| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
29.06.2022, 17:56 | #1 | |
Правильно ли подобраны кирпичная конструкция, прогоны и плиты?
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 56
|
||
Просмотров: 3465
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,402
|
Сделайте монолитное перекрытие с балкой такой же если надо. Чего эти плиты крутить туда сюда.
И колонну делайте в монолите. Потом, при отделке можно будет плиткой под кирпич обложить. Да чем угодно, в любом стиле. Охота Вам голову над этим ломать - уговорите хозяев. Плиты: привези, разгрузи, потом переложи, потом подними и положи, замонолить стыки, на пустотках воду спусти, просуши. Без монолитных участков не обойтись при ваших архитектурах. 2 раза кран гонять и еще повезет, что на монтаже в рабочую смену уложитесь А монолит красота: автобетононасос и все. Опалубка, стойки в аренду. Крана не нужно - ручная работа.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 30.06.2022 в 00:31. |
|||
|
||||
Цитата:
2) см. п. 1 3) на облицовочный слой же опирать нельзя. Пусть плита над ним проходит на расстоянии 30 мм. И будет нормальное опирание 160 мм. Правда по СП сейчас плиты нельзя использовать на открытом воздухе - защитного слоя не хватает 4) что подходит, то и кладите. Главное - чтобы индекс нагрузки нужный был 5) с точки зрения теплотехники так немного лучше
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 56
|
Цитата:
Спасибо за ответ! Но заказчики хотя сборный вариант ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
вариантов множество... сплошные плиты высотой порядка 120мм можно изготовить в построечных условиях, о чем я писал ранее |
|||
|
||||
Что значит "плохо"? Ну уменьшится немного горизонтальная диафрагма, образованная настилом перекрытия - вам ведь не максимально возможная жесткость от нее нужна, а достаточная
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,654
|
Цитата:
Тут такие плиты что манипулятор приедет и сразу их замонтирует. И крана не надо Ну или по времени подгадывают - что бы прям с транспорта краном плиты уложить |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 56
|
Цитата:
Все-таки более приемлем вариант с расположением плит балконных ВДОЛЬ стены? ----- добавлено через 43 сек. ----- Если оставить вариант расположение плит балкона ПОПЕРЕК можно еще одно уточнение, меня беспокоит такой момент с перемычками в районе балкона, прикинула схему https://wampi.ru/image/RjPglNw 1. В сечении 1-1 видно , что не хватает место для утеплителя -вкладыша, будут промерзания, как быть? 2. Везде четверти 120, в данном месте будет 250? 3. Для проема шириной 610 мм не могу подобрать несущую перемычку, самая маленькая несущая перемчка 3пб.13-37 длиной 1290. Получаем опирание перемычки=(1290-610)/2=340мм!!!!!!! как быть? 4. Между выходом на террасу 1820 и между окнами 610 простенок 510 мм, не хватает опирания для обоих проемов 5. Стена толщиной 640 мм состоит: - облицовочный слой 1НФ пустотелый -несущий слой камень 2.1НФ пустотелый 140 (h)х250х120 Получается т к кирпич пустотелый под каждой балкой и тд нужно 2 ряда полнотелого одинарного кирпича с армированием каждый ряд??? Получается такая схема будет? https://wampi.ru/image/RjP4Bsn 6. И вопрос про эстетический вид, если в других местах перемычек не видно, облицовочный слой на уголок ставим (показала здесь https://wampi.ru/image/RjPT5TY), а в данном случае (под балконом) так как около уличной наружной грани стоит несущая перемычка получается невозможно спрятать перемычку |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
1. 220 мм между плитами = 120(кирпич) + 100 (вкладыш)
2,6. Лицевой слой нужно опирать на перемычку из уголка, рядом с ним положить перемычку 3ПБ... (шириной 120 мм), потом вкладыш, потом 5ПБ.. 3. Оставить опирание по 340 мм или положить уголок или монолитную перемычку. 4. Почему не хватает? Если с двух сторон опираниются на простенок длиной 510 мм, значит опирание по 250? 5. Наверно, так. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 56
|
Цитата:
ВЫ ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ! СПА-А-А-АСИБО!!! ----- добавлено через ~19 мин. ----- Цитата:
