Цитата:
Что значит, "откуда я мог знать, сколько и каких у них будет датчиков", если выдал задание автоматчикам? Любой технолог, выдавая задание на автоматизацию, предоставляет или хотя бы описывает структурную схему, т.е. что и зачем должна делать автоматика. Это значит, что технолог знает точки контроля и отбора параметров. Грамотный технолог к тому же точно знает, какие закладные он должен предусмотреть. Автоматчики решают, как именно будут реализованы пожелания технолога. При этом они должны выдать ответное задание - какие закладные установить, потому что у них могут быть важные детали, например диаметр резьбы у бобышек и т.п. Если автоматчики "молчат как рыба об лед", то технолог обязан добиться от них ответного задания, потому что его работа не закончена. Это же элементарно - все смежники обмениваются друг с другом заданиями, иногда неоднократно. Разве придет в голову конструктору-строителю, например, задавать подобные вопросы про отверстия в строительных конструкциях? Он не будет говорить "а откуда я мог знать, сколько и каких у них будет отверстий". Он будет выбивать эти задания, чтобы побыстрее их дали. |
|||
|
||||
теплосети, котельные Регистрация: 28.09.2008
Сочи
Сообщений: 145
|
Offtop: удалил сообщение (обиделся на автоматчиков)
__________________
Про горы Сочи на моей домашней страничке Последний раз редактировалось PPeterr, 18.04.2012 в 16:42. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Чтобы не обижаться на автоматчиков нужно не лениться делать функциональную схему и согласовывать её с ними до начала детальной разработки проекта, так будет проще для всех.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Ну зачем же так эмоционально? http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=45112
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Цитата:
Хорошие проектировщики знают, что по этому вопросу уже указано в новом стандарте указано, что в спецификации не включаются элементы трубопроводов, номенклатуру и количество которых определяют по действующим технологическим и производственным нормам. Хорошие проектировщики знают, как эти нормы называются и что там записано. И то, что по этим нормам, в спецификации не включают. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242
|
потри нецензурщину, а то скоро тебя не досчитаемся...
По теме, придя с машиностроения в ВК принес свое видение спецификации для монтажа объектов (с точностью до гаечки, не говоря уже о забытых приборах КИПиА, отличное от требований ГОСТ-ов, да оно и не нужно было), как итог в той конторе перестали брать с собой на объект запас +25% по каждой номенклатуре, берут +10. Пара благодарственных писем от заказчика на стене у Гены и моя работа в том числе. Мы для людей работаем, как для смежников, так и для исполнителей. Лучший результат работы, когда нет дурацких звонков ни о чем, а вся эта мелочевка уже давно и успешно автоматизируется. Так что дерзайте.
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. |
|||
|
|