
Оренбург
Сообщений: 242
|
1. Если сделать балки везде прямоугольные, то, в данном случае, результаты армирования не меняются
2. Полезная нагрузка в 900 кг - достаточно серьезная, без балок поперечная арматура до 45 вылезает. Так что, может, и вполне нормально, что на углах поперечка 16. Можно сделать капители по углам, там как раз сетка замоделирована подходящая по размерам 3. Попробовал убрать шарниры в ЛИРА-САПР 2019 и поставить коэффициенты к жесткости, как в конце статьи лиры-сервиса, результаты армирования аналогичны с 2013 и шарнирами 4. По поводу видео Каманина - интересный вопрос. Можно было бы поглядеть, какие результаты получатся в данном случае. Опять же, весьма предусмотрительно сделана сетка для этого |
|||
|
||||
Регистрация: 01.07.2021
Сообщений: 20
|
Цитата:
3. Они уменьшают жесткость именно для кручения но не в плоскости изгиба где работает полка тавра и плиты в одном уровне. Если делать АЖТ полки с плитой, то опять выходит некорректная схема. Вот и возникает вопрос что с этим делать? И как остальные решают подобные задачи? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определить "ускорения колебаний от ветра" в ПК ЛИРА - САПР 2013 ? | Добрый ! | Лира / Лира-САПР | 2 | 21.05.2016 22:16 |
ЛИРА САПР 2013 Р3. Почему перемещение по Z всего здания прерывается в месте соединения двух стен, двух этажей? | erikbond | Лира / Лира-САПР | 4 | 22.10.2015 09:48 |
Нужна помощь в определении типа конечного элемента для металлической пластины. ПК Лира САПР 2013 | Радикproject | Лира / Лира-САПР | 8 | 16.10.2015 10:12 |
Помогите смоделировать монолитну плиту перекрытия с жесткими вставками. Лира 9.6 R8 | Dabbler | Лира / Лира-САПР | 6 | 28.04.2013 19:12 |