Помогите пожалуйста с расчетом ж/б перемычки.
Интересует как собрать нагрузки на несущую, самонесущую перемычки, перемычки в перегородке и подобрать по серии.
Что значит кладка в летних и зимних условиях?
Просмотров: 20134
 
Непрочитано 05.09.2014, 22:31
#41
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 900
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Брось все несущие (последняя цифра 38 в индексе перемычки) и не волнуйся ни о чём. Разница в цене ничтожна.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2014, 21:42
#42
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


irena9099, попробуйте на досуге скачать и просмотреть это.
http://dwg.ru/dnl/11164
Надеюсь, Вам пригодится этот материал.
Успехов.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2014, 08:30
#43
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 734


Offtop:
Цитата:
Брось все несущие (последняя цифра 38 в индексе перемычки) и не волнуйся ни о чём. Разница в цене ничтожна.
Эксперту свое решение, видимо, также объяснит.
Art1st вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2015, 00:17
#44
lerec


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 49


Здравствуйте! Прошу прощения за повторяющийся вопрос,но не могли бы вы уточнить по поводу подбора перемычек в перегородках. Если не известно, когда будет вестись кладка,принимать нагрузку как для зимних условий?благодарю!
lerec вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 06:50
#45
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 734


Цитата:
Здравствуйте! Прошу прощения за повторяющийся вопрос,но не могли бы вы уточнить по поводу подбора перемычек в перегородках. Если не известно, когда будет вестись кладка,принимать нагрузку как для зимних условий?благодарю!
Да, как для наихудшего возможного случая.
Art1st вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 09:25
#46
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Цитата:
Сообщение от lerec Посмотреть сообщение
Если не известно, когда будет вестись кладка,принимать нагрузку как для зимних условий?
Во времена моей бурной молодости в общих указаниях части АС писалось: "Проект разработан для летних условий работ". Соответственно все, материалы и конструкции подбирались под эти условия. Отдельно, опять же в случае необходимости, изготавливался раздел "Мероприятия по строительству в зимнее время".
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2016, 23:31
#47
Дмитрий25


 
Регистрация: 27.06.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 110
Отправить сообщение для Дмитрий25 с помощью Skype™


Подниму тему.

Всем привет!

Не возникло проблем с подбором.

Запроектировал по "классике жанра" перемычку. Т.е. первая перемычка находится ниже, чем остальные на четверь кирпича.

Архитектор предложил в "угоду эстетики" сместить перемычки по уклону (прикрепил файл).

Вообще такого решения не находил в учебниках. Хочу настойчиво отказаться от такого. Мое мнение: в данном случае нагрузка будет распределятся неравномерно и каждая перемычка получится огромного сечения, что увеличит затраты.

Но может кто встречал подобное.

Спасибо!
Вложения
Тип файла: pdf Вопрос 1.pdf (23.0 Кб, 133 просмотров)

Последний раз редактировалось Дмитрий25, 31.03.2016 в 23:32. Причина: Текст
Дмитрий25 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2016, 11:17
1 | #48
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 900
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Поматерят вас на стройке, только и всего. Но вы всё равно этого не услышите. Сделать можно всё.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2016, 11:23
#49
s7onoff


 
Сообщений: n/a


А чего - так бетонные бруски в интерьере и останутся?
 
 
Непрочитано 02.04.2016, 10:17
#50
Дмитрий25


 
Регистрация: 27.06.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 110
Отправить сообщение для Дмитрий25 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Поматерят вас на стройке, только и всего. Но вы всё равно этого не услышите. Сделать можно всё.
Не хотелось бы конечно) Я стараюсь идти на встречу строителям. Но спасибо,что подтвердили возможность устройства перемычек)

----- добавлено через 30 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А чего - так бетонные бруски в интерьере и останутся?
Штукатурка и все.
Дмитрий25 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2022, 00:45
#51
ServanteS


 
Регистрация: 23.10.2022
Сообщений: 4


Господа! Возник вопрос. В СНиПе указано следующее:

"Железобетонные перемычки следует рассчитывать на нагрузку от перекрытий и на давление от свежеуложенной, неотвердевшей кладки, эквивалентное весу пояса кладки высотой, равной 1/3 пролета для кладки в летних условиях и целому пролету для кладки в зимних условиях (в стадии оттаивания)."

и чуть ниже:

"Нагрузки на перемычки от балок и настилов перекрытий не учитываются, если они расположены выше квадрата кладки со стороной, равной пролету перемычки, а при оттаивающей кладке, выполненной способом замораживания, — выше прямоугольника кладки с высотой, равной удвоенному пролету перемычки в свету."

