| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как усилить навесные стеновые панели (серия ИИ 04-5)

Как усилить навесные стеновые панели (серия ИИ 04-5)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.11.2022, 21:52 #1
Как усилить навесные стеновые панели (серия ИИ 04-5)
Mool
 
ПГС и т.д.
 
Нижний Новгород
Регистрация: 20.09.2007
Сообщений: 208

Добрый день всем!! Подскажите, пожалуйста!! В существующем здании 1984 года постройки по результатам обследования необходим усилить 70% навесных панелей.
Цитата: Произвести усиление стеновых панелей согласно дополнительно
разработанной проектной документации.
При реконструкции здания и выполнения строительно-монтажных работ
не рекомендуется производить крепление дополнительных элементов
фасадов к наружным стеновым панелям

Никогда не приходилось. Полазила в интернете, есть какой то запатентованный медот, по описанию ничего не поняла
Может кто нибудь что то такое делал???
Просмотров: 2307
 
Непрочитано 08.11.2022, 09:14
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,694


Интересный вопрос, на который никто не знает ответа.

Единственный способ усиления, который приходит в голову - замена сверху вниз всей полосы плит.

Но надо тщательно разбираться , что там с плитами и чем они плохи существующие.
Может быть и так, что другой обследователь пересчитает и разрешит панели не усиливать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2022, 10:09
#3
gan75


 
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 191


Насколько я понимаю, там основной пункт, чтобы ничего нового не крепить к этим панелям.
gan75 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2022, 10:18
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Обследование-то есть? В нем должны быть перечислены проблемы и дефекты панелей, даны рекомендации (хотя бы) по усилению.
И Вы тут в каком качестве?
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2022, 12:17
#5
Mool

ПГС и т.д.
 
Регистрация: 20.09.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 208


я тут в качестве ГИПа и проектировщика строительных конструкций

----- добавлено через ~4 мин. -----
Здание стояло с момента постройки не достроенное, не эксплуатировалось, и почти без окон. Дождь , снег, холод сделали свое дело

----- добавлено через ~7 мин. -----
Вертикальные и наклонные трещины шириной раскрытия до 0,5мм на всю
высоту наружных стеновых панелей.
Вероятная
причина
возникновения
дефекта
Длительная эксплуатация без текущих и капитальных ремонтов.
Протечки кровельного покрытия.
Низкое качество строительно-монтажных работ.
Цитата из отчета

----- добавлено через ~8 мин. -----
Здание 18х18м 10 этажей. Серия ИИ-04
Mool вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2022, 12:59
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,694


Из опыта.
Похожие трещины в жилье, как правило, появляются от неравномерных осадок и опирания плит друг на друга.
В жилье видел выпавшую панель. Но там ещё жильцы могли помочь радиаторами.
В жилье от безысходности большая часть таких трещин незаконно замазывается.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 08.11.2022 в 13:25.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2022, 13:11
#7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от Mool Посмотреть сообщение
Вертикальные и наклонные трещины шириной раскрытия до 0,5мм на всю
высоту наружных стеновых панелей.
Вероятная
причина
возникновения
дефекта
Длительная эксплуатация без текущих и капитальных ремонтов.
Протечки кровельного покрытия.
Низкое качество строительно-монтажных работ.Цитата из отчета
Состояние панелей как определяется в отчете (работоспособное, ограниченно работоспособное)? Рекомендации какие даны? Не просто "усиление" должно быть, а детально расписано, что делать. Иначе, действительно, проще демонтаж сделать.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2022, 13:18
#8
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Mool Посмотреть сообщение
Здание стояло с момента постройки не достроенное, не эксплуатировалось, и почти без окон. Дождь , снег, холод сделали свое дело
Здание большое? Заказчик хочет сохранить непотребные панели? По опыту, в таких случаях мы демонтировали наружные панели полностью и делали нормальные стены.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2022, 13:19
| 1 #9
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


С 1984 года теплотехнические требования изменились - и эти панели еще и утеплять придется. Не проще ли (тем более, что аж 70% нуждаются в ремонте) сразу из на сэндвичи заменить?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2022, 13:20
#10
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Mool Посмотреть сообщение
Произвести усиление стеновых панелей согласно дополнительно
разработанной проектной документации.
Никогда не видел подобного "усиления" ненесущей конструкции. Всё, что не несло и было в аварийном состоянии, мы сносили.

Последний раз редактировалось Бам, 08.11.2022 в 14:30.
Бам вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2022, 14:59
#11
Mool

ПГС и т.д.
 
