Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Когда можно не выполнять расчет амплитуд колебаний фундамента с динамическими нагрузками

Когда можно не выполнять расчет амплитуд колебаний фундамента с динамическими нагрузками

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.12.2022, 10:31 #1
Когда можно не выполнять расчет амплитуд колебаний фундамента с динамическими нагрузками
Xzar87
 
Регистрация: 30.05.2017
Сообщений: 15

Добрый день.
Представлена задача по проектированию фундаментов под вибростенды.
Масса вращающихся частей 49 кг, фундаменты массивные. Коллеги, кто сталкивался, есть ли какое-то соотношение массы фундамента и массы подвижных частей при котором можно не производить расчет амплитуд колебаний?
Просмотров: 722
 
Непрочитано 01.12.2022, 15:14
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Формально производить расчёт колебаний надо всегда.
Фактически при соотношении 1:5 масс оборудования и фундамента амплитуды колебаний всегда будут проходить по сп 26 для вращающихся деталей.
Но при этом одно но. Проходить будут, но по сп 26.
А у вас научный стенд. К нему спец. требования.
Думаю, надо эти требования из учёных вынуть и посчитать.
Ограничения могут оказаться более жесткими чем по сп 26.
Тем более, что скорее всего рядом рабочее место. Для него ограричерия по санпин на рабочие места, очень жёсткое. И там ограничивается не только амплитуда.

Знаю, что виброскорости иногда расчётчики считают мухлуя. Говорят, что колебания гармонические и считают виброскорость по школьным формулам.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2022, 07:23
#3
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Цитата:
Сообщение от Xzar87 Посмотреть сообщение
Коллеги, кто сталкивался, есть ли какое-то соотношение массы фундамента и массы подвижных частей при котором можно не производить расчет амплитуд колебаний?
Важна не масса в чистом виде, а ее распределение по высоте и в плане относительно фундамента.

Цитата:
СП 26, п.5.2.7 ...При нарушении ограничений на эксцентриситет следует рассчитывать колебания массивных и стенчатых фундаментов...
Включаем логику: при ненарушении - не следует
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Когда можно не выполнять расчет амплитуд колебаний фундамента с динамическими нагрузками

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундамента башни мобильной связи на опрокидывание Shamrocker Основания и фундаменты 32 01.04.2022 19:28
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Лира-САПР (любая версия) Можно ли для расчёта ленточного фундамента моделировать фундамент стержнями? Дмитррр Лира / Лира-САПР 6 09.10.2019 19:38
Как правильно определить ускорение колебаний фундамента? mendox Основания и фундаменты 1 20.07.2015 14:12
Расчет плитного фундамента plamya Основания и фундаменты 7 12.04.2012 16:38