| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях

Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.11.2008, 22:52
Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях
Bash
 
Конструктор
 
Ставрополь
Регистрация: 25.11.2008
Сообщений: 139

Здравствуйте!
Давно мучает вопрос: зачем во фланцевых соединениях делается предварительное натяжение высокопрочных болтов. В частности, для начала возьмём нижний пояс ферм, где действует только растягивающее усилие. Почему бы здесь просто не затянуть болты, высокопрочные или обычные, и пускай себе работают на рассчитанное по их количеству растягивающее усилие.
Просмотров: 285146
 
Непрочитано 16.11.2022, 18:16
#801
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нет предела совершенству.
В идеале - потустороние.
Напомним, что обсуждается п.682 https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=682 и далее все накиданное к этому посту.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 16.11.2022 в 18:33.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2022, 18:39
| 2 #802
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


В общем, спор из разряда "моё кунфу круче твоего".))
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2022, 19:53
#803
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Напомним, что обсуждается п.682
Условности. Когда нас останавливали какие-то рамки? Ширше и глубже надо!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2022, 20:01
#804
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
... из разряда "моё кунфу..."
Вообще-то из разряда "публичные чтения Руководства по фланцевым в части требований к изготовлению". Вкратце - ликбез.
Контактные поверхности фланцев кроме того что должны быть достаточно плоскими, должны и располагаться точно. Допуск по углу 0,0007.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2022, 06:30
#805
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Допуск по углу 0,0007.
10 в минус 4-й степени...
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2022, 09:13
#806
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Допуск по углу 0,0007.
В градусах или в радианах?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2022, 11:33
#807
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В градусах или в радианах?
Читай нормативку - выше выложены сканы из 4-5 актуальных документов. Там по-русски написано, в чем - в румбах, октантах или еще как.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2022, 11:36
#808
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Вот ты какой. Столько написал лишнего вместо того чтобы написать всего одно слово, например, "румбы".
Offtop: Кстати, "румбы" - это "направление"
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2022, 11:44
#809
progettista


 
Регистрация: 22.05.2009
Москва
Сообщений: 210


В градусах. Угол получатся 0°2'24''
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Таблица 7.JPG
Просмотров: 67
Размер:	125.8 Кб
ID:	251298  
progettista вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2022, 11:48
#810
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
"румбы" - это "направление"
Угловое. Впрочем, тебе какая разница, чем троллить.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
... Столько написал лишнего вместо того чтобы ...
Ты же придуриваешься - ранее ты многократно читал, в чем эти 0,0007. Ты в данный занимаешься чистым троллингом.
Для других: тангенс угла не зависит от единицы измерения угла. Для простоты - это соотношение катетов.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2022, 12:08
#811
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Цитата:
Сообщение от progettista Посмотреть сообщение
В градусах. Угол получатся 0°2'24''
Тангенс. Отношение противолежащего к прилежащему... Уклон-отношение высоты проекции и ее длине.. Если фланец отклоняется на 1 мм-то длина (высота) фланца должна быть не менее 1429мм!
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2022, 12:18
#812
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
это соотношение катетов
Ну вот - можешь же, когда припрёт.
И всё-таки не
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
...по углу 0,0007.
Или ты не различаешь "угол" и "соотношение катетов"?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2022, 12:32
#813
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...И всё-таки не . по углу.
По углу. Через тангенс угла. Речь об угле установки рабочей плоскости фланца по отношению к базе. Во главе угла угол. А не что-то иное. Надо чтобы плоскость не повернута была более чем. На угол. Повернута. Поворот на угол. Угол поворота. Ты русским не владеешь что ли?
Цитата:
Или ты не различаешь
Четко различаю тролля от конструктивно настроенного.
Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
... Если фланец отклоняется на 1 мм-то длина (высота) фланца должна быть не менее 1429мм!
Наоборот: если фланец высотой 1429 мм, то отклонение не более 1 мм.
Вот такая точность достигается машинно (на станке, на стенде и т.д.), а не болгаркой на коленях.
Положено фрезеровать после подсборки/обварки. Т.е. готовую конструкцию.
При высоте 428 мм это отклонение начинает быть сопоставимым с плоскосностью в 0,3 мм. Это для информации.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 17.11.2022 в 12:37.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2022, 12:44
#814
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Наоборот: если фланец высотой 1429 мм, то отклонение не более 1 мм.
Ну, зазор-это высота, вот по отношению к ней масштабы и мерял))
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2022, 12:46
#815
progettista


 
Регистрация: 22.05.2009
Москва
Сообщений: 210


Baumann, отклонение меньше 1мм
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 89
Размер:	64.2 Кб
ID:	251302  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Casio.jpg
Просмотров: 86
Размер:	211.9 Кб
ID:	251303  

Последний раз редактировалось progettista, 17.11.2022 в 13:04.
progettista вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2022, 13:04
#816
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
зазор-это высота...
Зазор в быту - ширина. А во фланцах - смотря как расположены фланцы.
Цитата:
зазор меньше 1мм
Для высоты 350 мм.
А вообще все эти вещи - из области метрологии. И не все так просто. Когда говорят об отклонении плоскости, то имеют ввиду не реальную плоскость, таких не существует. Существуют дрябло-шероховатые криво-косые, в пределах допусков. Или вне допусков (брак).
И еще - в ФС контактных поверхностей 2 - если одна "наклонилась" туда на столько-то, а вторая настолько же, но уже сюда, то "зазор" (о которой здесь говорите) удвоится. К тому же к практический зазор будет состоять не только из этого зазора, но и плюс еще два отклонения по 0,3 - плоскостность.
Еще короче - старайтесь делайть машинно, а хреново получится само собой.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2022, 13:11
#817
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Там, в таблице, было употреблено это непотребное слово "зазор" (пунктом ниже), поэтому я его неосмотрительно применил. Остальное по этому слову - словоблудие, словоблудство, словобл.. Не-не, молчу, молчу..))
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2022, 18:04
#818
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
...словоблудие, словоблудство, словобл...
Это все относится к:
Цитата:
Если фланец отклоняется на 1 мм-то длина (высота) фланца должна быть не менее 1429мм!
Цитата:
Сообщение от Baumann
зазор - это высота
Нужно стараться правильно расставлять приоритеты при составлении предложений, а через ...опу оно и так получится.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2022, 15:56
#819
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Вот лайфхак от Астрона, чтобы не вело фланцы при сварке. Недавнее внедрение. На фото фланец - снизу ригеля.
https://vk.com/astron_buildings?z=ph...70171179%2Frev
Бам вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2022, 20:18
#820
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
...лайфхак от Астрона...
Временные ребра не лайфхак для грамотных инженеров-сварщиков, а лишь один из классических способов уменьшения коробления при сварке. Вот здесь этот "хак" описан в п.13:
https://metallicheckiy-portal.ru/art...a_pri_svarke/3
Кстати, очень полезный материал для цеховиков.
Меры по уменьшению деформаций и напряжений при сварке не отменяют требований по обеспечению точности по норме. Речь о разного порядка точностях.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предварительное натяжение болтов 13forever Прочее. Архитектура и строительство 86 20.11.2019 18:44
предварительное натяжение оттяжек мачты в Лире Romka Лира / Лира-САПР 5 05.08.2008 14:25
Предварительное натяжение оттяжек мачты Red Nova Конструкции зданий и сооружений 1 02.02.2008 19:14
Зазор в соединениях на высокопрочных болтах paha Прочее. Архитектура и строительство 1 17.05.2006 22:01