Непрочитано 04.10.2022, 09:57
Обосновать применение свайно-плитного фундамента для экспертизы
1969
 
Регистрация: 01.03.2008
Сообщений: 183

Добрый день, уважаемые форумчане. Мне дали снять замечания в экспертизе. Сам я этим проектом не занимался, расчетов никаких нет. Эксперт требует обосновать целесообразность применения данного типа фундамента. Исходные данные. Местоположение: Россия, Хабаровский край, Хабаровский район. Фундамент предназначен для установки ГРПБ (Газораспределительный Пункт Блочный) одноэтажного транспортируемого здания из металлкаркаса Инженерно-геологические условия

Слой 1 ПРС (QIV) – Почвенно-растительный слой, мощность слоя 0,05-0,3 м. Распространен на глубине от 0,0 до 0,05-0,3 м, распространен повсеместно.
Слой 2 (QIV) – Техногенный грунт: щебенистый грунт, мощность слоя 0,3 м. Распространен на глубине от 0,0 до 0,3 м, встречен локально в районе р.р.Сита (правый берег).
ИГЭ 2.1 (QIII) – Суглинок тяжелый пылеватый, полутвердый, непросадочный (Esl=0,004-0,007), ненабухающий (Esw=0.029-0.031), незасоленный (Dsal=0,075-0,083), в зоне промерзания слабопучинистый (Ɛfn=0,014-0,020). Среднее значение природной влажности 0,204, нормативное значение плотности 1,88 г/см3, коэффициент пористости 0,743, степень водонасыщения 0,75, удельное сцепление 24,7 кПа, угол внутреннего трения 22,8, одометрический модуль деформации 19,7 МПа. Мощность слоя 1,1-9,9 м.
ИГЭ 2.3 (QIII) – Суглинок тяжелый пылеватый, тугопластичный, ненабухающий (Esw=0.021-0.023), незасоленный (Dsal=0,071-0,088), в зоне промерзания среднепучинистый (Ɛfn=0,052-0,061). Среднее значение природной влажности 0,232, нормативное значение плотности 1,91 г/см3, коэффициент пористости 0,757, степень водонасыщения 0,83, удельное сцепление 21,8 кПа, угол внутреннего трения 20,3, одометрический модуль деформации 14,8 Мпа. Мощность слоя 0,5-4,9 м.
ИГЭ 2.4 (QIII) – Суглинок тяжелый пылеватый, мягкопластичный, незасоленный (Dsal=0,080-0,095), в зоне промерзания сильнопучинистый (Ɛfn=0,079-0,087). Среднее значение природной влажности 0,263, нормативное значение плотности 1,89 г/см3, коэффициент пористости 0,817, степень водонасыщения 0,87, удельное сцепление 17,7 кПа, угол внутреннего трения 16,7, одометрический модуль деформации 9,4 МПа. Мощность, слоя 3,5-3,8 м.
ИГЭ 1.3 (QIII) – Глина легкая пылеватая тугопластичная, с прослоями песка, ненабухающий (Esw=0.024), незасоленный (Dsal=0,072-0,112), в зоне промерзания среднепучинистый (Ɛfn=0,049-0,056). Среднее значение природной влажности 0,272, нормативное значение плотности 1,88 г/см3, коэффициент пористости 0,844, степень водонасыщения 0,88, удельное сцепление 43,7 кПа, угол внутреннего трения 16,5, одометрический модуль деформации 20,8 МПа. Мощность слоя 1,0-4,5 м.
ИГЭ 6 (QIII) – Песок средней крупности средней плотности, водонасыщенный, незасоленный (Dsal=0,064-0,092). Среднее значение природной влажности 0,197, нормативное значение плотности 1,94 г/см3, коэффициент пористости 0,627, степень водонасыщения 0,83, удельное сцепление 1 кПа, угол внутреннего трения 34, модуль деформации 31 МПа. Мощность слоя 1,3-3,0 м.
ИГЭ 9 (QIII) – Дресвяный грунт средней степени водонасыщения, с суглинистым заполнителем до 10%, незасоленный (Dsal=0,071-0,126), в зоне промерзания непучинистый (D=0,75). Среднее значение природной влажности 0,101, нормативное значение плотности 2,12 г/см3, коэффициент пористости 0,403, степень водонасыщения 0,68, удельное сцепление 13,1 кПа, угол внутреннего трения 29, модуль деформации 34,5 МПа. Мощность слоя 0,5-1,7

Мой коллега заложил свайный фундамент и это нужно как-то обосновать. Я думаю, что можно сослаться на то, что мы проходим пучинистые грунты и проходим зону промерзания суглинков.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 276
Размер:	59.9 Кб
ID:	250248  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 265
Размер:	53.0 Кб
ID:	250249  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.JPG
Просмотров: 206
Размер:	32.4 Кб
ID:	250250  

Просмотров: 3194
 
Непрочитано 05.10.2022, 10:43
#21
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,690


Цитата:
Сообщение от 1969 Посмотреть сообщение
в скважину изнутри обернуть двумя слоями гидроизола на высоту промерзания грунта
Тогда автор ребёнок и проект надо переделывать с нуля. Вообще всё смотреть.
Школьники уже сейсмику отжимают. Что за, намазано в строительстве что ли. Чё они в айти не идут.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2022, 12:52
#22
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от Dr.Smiley Посмотреть сообщение
... либо расчет на пучение.
А что за расчет на пучение?

СП 22:

6.8.10 При заложении фундаментов выше расчетной глубины промерзания пучинистых грунтов (малозаглубленные фундаменты) необходимо проводить расчет по деформациям морозного пучения грунтов основания с учетом касательных и нормальных сил морозного пучения.

Примечание - Малозаглубленные фундаменты допускается применять для сооружений пониженного уровня ответственности и малоэтажных зданий (раздел 8) при нормативной глубине промерзания не более 1,7 м.
Xenser вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Обосновать применение свайно-плитного фундамента для экспертизы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как обосновать отсутствие ООС, для здания не подлежащего прохождению экспертизы? Poll Прочее. Архитектура и строительство 3 19.03.2018 10:29
Определение размеров ступеней плитного фундамента на склоне korovavpole Основания и фундаменты 7 18.11.2016 15:41
Помогите с проектированием плитного фундамента на плывуне kr999 Основания и фундаменты 3 28.05.2016 13:41
Применение нового типа гидроизоляции для фундамента CrowK Основания и фундаменты 5 10.07.2009 01:13
Толщина плитного фундамента при расчете в СКАД 11 Жека СКДМ SCAD 10 05.05.2009 15:32