Непрочитано 24.05.2007, 13:26
Гидроизоляция оголовок забивных свай
Nagay
 
Metal Heart
 
Киев
Регистрация: 25.07.2006
Сообщений: 450

Есть такая ситуация. Проектируется 3-этажний коттедж, фундамент ленточный на свайном основании, сваи забивные 12м. Под лентой ростверка по всему «пятну» коттеджа выполняется подбетонка из тощего бетона, по которой укладывается гидроизоляционный ковер из битумно-полимерного материала. Сейчас встал вопрос защиты от влаги места заделки сваи в ростверк (тело сваи заделывается на 50мм+арматурные выпуски).
Каким макаром это реализовать?
Заплавить эти 5см заделки гидроизоляционной мембраной, а верх обмазать битумом?
Подскажите какие-нибудь проверенные временем решения или может что-нибудь из современных ноу-хау.

Спасибо, товарищи
Просмотров: 11042
 
Непрочитано 25.05.2007, 12:34
#21
Rost

Инженер-Архитектор
 
Регистрация: 20.03.2005
Сообщений: 777


Цитата:
Сообщение от DEM
Rost
А бассейн то наверное примерно 8-12 м глубиной у вас был???
Чей то уж больно много свай, да и для 12 м многовато свай однако.
Да не.... бассейн простой, метра 1.5-2 глубиной. А сваи решили тыкать т.к. соседний дом был без свай и лопнул прям по середине А этот дом потом мешками с песком загрузили, чтоб он сел как положено, и больше не проседал
Rost вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2007, 19:57
#22
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от ЛИС
К стати по поводу гидроизоляции оголовка сваи. проще использовать набухающие матриалы, прокладываемые между сваей и ростверком по периметру сваи, а арматуру сваи со спокойной душей заводить в ростверк. для самого же ростверка использовать бетон класса W6-W8.
Примерно так!?
[ATTACH]1180108655.JPG[/ATTACH]
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2007, 20:21
#23
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Beginer
Цитата:
Сообщение от ЛИС
К стати по поводу гидроизоляции оголовка сваи. проще использовать набухающие матриалы, прокладываемые между сваей и ростверком по периметру сваи, а арматуру сваи со спокойной душей заводить в ростверк. для самого же ростверка использовать бетон класса W6-W8.
Примерно так!?
[ATTACH]1180108655.JPG[/ATTACH]
да
 
 
Непрочитано 28.05.2007, 09:59
#24
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Интересно.. а как же собственно свая как источник капиллярной влаги? Все равно она будет подниматься через сваю к ростверку..