КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
В идеале - потустороние.
Напомним, что обсуждается п.682 https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=682 и далее все накиданное к этому посту.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.11.2022 в 18:33. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Вообще-то из разряда "публичные чтения Руководства по фланцевым в части требований к изготовлению". Вкратце - ликбез.
Контактные поверхности фланцев кроме того что должны быть достаточно плоскими, должны и располагаться точно. Допуск по углу 0,0007.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Читай нормативку - выше выложены сканы из 4-5 актуальных документов. Там по-русски написано, в чем - в румбах, октантах или еще как.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Ты же придуриваешься - ранее ты многократно читал, в чем эти 0,0007. Ты в данный занимаешься чистым троллингом. Для других: тангенс угла не зависит от единицы измерения угла. Для простоты - это соотношение катетов.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Тангенс. Отношение противолежащего к прилежащему... Уклон-отношение высоты проекции и ее длине.. Если фланец отклоняется на 1 мм-то длина (высота) фланца должна быть не менее 1429мм!
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Ну вот - можешь же, когда припрёт.
И всё-таки не Или ты не различаешь "угол" и "соотношение катетов"?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
По углу. Через тангенс угла. Речь об угле установки рабочей плоскости фланца по отношению к базе. Во главе угла угол. А не что-то иное. Надо чтобы плоскость не повернута была более чем. На угол. Повернута. Поворот на угол. Угол поворота. Ты русским не владеешь что ли?
Цитата:
Цитата:
Вот такая точность достигается машинно (на станке, на стенде и т.д.), а не болгаркой на коленях. Положено фрезеровать после подсборки/обварки. Т.е. готовую конструкцию. При высоте 428 мм это отклонение начинает быть сопоставимым с плоскосностью в 0,3 мм. Это для информации.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.11.2022 в 12:37. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Зазор в быту - ширина. А во фланцах - смотря как расположены фланцы.
Цитата:
А вообще все эти вещи - из области метрологии. И не все так просто. Когда говорят об отклонении плоскости, то имеют ввиду не реальную плоскость, таких не существует. Существуют дрябло-шероховатые криво-косые, в пределах допусков. Или вне допусков (брак). И еще - в ФС контактных поверхностей 2 - если одна "наклонилась" туда на столько-то, а вторая настолько же, но уже сюда, то "зазор" (о которой здесь говорите) удвоится. К тому же к практический зазор будет состоять не только из этого зазора, но и плюс еще два отклонения по 0,3 - плоскостность. Еще короче - старайтесь делайть машинно, а хреново получится само собой.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Там, в таблице, было употреблено это непотребное слово "зазор" (пунктом ниже), поэтому я его неосмотрительно применил. Остальное по этому слову - словоблудие, словоблудство, словобл.. Не-не, молчу, молчу..))
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Это все относится к:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Вот лайфхак от Астрона, чтобы не вело фланцы при сварке. Недавнее внедрение. На фото фланец - снизу ригеля.
https://vk.com/astron_buildings?z=ph...70171179%2Frev |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Временные ребра не лайфхак для грамотных инженеров-сварщиков, а лишь один из классических способов уменьшения коробления при сварке. Вот здесь этот "хак" описан в п.13:
https://metallicheckiy-portal.ru/art...a_pri_svarke/3 Кстати, очень полезный материал для цеховиков. Меры по уменьшению деформаций и напряжений при сварке не отменяют требований по обеспечению точности по норме. Речь о разного порядка точностях.
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Предварительное натяжение болтов | 13forever | Прочее. Архитектура и строительство | 86 | 20.11.2019 18:44 |
предварительное натяжение оттяжек мачты в Лире | Romka | Лира / Лира-САПР | 5 | 05.08.2008 14:25 |
Предварительное натяжение оттяжек мачты | Red Nova | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 02.02.2008 19:14 |
Зазор в соединениях на высокопрочных болтах | paha | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 17.05.2006 22:01 |