Так как, в итоге, учитывать? Как быть с теми перекрытиями, что укладываются летом в промежутке от 1/3 ширины пролета до одной ширины пролета? Как их учитывать? Как учитывать нагрузку от плиты перекрытия? Брать массу всей плиты и расчетной нагрузки на нее или половину этого значения, так как у плиты две стороны опирания? Учитывать ли вообще расчетные нагрузки на плиту, ведь они начнут на нее воздействовать только после отвердения раствора, хоть зимнего, хоть летнего.
ServanteS вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2022, 01:56
1 | #52
Maharaji


 
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от ServanteS Посмотреть сообщение
Как их учитывать? Как учитывать нагрузку от плиты перекрытия? Брать массу всей плиты и расчетной нагрузки на нее или половину этого значения, так как у плиты две стороны опирания? Учитывать ли вообще расчетные нагрузки на плиту, ведь они начнут на нее воздействовать только после отвердения раствора, хоть зимнего, хоть летнего.
Прикладывайте на перемычку расчетную нагрузку от полной высоты кладки между плитой и перемычкой, половину расчетной от массы плиты и половину от расчетных нагрузок на саму плиту
Maharaji вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2022, 18:26
#53
ServanteS


 
Регистрация: 23.10.2022
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Maharaji Посмотреть сообщение
Прикладывайте на перемычку расчетную нагрузку от полной высоты кладки между плитой и перемычкой, половину расчетной от массы плиты и половину от расчетных нагрузок на саму плиту
Оставшуюся кладку над плитой, входящую в 1/3 ширины проёма можно не учитывать?
ServanteS вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2022, 19:05
#54
ServanteS


 
Регистрация: 23.10.2022
Сообщений: 4


И подскажите, пожалуйста, где почитать о том, как правильно рассчитать перемычку, если на неё опирается брус мауэрлата под коньковым прогоном. Точнее, даже не так. Приложу набросок. В зонах, выделенных синим будут лежни стропильной системы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опирание.jpg
Просмотров: 18
Размер:	453.7 Кб
ID:	250779  
ServanteS вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2022, 19:31
#55
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738


Цитата:
Сообщение от ServanteS Посмотреть сообщение
В зонах, выделенных синим будут лежни стропильной системы.
Дык лежни пусть и работают как перемычки, вся нагрузка на них.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2022, 19:39
#56
ServanteS


 
Регистрация: 23.10.2022
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Дык лежни пусть и работают как перемычки, вся нагрузка на них.
Забыл уточнить, армопояса не будет, дом кирпичный, один этаж. Лежень деревянный, брус, скорее всего 200х200.
ServanteS вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2022, 20:21
#57
Maharaji


 
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от ServanteS Посмотреть сообщение
Оставшуюся кладку над плитой, входящую в 1/3 ширины проёма можно не учитывать?
Мне кажется, что вы не уловили сути написанного в СНиПе об учитываемых в расчете перемычки высотах кирпичных кладок. Там написано, что при кладочных работах летом в расчете учитывается кладка высотой, равной 1/3 ширины проема (фиолетовая линия на рис.), в холодное время года учитываемая высота кладки равна ширине проема. Если выше перекрытия кладка продолжается, то добавьте нагрузку от кирпичей в красном треугольнике (площадь треугольника эквивалентна площади прямоугольника шириной L и высотой L/4.
Цитата:
Сообщение от ServanteS Посмотреть сообщение
И подскажите, пожалуйста, где почитать о том, как правильно рассчитать перемычку, если на неё опирается брус мауэрлата под коньковым прогоном. Точнее, даже не так. Приложу набросок. В зонах, выделенных синим будут лежни стропильной системы.
если лежень по прочности проходит при действующих на него нагрузках, то в расчете перемычки нагрузки от него можно не учитывать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: проем.png
Просмотров: 30
Размер:	18.2 Кб
ID:	250781  
Maharaji вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет нагрузки на ж/б перемычки и подбор их по серии

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прошу проконтролировать расчет ригеля прямоугольного сечения по серии Б1.020.1-7. Арбузик Железобетонные конструкции 1 27.02.2015 16:20
Определение Nгор (расчет узла 10 по серии 2.440-2 в.1) ZVV Металлические конструкции 23 20.01.2013 11:04
Расчет ветровой нагрузки от воздействия ветра в торец здания? user277418 Прочее. Архитектура и строительство 4 22.10.2011 23:26
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17