| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.06.2017, 05:35 | #1 | |
Гретые фундаментные болты. Что делать?
Инженер-конструктор ПГС
Новосибирск
Регистрация: 01.02.2006
Сообщений: 1,245
|
||
Просмотров: 14731
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Понимаю вашу озабоченность, но что будет если нагреть металл и потом отпустить его на воздухе? - вроде как он закалится. Не знаю, станет ли хрупким и важно ли это в вашем случае. Но, думаю, стоит подумать в этом направлении. Может всё не так критично?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
Цитата:
Я так понимаю тут проблема, что выпуски болтов теперь изогнутые стали: Вы сей факт установили в качестве авторского надзора? В целях профилактики / воспитания заставить переделать. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Собственно что будет с анкерными болтами при нагреве до 600 С?
Да ничего. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Если затянуты по нормативу, то всё норм.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664
|
Разберитесь что за болты. Если термоупрочнённые, то при нагреве и отпуске на воздухе - разупрочнились. Второй момент насколько болты изогнуты, будут ли держать расчётные усилия и деформации, видал болты в форме молнии зевса))))
Ну и запасы прикинь, скорей всего ничо страшного) Последний раз редактировалось крокодил, 06.06.2017 в 08:35. |
|||
|
||||
крокодил, ты когда-нибудь видел термоупрочненные болты?
gorbun, покажи хоть на эскизе где нагрели (с бетоном), может и ничего страшного, а может и менять надо. Если грели где-нибудь во второй ступени, то забей - только анкеровка лучше, а если после выхода из бетона, то скорее всего менять надо или усиливать |
||||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
Фундамент отлит полностью, гнули в уровне обреза фундамента. Болты из Ст3ПС2 Самое смешное из 51 отлитых фундаментов 12 забраковали (там отклонения пипец просто), а остальные разрешили так оставить. Отклонения в пределах диаметра болта были, в зазоры в базе вроде как укладываются, а с высокой траверсой так вообще все проще. А эти гондурасы взяли и начали гнуть и греть эти самые "нормальные" болты. Самое паршивое что нигде нет ни положительного ни отрицательного по этому вопросу. У Горева написано что до 200-250 градусов ничего страшного, а после 400 - резкое падение предела текучести и временного сопротивления. Вот огородное растение его знает сколько там нагревали чтоб 42 анкер загнуть...
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
так объект в Новосибе?
разве?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 16.09.2015
г. Владикавказ/г. Москва
Сообщений: 253
|
Цитата:
__________________
Fortuna non penis — in manus non tenis |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Цитата:
Цитата:
Offtop: Есть на форуме человек один, кажется ник Leon, вроде как он металлург. Должен знать.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Чита
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
А то вроде как умом понимаешь что греть не есть хорошо, а математически доказать не можешь Пока склоняемся к тому, чтоб они фирму какую привлекли, да испытали некий процент гретых болтов на предмет подтверждения несущей способности. И им наука и нам бумажка чтоб прикрыться
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 16.09.2015
г. Владикавказ/г. Москва
Сообщений: 253
|
Offtop: Какой смысл испытывать ИЗОГНУТЫЙ болт, работающий на растяжение? Или Вы хотите испытать "эталонный" нагретый (и остуженный) прямой болт? Но работа "эталонного" болта и болта, установленного (нагретого и изогнутого буквой S) в реальный фундамент - это не одно и то же.
А кто их "будет проводить"? И за чей счёт? Offtop: А оно вам надо? Или Вы - тот самый облажавшийся подрядчик? Неужели криворукий безмозглый подрядчик способен провести "натурные испытания", если даже просто установить болты в проектное положение у подрядчика ума не хватило.
__________________
Fortuna non penis — in manus non tenis Последний раз редактировалось Abaz, 07.06.2017 в 08:14. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
Подрядчик (ген) там вроде соображает, а вот субчики местные те еще кадры У них и опалубка расползается при бетонировании, и болты из-за этого смещаются Испытания естественно не подрядчик будет проводить. Пущай ищут лабораторию сертифицированную, ну или ломают все к чертям и переделывают. Проекту не соответствует, решение о нагреве болтов в утверждаемой части проектной документации отсутствует... Тут больше вопрос что может и ничего страшного в этом нет, а мы на воду дуем и волну гоним. Не хочется потом краснеть перед заказчиком...
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Цитата:
Цитата:
Ну и так, в интеренете... Сталь : http://metallicheckiy-portal.ru/mark...llov/stk/St3sp Конспект лекций: http://www.ssau.ru/files/education/u...0%90%D0%90.pdf
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 16.09.2015
г. Владикавказ/г. Москва
Сообщений: 253
|
Не хочется краснеть перед заказчиком за ЧУЖУЮ дурь? Да Вы - сибарит, батенька! Сломать, однозначно, тем более за брак заказчик платить не обязан, вроде как. А проектировщик тут вообще ни при чём, у Вас-то почему от этого "зуд в пахУ"? Или вам денюшку за ВАШУ работу подрядчик платит, у которого "опалубка расползается"? Это проблемы заказчика, который нанял безмозглого тупорылого подрядчика.
__________________
Fortuna non penis — in manus non tenis |
|||
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
Не. это проблемы генподрядчика, который нанял хренового субподрядчика. А вы, gorbun, как проектировщик, не берите на себя такой ответственности и не ломайте голову над этим вопросом. В допуски не влезли - значит брак. В журнале АН честненько и серьезненько опишите все косяки. А технадзор есть вообще на стройке? Куда он смотрел? Это и его косяк тоже.
|
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 16.09.2015
г. Владикавказ/г. Москва
Сообщений: 253
|
"фундаментные болты" = "арматура"??? Какое отношение имеет арматура к фундаментным болтам? Вы путаете мягкое с тёплым.
__________________
Fortuna non penis — in manus non tenis |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
МК. Монтажные болты. | Сеченов | Металлические конструкции | 24 | 24.09.2016 18:51 |
Стык балки в пролете. Высокопрочные или высокоточные болты? | Capiton | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 14.04.2012 11:30 |
Допускаемые усилия на фундаментные болты | klinker | Основания и фундаменты | 2 | 05.07.2010 14:30 |
Фундаментные болты в Project Studio CS - Конструкции | sizaleksej | Другие CAD системы | 1 | 16.05.2009 20:40 |
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) | Rudolf | Архитектура | 11 | 24.04.2008 18:57 |