| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.11.2022, 07:45 | #1 | |
Какие нагрузки выдержит сплошная (безпустотная)плита перекрытия 140 мм 3x6 м ?
Регистрация: 06.11.2022
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 4221
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
Здравствуйте. Величина нагрузки зависит от количества арматуры в плите.
Стандартные плиты (пустотные) чаще всего предполагают нагрузку 800 кг/м2, бывает 600 кг/м2. Плиты в панельном доме 74 года вполне могут быть под нагрузку 450 кг/м2, тогда 450*3*6=8,1 тонны. В эту нагрузку включена конструкция пола (стяжка, плитка), вес перегородок, нагрузка от мебели и людей. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2022
Сообщений: 4
|
Насколько я понял , бывают и 300 кг.м2. Думал, может кто знаком с данной серией и точно знает. Была сантехкабина с бетонным поддоном и стенами-потолком с шифером и деревом. Снес ее и сделал перегородки из пеноблоков 7.5 см . еще штукатурка и керемогранит планирую Чугунную ванну заменю на акриловую .. Если делать стяжку 6 см получается около 2000 т на 5 кв м. Сомневаюсь , не много ли ?
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2022
Сообщений: 4
|
Наверное , так и сделаю. Нашел облегченные составы . В два раза вес стяжки уменьшится . Учитывая , что был бетонный поддон сантиметров 8 , стены из шифера и потолок тоже что-то весили . То с учетом облегченной стяжки и ванны , вес должен быть на уровне старой кабины , а может и меньше.
Последний раз редактировалось viktor19781978, 06.11.2022 в 15:27. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
не сосредоточенную, а суммарный вес.
еще перегородки+отделка |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Вы понимаете, что в случае веса плиты 3 тонны идут обратно к 450кг/м^2?
Если указана НАГРУЗКА на плиту на квадрат - значит именно с этой нагрузкой идёт сравнение. И ни как иначе. Характер нагрузки, в данном случае, является определяющим. В колонне сосредоточенная однозначно определяется. Для балки тоже два характера нагружения, но распределённая линейная. И там ни как нельзя сказать, что вес балка несёт q•L. q и q•L - разные вещи. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2022
Сообщений: 4
|
около 2 т на 5 кв получается с отделкой , стяжкой , ванной с водой и перегородками . одна перегородка процентов на 10 на другой плите . Старая сантехкабина с бетонным поддоном и стенами из шифера, чугунной ванной , но без штукатурки и плитки примерно столько же весила . Еще кухня на этой плите, но там намного меньше нагрузка. только стяжка, холодильник и мебель, ну и мелкая бытовая
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
если речь про нагрузку на 1м2 то речь может идти только про эквивалентную, к которой приведены все действующие усилия, включая и сосредоточенные нагрузки. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Цитата:
Вот у меня сейчас не просто распределённая, а ещё и подвижная сосредоточенная. Вот где гемор. Там линиии влияния. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Насчет сосредоточеных/распределенных - не все сосредоточенные подразумеваются приложенными в точку с площадью 0. Например вес челика во 100 кг прилагается к полу в виде "следа" 100х100 мм. И т.д. 8,1 тонна с поста 2 - какраз сосредоточенная на "следе" с площадью всей ванной. Интуитивно понятно же, что эти 8,1 не для введения в "силовые" расчетные формулы, а ответ на вопрос "какие нагрузки выдержит ..плита .. 3x6 м". Как бы ответ "выдержит 8,1 т". То, что она распределена на 3х6м, козе понятно. Так ведь?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 13.11.2022 в 07:19. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692
|
Для обычной ванной с 4 ножками стяжка из бетона В10 армирование сетками 4 мм Вр500 или ВрI(по старому, в общем обычная кладочная сетка) ячейка 100 мм сверху и снизу с большим запасом. Защитный слой бетона 25 мм сверху и снизу.
Класс бетона В10 это примерно марка М150. Можете сделать М100 из ц.п.р., будет то же. Под стяжкой сейчас принято делать в квартирах плавающий пол.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Offtop: .. а так же в МАГАТЭ, в ООН, в ОБСЕ, в ЕАЭС и на всякий случай папе римскому. В МНИИТЭП есть услуга "Перепанировка", все сделают. Но за плату.
Плиты сплошные плоские, бетон В22,5. Арматуру не знаю, но в домах серий П44 и т.д. применяется плита перекрытия полнотелая 140мм. Из письма по запросу к проектному институту МНИИТЭП вес на плиту перекрытия не должен превышать 170кг/м2 (20кг покрытие пола, 150кг люди, мебель и т.д.).
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 30.11.2022 в 11:00. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная нагрузка на ребристую плиту перекрытия. Выдержит ли перекрытие от перегородки из газобетон? | AX91 | Обследование зданий и сооружений | 2 | 17.02.2019 23:30 |
Заделали проем в монолитном перекрытии.. какие нагрузки выдержит? | domikk | Железобетонные конструкции | 39 | 20.01.2019 22:54 |
Выдержит ли металлопрофиль такие нагрузки? | remenikomer | Машиностроение | 26 | 16.07.2018 20:54 |
Помогите с расчетом нагрузки на плиту перекрытия от оборудования | Барбара | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 29.01.2010 10:14 |