Регистрация: 20.09.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 208


Ну, да! Спасибо за советы!! Утеплять , конечно, надо. Хотели систему типа Сэнерджи (штукатурка по утеплителю). Но вот тоже пришла в голову мысль про все снять и навесить сэндвичи. Конечно, это просто легко сказать, а сколько металла на подсистему уйдет, там ведь окна. Тоже как то не вариант, наверное.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Состояние панелей как определяется в отчете (работоспособное, ограниченно работоспособное)? Рекомендации какие даны? Не просто "усиление" должно быть, а детально расписано, что делать. Иначе, действительно, проще демонтаж сделать.
Состояние панелей ограниченно-работоспособное
Mool вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2022, 15:08
#12
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от Mool Посмотреть сообщение
Хотели систему типа Сэнерджи (штукатурка по утеплителю).
Вы же сами написали:
Цитата:
Сообщение от Mool Посмотреть сообщение
не рекомендуется производить крепление дополнительных элементов фасадов к наружным стеновым панелям
Раз уж в морг, так в морг.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2022, 15:14
#13
Mool

ПГС и т.д.
 
Регистрация: 20.09.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 208


Рекомендаций нет никаких, просто пишут: усилить по проекту. Можем мы у них запросить поконкретнее, что они имеют ввиду. Панели 6,х1,2х0,35м. Вес примерно 2,8т.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Вы же сами написали:

Раз уж в морг, так в морг.
Таки да)))
Mool вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2022, 15:32
#14
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Mool Посмотреть сообщение
Конечно, это просто легко сказать, а сколько металла на подсистему уйдет, там ведь окна.
С заказчиком проекта общаетесь хоть как-то? При реконструкции такие вопросы "что сносим, что оставляем" решают в первую очередь.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2022, 15:48
#15
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от Mool Посмотреть сообщение
Можем мы у них запросить поконкретнее, что они имеют ввиду.
Если у них прямой договор с Заказчиком, то только попросить по-хорошему (и не факт, что ответят). Но, вообще, это не рекомендация, а халтура. Усиление, даже если оно возможно, может стоить дороже демонтажа и фахверка с негарантированным результатом. Утепление все равно сверху надо делать, а те же обследователи запретили крепление на панели. Договаривайтесь с Заказчиком, как Бам советует.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2022, 21:09
#16
Mool

ПГС и т.д.
 
Регистрация: 20.09.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 208


[quote="иваниваныч;2011694"]Договаривайтесь с Заказчиком, как Бам советует.[/quote
Да, уже начали общаться с Заказчиком ,на предложение все снять и повесить сендвичи он ответил "Ужас!!!", но пошел думать. Будем совместно спрашивать с обследователей, что они предлагают и что имеют ввиду.
Mool вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2022, 21:21
#17
Mool

ПГС и т.д.
 
Регистрация: 20.09.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 208


Конечно, еще имеет значение, то что из сэндвича здание будет страшненькое, а предполагалось вот такое в наших фантазиях: см. вложение
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: А.jpg
Просмотров: 65
Размер:	263.8 Кб
ID:	251093  
Mool вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2022, 21:24
#18
Mool

ПГС и т.д.
 
Регистрация: 20.09.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 208


Вот
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: А.jpg
Просмотров: 32
Размер:	263.8 Кб
ID:	251094  
Mool вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2022, 23:55
#19
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Это жилье или общественное? По стилистике и не определишь сразу. Если честно, не вижу в Ваших фантазиях того, что нельзя сделать из сэндвича. Плоские раскрашенные фасады можно панелями разного цвета набрать. Если демонтировать старые панели, то можно и пятнами остекления поиграть, уйдя от равномерной сетки. Можно сборный сэндвич.
Offtop: Вы не любите сэндвич-панели? Вы просто не умеете их готовить...

Последний раз редактировалось иваниваныч, 09.11.2022 в 00:02.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2022, 00:40
| 1 #20
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Вот одна из моих последних "шабашек" - местный ТРЦ. Фасады - сендвич-панели с декорированием из кассет. Сендвичи есть и со скрытым от глаз креплением. Из сендвичей тоже можно сделать достойные фасады.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 78
Размер:	155.7 Кб
ID:	251095  
Бам вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как усилить навесные стеновые панели (серия ИИ 04-5)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 45 22.02.2023 04:57
Жб стеновые панели раскрепляют стальные колонны из плоскости? Freeman#2 Металлические конструкции 1 12.02.2020 13:26
корректно ли проектировщики замаркировали стеновые панели в разделе "АР" kurva Металлические конструкции 13 09.04.2019 02:02
Как опираются плиты покрытия на стеновые панели? kopekopa Железобетонные конструкции 0 19.11.2015 17:56
Ищу Серию 1.432-15 Стеновые панели Hummerman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.03.2012 14:34