1. 220 мм между плитами = 120(кирпич) + 100 (вкладыш) Зазор 220 мм между плитами заполнила следующим образом https://wampi.ru/image/RjltpLg Но не нужны ли все-таки "перешейки" из кирпича в местах утеплителя, где 100 мм как здесь https://wampi.ru/image/Rjl90pa 2,6. Лицевой слой нужно опирать на перемычку из уголка, рядом с ним положить перемычку 3ПБ... (шириной 120 мм), потом вкладыш, потом 5ПБ.. Сделала отдельные перемычки для облицовки и несущего слоя https://wampi.ru/image/RjlKABy Но загвоздка в том, что нет такой перемычки шириной 120 мм на проем 1820 , всем перемычки шириной 250 мм, как быть?прогон использовать? Перемычка 3ПБ да шириной 120 мм, но для моего проем 1820 нет перемычки 3ПБ с несущей способностью 3800 кг/ пог.м, есть только 3ПБ с несущей способностью 800 кг/пог.м, думаю маловато для нагрузок от балконных плит? 3. Оставить опирание по 340 мм или положить уголок или монолитную перемычку. Наверное мне ближе вариант брусковой серийной перемычки, так как вот расчет/подобр уголка и монолит плиты никто не сможет проверить 4. Почему не хватает? Если с двух сторон опираниются на простенок длиной 510 мм, значит опирание по 250? Такая схема https://wampi.ru/image/Rjpccxk Между проемами 510 мм, опирание перемычки на проем 1820 =320 мм опирание пермычки на проем 610 составляет 340 мм 340+320=660 > 510 ----- добавлено через ~23 мин. ----- Или проще вариант ВДОЛЬ стены уложить балконные плиты???? Но тоже загвоздки появляются с заведением перемычек/прогонов в несущий слой стены, опорные подушки и тд |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 56
|
Да, я знаю
от собственного веса плиты 330 кг/м2 от пола около 190 кг/м2 полезная 400 или 200, в этом месте у меня всегда загвоздка\ + вес от стены ----- добавлено через ~2 мин. ----- 330 +400+190+200=1120 очень грубо 1120/2=560 кг/м2 ----- добавлено через ~3 мин. ----- 560 х длину перемычки=560х2,46=1377 < 800 |
|||
|
||||
Offtop: Имея ввиду не очень грамотный (из своей ежедневной практики вижу кучу ляпов) перый пост я засомневался, можно ли с Вами разговаривать профессионально или надо как с маленьким ребенком. А Вы кто в этом проекте Вы так и не ответили, тут очень много приходят людей не строительных с идентичными вопросами.
|
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Tatyana___1, вам придется самостоятельно продумывать и принимать решение, какой вариант по расположению плит, какие плиты, какие анкера, перемычки итд...
Да, надо проанализировать с точки зрения материалоемкости, технологичности, если что - суметь обосновать. Или будете тут согласовывать каждый шаг? |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
нагрузку на квадратный метр надо умножать не на длину перемычки, а на ширину площади загружения. Т.е. если плиты с одной стороны, то на половину пролета плиты. если с двух сторон, то полпролета от одной и полпролета от другой плиты. 560*(4/2+1,5/2)=560*2,75=1540 кг/м по длине перемычки. 1540 > 800, поэтому несущей способности перемычки не хватает. Плюс вес вышележащей стены/крыши/снега на крыше(если невысокий парапет) это уже в СП 15 посмотрите как берется нагрузка на перемычку от вышележащих конструкций. (И чегойт у вас 1377 оказалось меньше 800? Да и 560 получена черте как почему и 200 и 400 полезной в одну кучу свалены, и как перегородки учтены?)
Можно (а точнее нужно) распределить на три перемычки, они же шириной 120 мм, а стена у вас 380 мм. Тогда нужно посчитать вес вышележащих конструкций(без перекрытия) разделить его на 3 перемычки в равных долях. А вот нагрузку с перекрытия и балкона прикладывать на крайние перемычки. Пока могу сказать что сбор нагрузок у вас неверный. Открывайте букварь и смотрите как он делается. Пока у вас шиворот навыворот.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 56
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Да, неверный, нужно на пог метр и прикидка очень грубая, я знаю, писала вше ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Прикидка была на несущую перемычку со стороны улицы именно только, что нужно делить нагрузки и тд. я понимаю |
|||
|
||||
Offtop: Ни в одном глазу. Я вижу Ваш вопрос из серии какого цвета обои выбрать, даже не какие обои. Вот так вижу. Я давно перестал рассматривать одни лишь умножители, мне нужна вся "формула" чтобы что-то по делу сказать, а теперь могу указать только на желание спрашивать про мелкие детали когда проблема уже видна даже в не полностью раскрытом решении всего объекта.
|
||||
|
||||
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 56
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Вы уж определитесь либо вам "нужна вся формула" либо "проблема уже видна даже в не полностью раскрытом решении всего объекта" ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
И повышайте свою самооценку и работайте на своими комплексами, а не "меряйтесь одним местом " с девочкой, смешно да и только |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Как правильно организовать переход от отмостки строения до входа на конструкцию пола фундаментной плиты? | ANSYSman | Основания и фундаменты | 0 | 02.07.2020 00:59 |
Как правильно выполнить расчет железобетонной пустотной плиты? | msv_mnv | Железобетонные конструкции | 26 | 21.05.2019 21:14 |
Как правильно рассчитать в SCAD(КРОСС) армирование фундаментной плиты под лифтовую шахту? | CorpAT | SCAD | 3 | 28.04.2015 09:06 |
Как правильно собрать нагрузку на плиты перекрытия? | constantine77 | Железобетонные конструкции | 13 | 29.09.2013 13:52 |