Непрочитано 15.11.2011, 13:03 #1
Опорный узел фермы -плюсы и минусы
Engineer SV
 
инженер-конструктор
 
С-Пб
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 673

Добрый день. Хочу представить пару опорных узлов фермы. Опирание фермы верхним поясом сверху. Ферма 28 м.Узел шарнирный. Нестандартный. Не по серии "Молодечно". Там опорный узел давно детально рассмотрен. Узел,выложенный мною, как-то давно был мне передан довольно опытным металлистом. Почему он не пошел по пути "Молодечненской" серии, а применил свой узел, не знаю. Нет возможности сейчас это выяснить. Но думаю вопрос в технологичности и простоте.
Интересует мнение коллег. Плюсы и минусы данного узла? Отсутствие надколонника?

Вложения
Тип файла: pdf узел 1.pdf (31.0 Кб, 546 просмотров)
Тип файла: pdf узел 2.pdf (59.3 Кб, 427 просмотров)


Последний раз редактировалось Engineer SV, 15.11.2011 в 15:45.
Просмотров: 4603
 
Непрочитано 16.11.2011, 10:00
#2
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


А где зазор 40-50 мм между верхним поясом и раскосом.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2011, 14:48
#3
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
А где зазор 40-50 мм между верхним поясом и раскосом.
Если вы имеете ввиду зазор от торца стержня верхнего пояса до наружной грани раскоса(как в Молодечно), то да,его нет. А ребро,прорезающее раскос и обваренное и приваренное к низу верхнего пояса, как-то не решит эту проблему?
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2011, 17:03
#4
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


все ниже сказанное мое личное мнение. на истину не претендую. итак:
1. Опорный раскос крепится на прорезной фасонке, но верхний пояс в месте опирания не прорезается. как то не логично.
2. Подобный узел уже разбирали и не раз. Шарнирный он как ни крути условно.
3. В конструкции узла слишком много деталей. Соответственно вероятность что кто то где то накосячит возрастает.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2011, 20:35
#5
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
1. Опорный раскос крепится на прорезной фасонке, но верхний пояс в месте опирания не прорезается. как то не логично.
2. Подобный узел уже разбирали и не раз. Шарнирный он как ни крути условно.
3. В конструкции узла слишком много деталей. Соответственно вероятность что кто то где то накосячит возрастает.
Прорезная фасонка решает вопрос с увеличением сварных швов. Благодаря ей появляются дополнительные швы, прикрепляющие раскос к верхнему поясу, а это плюс.
Прорезка верхнего пояса этой фасонкой будет лишним мероприятием, усложняющим выполнение узла.
Все равно узел шарнирный. Ну с чего бы ему быть жестким?
Ноги таких узлов думаю растут издревле. Вот из книги Мурашко. Тоже без подколонников. Опирание сверху с опорными ребрами.
Вложения
Тип файла: doc узел.doc (56.0 Кб, 232 просмотров)
Engineer SV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опорный узел фермы -плюсы и минусы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Опорный узел фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 8 12.07.2010 18:52
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34