Добрый день, коллеги!
Можно ли считать крайнюю стену, нагруженную монолитной плитой перекрытия по всей поверхности торца стены, центрально-сжатой?
Проектирую частный дом.
Нормы, если не ошибаюсь, говорят о том, что стена будет центрально-сжатой. Но гложут мысли о том, что на опоре плита под нагрузкой будет иметь небольшой угол поворота, и это будет способствовать изгибу стены.
Сечение по стене прикладываю.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сечение.PNG
Просмотров: 215
Размер:	9.3 Кб
ID:	248380  

__________________
Я не волшебник, я только учусь :read:
Просмотров: 3570
 
Непрочитано 12.07.2022, 09:29
#21
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от zz212243 Посмотреть сообщение
Не понял только, на счёт замечания "П-шки по периметру могут быть (и скорее всего есть) расчетные" - разве мы их не конструктивно ставим для создания каркаса? На что они считаются, не подскажете?
На краю плиты есть момент от локальных нагрузок, например от колонны.
Фоновая арматура не успевает заанкериться, а Пэшка нужна с расчетным сечением и расчетным нахлестом к фону.
Если плита не рассчитывалась - советую хотя бы конструктивно в местах с локальной нагрузкой на край ставить Пэшки с диаметром по фону, и длиной порядка 80 диаметров, если требуется по расчету - с учащенным шагом.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2022, 10:08
#22
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


#20 оригинальные расчеты..
Откройте СП 15.13330.2020, начните с простых пунктов 7.1, 7.13
А дальше как совесть позволит
olf_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Опирание на стену из ГБ по всей поверхности

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Делают ли в монолитном железобетоне опирание ребра перекрытия на стену без пилястры? IvanLeo Железобетонные конструкции 4 28.03.2016 23:19
Опирание профнастила на жб стену linok_844 Конструкции зданий и сооружений 9 24.10.2015 16:21
Опирание прогонов на кирпичную стену Помидор Каменные и армокаменные конструкции 10 08.07.2013 12:12
Возможно ли опирание фермы пролетом 18м на стену и колонну одновременно? Orson Конструкции зданий и сооружений 6 04.03.2013 14:43
Опирание лестничной площадки на кирпичную стену Zheka_81 Каменные и армокаменные конструкции 15 21.08.2010 23:38